[20.05.2012 14:54:29]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста в течении какого времени должна сохранять работоспособность автоматическая пожарная сигнализация I категории электроснабжения?


[20.05.2012 16:31:46]
 По первой категории постоянно без перебоев (на то она и первая категория, посмотрите ПУЭ-7 п.1.2.19). в остальных 24 часа плюс три. Посмотрите СП 6 п.4.3.


[20.05.2012 17:02:40]
 Ув. SZ Вы немного ошибаетесь,как мне думается.
Немного изеним в вопросе:
Цитата rudalekc 20.05.2012 14:54:29
Подскажите пожалуйста в течении какого времени должна сохранять работоспособность автоматическая пожарная сигнализация ............?
--Конец цитаты------
про 1 категорию это лишнее,"масло-масленное".В "норме" и постоянно, в режиме "пожар":
СП5
17.2 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны
формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией — за время, обеспечивающее
эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения — за время, при котором пожар может быть потушен (или локализован);
в) для включения средств противодымной защиты — за время, при котором обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим регламентом.
СП6
4.3. ...............
П р и м е ч а н и е — Время работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме может быть сокращено до 1,3 времени выполнения задач системой пожарной автоматики.

Другими словами время на п.17.2 + 30%

Или я ошибаюсь?


[20.05.2012 18:20:58]
 Ув. IPA.
В п. 17.2 расписано только время "действия" системы по сигналу "Пожар". А в дежурном режиме: по 1 категории от сети 220/380 В (а то и 6 кВ, неважно) постоянно, потому как по ПУЭ считается, то 2 ввода и АВР это круто; по 1 категории, где в качестве резервного источника питания используется АКБ - "24 + 3 (с возможностью применения указанного примечания )", но только на "объектах с III категорией электроснабжения" - надо полагать, что наши великие ученые мужи имеют ввиду объекты, имеющие только 1 ввод в здание, но только выразиться правильно не смогли.

Плюс ко всему, не противоречьте сами себе, ибо, по вашему же убеждению: СП6 - для электрооборудования, а не для электроустановок и не распространяется на смонтированные системы в зданиях и сооружениях. ;)


[20.05.2012 18:22:03]
 Ув. rudalekc, а разве бывает АПС не I - й категории электроснабжения?


[20.05.2012 19:35:24]
 Ув.Sanya ®
Издержки садового "отдыха" в субботу + воскресенье. Ну да ладно, завтра на работе отдохну от выходных....
Цитата IPA 20.05.2012 17:02:40
В "норме" и постоянно, в режиме "пожар":
--Конец цитаты------
хотелось написать:
"""В "норме" постоянно, в режиме "пожар":"""
получилось как всегда....

Теперь по поводу
Цитата Sanya 20.05.2012 18:20:58
А в дежурном режиме: по 1 категории от сети
--Конец цитаты------
В том то и дело что вопрос я рассматриваю исключительно
Цитата rudalekc 20.05.2012 14:54:29
течении какого времени должна сохранять работоспособность автоматическая пожарная сигнализация
--Конец цитаты------
Ну в режиме "норма" понятно, а вот в режиме "пожар"? 3 часа априори подходит для любого объекта?
rudalekc ®

[20.05.2012 22:19:37]
 п.15.1 СП 5.13130.2009 гласит: "По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприёмники автоматичсеких установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к I категории согласно Правил устройства электроустановок (т.е. электроприёмники (они же ППКОП, как я понимаю)должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания (независимый источник питания - такой источник, на котором сохраняется напряжение при исчезновении его на другом источнике) и перерыв их электроснабжения допускается только на время автоматического включения резервного источника питания), а электродвигатели компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя относить к III категории электроснабжения.
В п.15.3 СП 5.13130.2009 и в п.4.3 СП 6.13130.2009 цитирую:"При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории электроснабжения)...", на сколько я понимаю речь идёт о электропитании электроприёмников относящихся только к III категории, или я не прав?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: работоспособность АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.