Экран для спринклерного карнизного оросителя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.06.2012 11:29:01]
 Для орошения нижнего яруса "парклифтов" в автостоянке используются карнизные оросители. Расстояние от оросителя до перекрытия более 1,5 м. Нужно ставить, так называемый, "тепловой экран".
Возникло несколько вопросов:
1. Размер и его обоснование. Косвенно (по аналогии со стеллажами) можно предположить что диаметр круга д.б. 300 мм.
2. Из чего и как делать.
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Буду благодарен за любые комментарии и подсказки.


[04.06.2012 12:24:55]
 Размер экрана нигде не прописан. Импортные диски для внутристеллажных спринклеров имеют минимальный диаметр 100 мм. Предназначены для предотвращения охлаждения стелажного спринклера сверху.Сделаны из оцинкованной стали.
Кое-что по теме есть по адресу http://firesprinkler.ru/index.php?op...


[04.06.2012 12:47:22]
 В связи с наличием парковочных систем на объект должны быть разработаны СТУ, т.к. отсутствуют нормы на проектирование противопожарной защиты таких автостоянок. Смотрите в СТУ. Я обычно пишу примерно так: "Первый уровень оросителей должен устанавливаться на расстоянии не более 40 см от потолка по всей площади автостоянки (включая проезжую часть и зону хранения автомобилей). В зоне хранения автомобилей оросители должны устанавливаться над проходами между продольными сторонами автомашин. Второй уровень оросителей (карнизного типа) должен устанавливаться сбоку и (или) с торца автомашины на уровне выше 20 см уровня крыши нижерасположенной автомашины. Над карнизными оросителями должны устанавливаться тепловые экраны размером не менее 300х300 мм"
Ну а материал - листовая сталь, естессно)


[04.06.2012 12:58:13]
 Выше низа платформы с верхним авто минус 5(?)см нет смысла устанавливать. Сколько при этом будет до крыши нижнего авто никто замерять не будет .


[05.06.2012 14:19:15]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Экран для спринклерного карнизного оросителя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.