формула расчета естественной компенсации дымоудаления

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[31.07.2012 14:42:55]
 Есть две формулы:
(АГПС МЧС РФ)..
Массовый секундный расход воздуха, фильтрующегося в коридор жилой части здания через закрытую дверь, определяем по формуле:
G =[150/Sдв]0,5, кг/с
где Sдв=Sуд/(2 Fдв)0,5 - характеристика гидравлического сопротивления дверей тамбура, 1/(кг м); Sуд - удельная характеристика гидравлического сопротивления дверей (при отсутствии данных принимать Sуд = 2500 1/кг); Fдв - площадь дверей квартир, м2.
Размеры дверей 0.9x2.1 = 1.89 м2.
Sдв = Sуд / (Fдв)0,5 = 2500/(1,89*1/2) = 2645,5 1/(кг/с).
G = [150 / Sдв]0,5 = [150/2645,5]0,5= 0,028 кг/с.
В коридор типового жилого этажа выходит 8 дверей:
Gсум = 8х0,028 = 0.224 кг/с.

смущает цифра 150..откуда она?..

вторая формула (Методика):
G=(μ∙δ∙П)∙((2∙ρп∙ΔР)*1/2)=
=(0,6∙0,004∙6)∙((2∙1,322∙20)*1/2)=0,381 кг/с
где μ - коэффициент расхода щели между коридором и квартирой; принимаем равным 0,6;
взял тут..http://www.rcsz-tcc.ru/profilaktika/...
δ - ширина щели между квартирой и коридором, м; δ = 0,004 м - дверь
П - периметр дверей, 6 м;(Размеры дверей 0.9x2.1)
ρп – плотность приточного воздуха
ρп=353/Тп =353/267=1.322 кг/м^3
где Тп – температура приточного воздуха, К, определяемая по формуле:
Тп=(t_н+t_в)/2=(-28+16)/2+273=267 К
ΔР - избыточное давление на уровне коридора 1-го этажа, Па; принимаем равным 20 Па.
Gсум = 8х0,381 = 3.048 кг/с.

мне вторая формула больше нравится)), но правильно ли я взял 20 Па..
п.7.4. СП 7.13130.2009..
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.


[31.07.2012 14:54:04]
 вторая формула (Методика):
G=(μ∙δ∙П)*((2∙ρп∙Р)*1/2)=(0,6∙0,004∙6)∙((2∙1,322∙20)^1/2)=0,381 кг/с
где μ - коэффициент расхода щели между кабиной и шахтой лифта; принимаем равным 0,6;
взял тут..http://www.rcsz-tcc.ru/profilaktika/...
δ - ширина щели между кабиной и шахтой лифта, м; δ = 0,004 м - для пассажирских лифтов
П - периметр двери квартиры, 6м;
ρп – плотность приточного воздуха
ρп=353/Т_п =353/267=1.322 кг/м^3
где Тп – температура приточного воздуха, К, определяемая по формуле:
Тп=(t_н+t_в)/2=(-28+16)/2+273=267 К
Р - избыточное давление на уровне коридора 1-го этажа, Па; принимаем равным 20 Па.
Gсум = 8х0,381 = 3.048 кг/с.


[31.07.2012 14:56:13]
 попробуем так..))

G=(u∙b∙П)*((2∙pп∙Р)*1/2)=(0,6∙0,004∙6)∙((2∙1,322∙20)^1/2)=0,381 кг/с
где μ - коэффициент расхода щели между кабиной и шахтой лифта; принимаем равным 0,6;
взял тут..http://www.rcsz-tcc.ru/profilaktika/...
b - ширина щели между кабиной и шахтой лифта, м; δ = 0,004 м - для пассажирских лифтов
П - периметр двери квартиры, 6м;
pп – плотность приточного воздуха
pп=353/Т_п =353/267=1.322 кг/м^3
где Тп – температура приточного воздуха, К, определяемая по формуле:
Тп=(t_н+t_в)/2=(-28+16)/2+273=267 К
Р - избыточное давление на уровне коридора 1-го этажа, Па; принимаем равным 20 Па.
Gсум = 8х0,381 = 3.048 кг/с.


[31.07.2012 14:58:55]
 вторая формула (Методика):
G=(u*b*П)*((2*pп*Р)*1/2)=(0,6*0,004*6)*((2*1,322*20)^1/2)=0,381 кг/с
где u - коэффициент расхода щели между кабиной и шахтой лифта; принимаем равным 0,6;
взял тут..http://www.rcsz-tcc.ru/profilaktika/...
b - ширина щели между кабиной и шахтой лифта, м; δ = 0,004 м - для пассажирских лифтов
П - периметр двери квартиры, 6м;
pп – плотность приточного воздуха
pп=353/Т_п =353/267=1.322 кг/м^3
где Тп – температура приточного воздуха, К, определяемая по формуле:
Тп=(t_н+t_в)/2=(-28+16)/2+273=267 К
Р - избыточное давление на уровне коридора 1-го этажа, Па; принимаем равным 20 Па.
Gсум = 8х0,381 = 3.048 кг/с.


[31.07.2012 15:06:11]
 где Sдв=Sуд/(Fдв)0,5..опечатка
  Дискусия закрыта