Взрывозащищенный кабель

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2012 14:02:16]
 НАдо подобрать взрывозащищенный кабель.Почитал ПУЭ и ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД
Часть 14
Электроустановки во взрывоопасных зонах
(кроме подземных выработок).В последнем указано,что:
Гибкие кабели во взрывоопасных зонах должны быть выбраны из:
- гибких кабелей с обычной резиновой оболочкой;
- гибких кабелей с обычной или усиленной поливинилхлоридной оболочкой;
- гибких кабелей с усиленной резиновой оболочкой;
- кабелей с пластмассовой изоляцией по конструкции, равноценной гибким кабелям с
усиленной резиновой оболочкой.
9.3.4 Распространение пламени
Кабели для наружной стационарной электропроводки, если они не прокладываются в земле
или не находятся в засыпанных песком траншеях или каналах, или как-либо иначе не защищены
от распространения пламени, должны обладать характеристиками по распространению пламени,
которые позволяют им выдержать испытания по МЭК 60332-1.
Можно ли утверждать,что если кабель имеет сертификат пожарной безопасности, то его можно применять в взрывоопасной зоне?


[13.08.2012 14:50:47]
 ". Использование одного и того же кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей недопустимо. Кабели и провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок. Типы проводов и кабелей, а также способ их прокладки, выбираются исходя из класса взрывоопасной зоны.
Во взрывоопасных зонах любого класса допускается применение проводов с резиновой и ПВХ изоляцией; кабелей с резиновой, ПВХ и бумажной изоляцией в резиновой, ПВХ и металли-ческой оболочках. Во взрывоопасных зонах любого класса не допускается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой.


Бронированные кабели. ----- Открыто по стенам и строительным конструкциям на скобах и кабельных конструкциях; в коробах, лотках, на тросах, кабельных эстакадах; в каналах.
Скрыто в земле, в траншеях, в блоках. ----- В зонах любого класса.

Небронированные кабели в резиновой, ПВХ и металличе-ской оболочках. ----- Открыто при отсутствии меха-нических и химических воздей-ствий и Открыто и скрыто в стальных водогазопроводных трубах." - - М.В.Рукин «Особенности проведения монтажно-наладочных работ во взрывоопасных зонах. Нормативная база», № 12, 2003 год.

Т.е. я так понимаю тут два варианта:
- Искробезопасная цепь - Кабель FRLS
- Обычный шлейф - Бронекабель

Меня интересует больше вопрос в чем прокладывать?
Бронекабель - открыто
А искробезопасный шлейф в чем? Только в металлорукаве/стальной трубе или есть еще какие-то варианты?


[13.08.2012 14:50:52]
 Не обязательно, посмотрите на сайте производителя характеристики кабеля.


[13.08.2012 15:06:34]
 Кабель будет прокладываться в кабельных стальных лотках.
SZ а что именно надо посмотреть?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Взрывозащищенный кабель      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.