расчет категории в технологической части проекта или в ППМ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.05.2012 12:55:39]
 В старой нормативке было четко написано в технологической части проекта, а сейсак как, могу я данный расчет вставить в мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, не нарушая современную нормативку.

Из действующих норм..
ПУЭ (6 издание) п.7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)
п.3.4.4 "расчет или техническое обоснование возможности образования в помещении или вокруг наружной установки взрывоопасных концентраций горючих тазов, паров ЛВЖ, горючей пыли или волокон в смеси с воздухом с указанием применяемых и получаемых в процессе производства веществ, на основании которых определяются класс взрывоопасной зоны, категория и группа взрывоопасных газо- или паровоздушных смесей, или наименования горючих волокон либо пыли, по которым выбирается электрооборудование. Расчет или техническое обоснование могут быть изложены в технологической части проекта".


[25.05.2012 13:26:39]
 Когда я говорю технологам, что они мне обязаны дать расчет категорий - они не отнекиваются, но, так как делать этого, как правило, не умеют, делаю я (естессно, за отдельное спасибо))). В ППМ экспертиза просит, согласно 87 Постановления, вставлять только ИНФОРМАЦИЮ о категориях. Расчет обычно делается отдельно в составе технологии


[25.05.2012 13:37:18]
 нашол СП 56.13330.2011. п.4.10 Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130, нормами технологического проектирования.
СП56 согласно п.1.1 также распространияется и на складские здания.


[25.05.2012 13:41:33]
 В нашем проектном принято, что категории технологических помещений считают технологи, и делать мы это умеем :))))) но расчет является частью тома "пожарная безопасность". В технологической части есть только описательная часть и категории стоят на компоновке технологического оборудования в графических материалах.
В общем как понимаю все делают так, как привычней :)


[25.05.2012 13:45:42]
 Ув. morozofkk ®
Устанавливаются и рассчитываются это, как говорят в Одессе, две большие разницы....


[25.05.2012 14:02:40]
 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
смотрим по глаголам, че выжнее:
ППМ должен содержать требования..
Категории зданий и помещений устанавливаются..




[25.05.2012 14:03:26]
 
Цитата morozofkk 25.05.2012 14:02:40
ППМ должен содержать требования..
--Конец цитаты------
сведения..опечатался


[25.05.2012 14:08:29]
 morozofkk ®
Не совсем понятно о чём вы спрашиваете.
В названии ветки - категория (чего - не понятно).
В первом вашем посте речь идет не о категории, а о классе ВОЗ и ПОЗ в помещениях - это, конечно же, к электрикам (по данным технологов) - для выбора эл.оборудования.
Во втором вашем посте разговор уже о категориях помещения по ПиВПО - это к технологам. И данные должны быть в разделе №-9, т.к этим определяются все противопожарные решения во всём проекте - нужны всем, начиная от архитекторов и заканчивая теми же электриками.
Цитата morozofkk 25.05.2012 12:55:39
категория и группа взрывоопасных газо- или паровоздушных смесей
--Конец цитаты------ - это несколько другое.
Есть ещё понятие "категория производства", и в некоторых старых нормах она путалась с категориями по ПиВПО. Категория производства - это уж чисто к технологам.
И всё это уже - четыре больших разницы.


[25.05.2012 14:09:56]
 Кстати, если категория В и помещение небольшое и не находится под помещением с массовым пребыванием людей, можно не считать, а тупо писать В1. У экспертов обычно вопросов не возникает))


[25.05.2012 14:49:02]
 
Цитата Волжанин 25.05.2012 14:08:29
Не совсем понятно о чём вы спрашиваете.
--Конец цитаты------
искал все что отдаленно об этом говорит, а то пустой пост получался...дальше по тексту понят вроде.


[26.05.2012 8:27:09]
 как это делается у нас:
технологи ситают кактегории, дают их в виде таблицы для раздела ПБ, плюс в раздел ПБ всатвляем и сам расчет категорий.
Этот же расчет у технологов входит в материалы, не высылаемые закачику - рабочие расчеты, вместе с расчетами потенциалов, клапанов и т.п.
Категории зон по пУЭ дают в раздел ПБ электрики (совместно с технолгами и пбшниками)


[27.05.2012 21:34:29]
 у нас технологи выдают задания на расчет категорий


[28.05.2012 14:18:59]
 FiremanDiM ® тупо писать В1.
Может сразу записать категорию А, чтоб не ошибиться в расчётах? И эксперт возражать не будет.Это по философии лодыря или приспособленца, но никак не честного инженера.


[28.05.2012 21:19:17]
 Ув. FiremanDiM писать В1 вообще не рекомендую тем-более наобум.

Из СП2 ...В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанные в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %.

Так как в ППРФ 87 категории обозначены только в разделе МПБ то там они и должны быть обозначены, а по дополнительному требованию экспертизы разработчик МПБ должен их (сведения) подтвердить расчетом.


[28.05.2012 23:46:42]
 
Цитата Karamba 28.05.2012 21:19:17
Ув. FiremanDiM писать В1 вообще не рекомендую тем-более наобум.

Из СП2 ...В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанные в таблице 6.1, необходимо уменьшить на 25 %.

Так как в ППРФ 87 категории обозначены только в разделе МПБ то там они и должны быть обозначены, а по дополнительному требованию экспертизы разработчик МПБ должен их (сведения) подтвердить расчетом.
--Конец цитаты------


Да это все понятно. Вот например делал недавно ТРЦ + офисная часть еще. Там куча маленьких помещений - серверные, мелкие щитовые и т.д. В1 он ли В4 - не влияет ни на что. Зачем делать ненужную работу?

Цитата гешан 28.05.2012 14:18:59
Может сразу записать категорию А, чтоб не ошибиться в расчётах? И эксперт возражать не будет.Это по философии лодыря или приспособленца, но никак не честного инженера.
--Конец цитаты------

Ну правлильно, зачем заниматься сексом традиционным способом, когда можно это делать стоя, в ластах и в гамаке!


[29.05.2012 8:56:59]
 "В1 он ли В4 - не влияет ни на что."

Ув.FiremanDiM ® Вы меня пугаете ... Ладно если-бы Вы написали В2 или В3 тут действительно ни на что не влияет.


[29.05.2012 10:46:49]
 
Цитата Karamba 28.05.2012 21:19:17
Так как в ППРФ 87 категории обозначены только в разделе МПБ то там они и должны быть обозначены, а по дополнительному требованию экспертизы разработчик МПБ должен их (сведения) подтвердить расчетом.
--Конец цитаты------
не согласен..

ППМ должен содержать сведения (табла с помещениями и указанием категории), а согласно СП 56.13330.2011 п. 4.10 Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130.
смотрим СП 12.13130. п.4.3. Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).

Прихожу к выводу, что в разделе "ТХ" устанавливаются категории помещений путем расчета, а в состав ППМ входят сведения этих расчетов...


[29.05.2012 19:34:37]
 Ув. morozofkk ® от меня как от разработчика раздела ТХ поступает Вам официальное письмо

копия заказчик ....

"Прошу Вас для разработки проектной документации по объекту... в соответствии с п. .. ППРФ №87 предоставить сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности".

Ваш ответ.
Sereganika

[29.05.2012 23:53:28]
 Грамотно, Karamba! И затем вдогонку замечание эксперта: "Предоставить обоснование сведнний о категории ......"


[19.06.2012 17:14:57]
 
Цитата Karamba 29.05.2012 19:34:37
"Прошу Вас для разработки проектной документации по объекту... в соответствии с п. .. ППРФ №87 предоставить сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности".

Ваш ответ.
--Конец цитаты------
согласно СП 56.13330.2011 п. 4.10 Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с СП 12.13130.2009. Согласно п.4.3. СП 12.13130.2009 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.),
На основании ППРФ №87 раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать только сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, а не расчет.

Если не поможет.. в техническом задании на проектирование прописываем..
Сведения о категории зданий и помещений предоставляются заказчиком.
если он не согласен с данным пунктом, ППМ на 10р. дороже)))


[19.06.2012 18:30:57]
 "если он не согласен с данным пунктом, ППМ на 10р. дороже)))"
все верно, надо сразу закладывать и всё.

"Сведения о категории зданий и помещений предоставляются заказчиком."
А это не серьезно. Не надо перепихивать с больной головы на здоровую.


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет категории в технологической части проекта или в ППМ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.