Выбор участка размещения пожарной нагрузки при расчете катергории В1-В4.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2012 10:16:39]
 Ув. коллеги, хочу уточнить. Допустим имеется помещение прямоугольной формы в плане (вид сверху). По периметру помещения в виде буквы "П" расставлено оборудование и мебель. В помещении посередине свободный проход шириной 3 метра.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что в качестве площади размещения пожарной нагрузки (S) в данном случае следует брать плошадь, которую занимает мебель и оборудование, а не площадь всего помещения?


[11.05.2012 10:26:05]
 Правильно понимаете.


[11.05.2012 10:42:28]
 Верно.


[11.05.2012 10:47:57]
 Спасибо. Ето хорошо, уже 3:0. Хотелось бы еще услышать мнение ув. гешана.


[11.05.2012 11:09:34]
 верно, если площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 кв м


[11.05.2012 11:35:37]
 Цитата Ivat ® [11.05.2012 11:09:34]
верно, если площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 кв м


Площадь, занятая оборудованием и мебелью менее 10 м2, а площадь помещения более 10 м2. В этом случае в качестве площади размещения пожарной нагрузки (S) что брать?


[11.05.2012 11:43:14]
 10 м2


[11.05.2012 11:45:40]
 Если площадь, занятая оборудованием и мебелью менее 10 м2, то берем значение S равное 10 м2

Смотри формулу Б.2 Приложения Б СП12


[11.05.2012 12:59:10]
 Это конечно я знаю. Просто неоднозначно сперва понял
Цитата Ivat ® [11.05.2012 11:09:34]
верно, если площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 кв м


[11.05.2012 15:54:50]
 не в обиду ув.IPB08 отмечу часто повторяющийся психологический момент:
если знакома и усвоена формулировка "не менее",
то зачастую как ошибка воспринимается слово "более" ))

отсюда следует желательная преемственность в обновленной нормативке...


[12.05.2012 8:54:12]
 Вы имеете в виду это:
Цитата IPB08 ® [11.05.2012 11:35:37]Площадь, занятая оборудованием и мебелью менее 10 м2

Здесь согласен, корректней употребить "не более".


[13.05.2012 23:34:23]
 Хотелось бы еще услышать мнение ув. гешана.
Подтверждаю слова один из них (в запасе)и остатки ГПН ®


[14.05.2012 8:31:37]
 Хорошо. Спасибо!
Второй пример. Если взять следующее размещение нагрузки: имеем складское помещение, в котором установлено 3 стеллажа, на которых хранятся материалы. Стеллажи находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Удельная нагрузка, которую дают все стеллажи с матерриалами не более 180 мДж/м2. Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)? Или же необходимо рассматривать 3 отдельных участка?


[14.05.2012 12:59:38]
 Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)? Или же необходимо рассматривать 3 отдельных участка? IPB08 ®
Если стеллажи абсолютно одинаковы по площади и по количеству и качеству материалов, размещённых на них, можно считать как угодно. Если же стеллажи разные, то категория помещения должна соответствовать большей величине удельной пожарной нагрузке.


[14.05.2012 13:28:35]
 Меня интересует конкретно вот:
Цитата IPB08 ® [14.05.2012 8:31:37] Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)?

Поэтому вопрос открыт.
Спасибо, ув. гешан, за участие в обсуждении.


[14.05.2012 13:38:16]
 Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)?
То есть вы хотите один из стеллажей оставить пустым, а его площадь включить в общую площадь размещения пож. нагрузки? Это обман.


[14.05.2012 14:23:55]
 Цитата гешан ® [14.05.2012 13:38:16]
То есть вы хотите один из стеллажей оставить пустым, а его площадь включить в общую площадь размещения пож. нагрузки? Это обман.


Нет, я не то имел ввиду. Напишу более детальней:
стеллажи стоят параллельно друг другу (в 3 ряда). Между стеллажами имеются проходы, скажем 1,5 м. Допускается ли взять за площадь размещения пожарной нагрузки только площадь, занимаемую самими стеллажами, не учитывая площадь проходов между ними? (хотя вроде и так понятно, что нельзя). Но если мы возьмем и соединим эти 3 стеллажа в один в виде буквы "Ш", и можем рассмотреть один участок с пожарной нагрузкой и при этом площаль этого участка, образуемая данным стеллажом, будет не более 10 м2, т. е. тем самым мы обеспечим категорию В4.


[14.05.2012 15:02:30]
 если мы возьмем и соединим эти 3 стеллажа в один в виде буквы "Ш", и можем рассмотреть один участок с пожарной нагрузкой и при этом площаль этого участка, образуемая данным стеллажом, будет не более 10 м2, т. е. тем самым мы обеспечим категорию В4
Так можно.


[14.05.2012 15:09:21]
 А если будет 3 отдельных стеллажа, то получается категория В3.
Странно как-то все это)))


[15.05.2012 1:30:29]
 гораздо "страньше" считать нагрузку от кабелей )))
Но еще более "страньше" пытаться прояснить необходимость классификации по ПУЭ/123-ФЗ от нагрузки электрооборудования у МЧС...
На днях ДНД порадовал ответом [правда, надо признать, на достаточно провакоционный запрос о необходимости классификации операторских] типа "операторская- производственное помещение, а изоляция кабелей- пож нагрузка [пока логично, а вот дальше...]. а значит помещение следует не только категорировать, но классифицировать по ПУЭ [!!! вот так вот..., подумаешь изоляция ТРУДНОГОРЮЧАЯ, ДНД сказал ж...]




[15.05.2012 7:48:05]
 
Цитата Volk_ 15.05.2012 1:30:29
изоляция кабелей- пож нагрузка [пока логично, а вот дальше...]. а значит помещение следует не только категорировать, но классифицировать по ПУЭ
--Конец цитаты------
А Вас, ув. Volk_ ®, толко операторные волновали?
А электрощитовые помещения? Нет?
А то у нас тут веточка была про это:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14774#...


[15.05.2012 9:02:48]
 Цитата Volk_ ® [15.05.2012 1:30:29]
а изоляция кабелей- пож нагрузка [пока логично, а вот дальше...]. а значит помещение следует не только категорировать, но классифицировать по ПУЭ [!!! вот так вот..., подумаешь изоляция ТРУДНОГОРЮЧАЯ, ДНД сказал ж...]


Да ув. Volk_ ®, видимо они не "алё", что горючие и трудногорючие вещества - это разные вещи.


[15.05.2012 11:16:44]
 Ни у кого нет что ли свежих мыслей по данному примеру:

Цитата IPB08 ® [14.05.2012 8:31:37]
Второй пример. Если взять следующее размещение нагрузки: имеем складское помещение, в котором установлено 3 стеллажа, на которых хранятся материалы. Стеллажи находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Удельная нагрузка, которую дают все стеллажи с матерриалами не более 180 мДж/м2. Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)? Или же необходимо рассматривать 3 отдельных участка?
Цитата IPB08 ® [14.05.2012 14:23:55]
Напишу более детальней:
стеллажи стоят параллельно друг другу (в 3 ряда). Между стеллажами имеются проходы, скажем 1,5 м. Допускается ли взять за площадь размещения пожарной нагрузки только площадь, занимаемую самими стеллажами, не учитывая площадь проходов между ними? (хотя вроде и так понятно, что нельзя). Но если мы возьмем и соединим эти 3 стеллажа в один в виде буквы "Ш", и можем рассмотреть один участок с пожарной нагрузкой и при этом площаль этого участка, образуемая данным стеллажом, будет не более 10 м2, т. е. тем самым мы обеспечим категорию В4.
Цитата IPB08 ® [14.05.2012 15:09:21]
А если будет 3 отдельных стеллажа, то получается категория В3.
Странно как-то все это)))


[15.05.2012 11:31:01]
 Нина
У меня нет вопросов с электропомещениями- моя работа в тч, все апробир много раз


[15.05.2012 15:43:33]
 IPB08,
не забывайте, чтобы получить категорию В4, при получении удельной ПН, равной 180 МДж/м.кв., нужно еще обеспечить предельное расстояние между стеллажами, которое на порядок больше, чем ширина прохода.


[15.05.2012 16:49:32]
 Спасибо, я это помню. Вопрос в другом.


[15.05.2012 22:31:21]
 Volk_ ® [15.05.2012 1:30:29]
подумаешь изоляция ТРУДНОГОРЮЧАЯ

так все от ее объема зависит-может и горючей стать, тут ведь не только от КЗ защита


Нина ® [15.05.2012 7:48:05]
А электрощитовые помещения? Нет?

возможно надо было тогда меньше воевать, посмотреть между строк СП4..?

Ф5.1,производственное-техническое помещение



[15.05.2012 23:18:53]
 сергеЙ
Вы же кажется в тч электрик? Ну зачем флудить тогда...


[21.05.2012 12:38:08]
 Актуально.


[22.05.2012 9:19:39]
 ?


[28.05.2012 14:53:35]
 Исходя из второго примера, исходные данные и доводы по которому обобщил в своем посте [15.05.2012 11:16:44], я пришел к выводу, что в Методы определения категорий помещений В1-В4 напрашивается примерно вот такое допущение:

Допускается принимать за категорию В4 помещения, в которых имеются участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков не превышает 10 м2.

Какие будут мнения, ув.коллеги?


[28.05.2012 15:25:53]
 Допускается принимать за категорию В4 помещения, в которых имеются участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков не превышает 10 м2.IPB08 ®

С этим можно было бы согласиться.


[28.05.2012 15:35:06]
 я за


[29.05.2012 10:15:28]
 Отсутствие определения "участок пожарной нагрузки" и формулировка "на любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 кв. м.", на мой взгляд, позволяют принимать указанное допущение.


[29.05.2012 10:20:12]
 гешан ® и Ivat ®, спасибо за участие в обсуждении.
Какие будут мнения по моему последнему посту?


[29.05.2012 20:08:42]
 ?
san

[30.05.2012 9:13:05]
 Уважаемый IPB08 ®

Это Ваша точка зрения на данную проблему
Цитата: "на мой взгляд, позволяют принимать указанное допущение."

Интересно как на это посмотрит экспертиза, если за каждую мелочь она может заработать рубли официально или нет.

вот и делайте выводы. Какие будут мнения.


[30.05.2012 9:50:58]
 Цитата san[30.05.2012 9:13:05]
Интересно как на это посмотрит экспертиза

Размещаем материалы, оборудование на удалении - получаеем категорию В3. Размещаем материалы, оборудование вплотную - получаем категорию В4, а при этом пожарная опасность в определенных сценариях возрастает.
Абсурд виден невооруженным взглядом ...


[30.05.2012 9:51:03]
 Цитата san[30.05.2012 9:13:05]
Интересно как на это посмотрит экспертиза

Размещаем материалы, оборудование на удалении - получаеем категорию В3. Размещаем материалы, оборудование вплотную - получаем категорию В4, а при этом пожарная опасность в определенных сценариях возрастает.
Абсурд виден невооруженным взглядом ...
san

[30.05.2012 10:27:52]
 Да нет абсурда просто нормотворцы как всегда не все прописали:

если у Вас площадь размещения пожарной нагрузки менее 10 м2 при определении категории делите на 10 м2 и все и если получаете более 180 Мдж на 1 м2 то соответствующая категория, если нет то В4 и все.


[30.05.2012 10:51:02]
 Ув. san, если я Вас правильно понял, Вы тоже как и я считаете, что согласно НПБ 105-03, СП 12. 131330.2009 допускается принимать за категорию В4 помещения, в которых имеются участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков не превышает 10 м2.
Или я Вас неправильно понял?


[30.05.2012 10:51:42]
 Ув. san, если я Вас правильно понял, Вы тоже как и я считаете, что согласно НПБ 105-03, СП 12. 131330.2009 допускается принимать за категорию В4 помещения, в которых имеются участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков не превышает 10 м2.
Или я Вас неправильно понял?
san

[30.05.2012 11:45:43]
 Именно так количество пожарной нагрузки на 10 м2 не превышает например:

Материал G к-во кг для В4

Турбинное масло (ТП-22) 43

Древесина (бруски) 13,7 % 130

Древесина (мебель в жилых и административных зданиях 8-10 %) 130

Книги на деревянных стеллажах 134

Каучук CKC 41

Каучук натуральный 40

Органическое стекло 65

Резина 53

Полиэтилен 38

Хлопок разрыхленный 114

Лен разрыхленный 114

Хлопок+капрон (3:1) 111


[30.05.2012 15:53:00]
 Цитата san[30.05.2012 11:45:43]
Именно так количество пожарной нагрузки на 10 м2



Неоднозначно понял Вашу формулировку. Может Вы не совсем так меня поняли?
Из приведенной выше мною формулировки:
"допускается принимать за категорию В4 помещения, в которых имеются участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков не превышает 10 м2."

уточню следующее:
"а общая площадь всех участков не превышает 10 м2." - здесь не берется площадь (свободные зоны) между участками с пожарной нагрузкой, а только лишь суммируются площади самих участков с пожарной нагрузкой, т. е. площадь участков с пожарной нагрузкой вместе с площадью свободных зон между ними может быть и более 10 м2.
san

[30.05.2012 16:43:19]
 СП 12

Б.2 При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле


(Б.1)


где Gi - количество i-того материала пожарной нагрузки, кг;

- низшая теплота сгорания i-того материала пожарной нагрузки, МДж · кг-1.

Удельная пожарная нагрузка g, МДж · м-2, определяется из соотношения


(Б.2)


где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2).

Для В1-В3. Для В4 не более 10 м2.

поэтому всегда если S больше 10 м2 В4 нет. Если S меньше 10 м2 проверяем на В4 делим на 10 м2 менее 180 Мдж В4 более В1-В3.



[30.05.2012 23:03:16]
 Из СП 12... следует, что участок пожарной нагрузки - это площадь размещения пожарной нагрузки. Так? - Так. Поэтому, участки с пожарной нагрузкой, находящиеся на расстояниях друг от друга менее предельных, но при этом общая пожарная нагрузка всех участков не превышает 180 Мдж/м2, а общая площадь всех участков пожарной нагрузки не превышает 10 м2 допускается рассматривать в качестве одного участка и присваивать помещению в этом случае категорию В4. При этом в качестве площади участка берется только площадь размещения горючих и трудногорючих веществ и материалов без учета площади свободных (не занятых) зон между этими размещаемыми веществами и материалами.
Я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но тем не менее... Но тем не менее в противном случае получается противоречие:
размещаем материалы и оборудование на удалении - получаем категорию В3; размещаем материалы и оборудование ближе друг к другу, вплотную, - получаем категорию В4, а при этом пожарная опасность в определенных сценариях возрастает.


[30.05.2012 23:38:56]
 расчет коллизии приведите конкретный
san

[31.05.2012 8:05:15]
 IPB08 ®

Конкретный пример будет проще


[31.05.2012 9:15:06]
 Привожу конкретный пример. Распишу все подробно.

Расчет категории электропомещения РУ - 0,4 кВ.

РУ состоит из двух щитов расположенных друг напротив друга.
Между щитами имеется продольный проход 1,5 м.

В щите №1 находятся следующие трудногорючие материалы:
изоляция АВВГ - ПВХ пластикат(масса - 6 кг, тепл. сгор. - 25,0 мДж/кг);
карболит (масса - 2 кг,тепл. сгор. - 26,9 мДж/кг).
Q = 203,8 мДж.
Размеры шита (размещение пожарной нагрузки) 7,50 на 0,40 м, т. е. площадь размещения пожарной нагрузки - 3,0 м2.

В щите №2 находятся следующие трудногорючие материалы:
изоляция АВВГ - ПВХ пластикат(масса - 5 кг, тепл. сгор. - 25,0 мДж/кг);
карболит (масса - 2 кг,тепл. сгор. - 26,9 мДж/кг).
Q = 178,8 мДж.
Размеры шита (размещение пожарной нагрузки) 6,60 на 0,40 м, т. е. площадь размещения пожарной нагрузки - 2,64 м2.

Чтобы получить категорию В4, собираюсь рассмотреть щиты как один участок, при этом в качестве площади размещения пожарной нагрузки взять площадь занятую только самими щитами без учета площади свободной зоны между ними. Т.е q = 203,8 + 178,8/10 = 382,6/10 = 38 мДЖ/м2
Площадь же щитов, включая площадь свободной зоны между ними, составляет 15,54 м2.

Какие будут мнения?


[31.05.2012 11:41:42]
 Или вот пример, который я уже приводил на этой ветке:

Цитата IPB08 ® [14.05.2012 8:31:37]
Второй пример. Если взять следующее размещение нагрузки: имеем складское помещение, в котором установлено 3 стеллажа, на которых хранятся материалы. Стеллажи находятся на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Удельная нагрузка, которую дают все стеллажи с матерриалами не более 180 мДж/м2. Допускается ли в данном случае в качестве площади размещения нагрузки взять площадь, занимаемую только стеллажами (для подгонки под В4)? Или же необходимо рассматривать 3 отдельных участка?
Цитата IPB08 ® [14.05.2012 14:23:55]
Напишу более детальней:
стеллажи стоят параллельно друг другу (в 3 ряда). Между стеллажами имеются проходы, скажем 1,5 м. Допускается ли взять за площадь размещения пожарной нагрузки только площадь, занимаемую самими стеллажами, не учитывая площадь проходов между ними? (хотя вроде и так понятно, что нельзя). Но если мы возьмем и соединим эти 3 стеллажа в один в виде буквы "Ш", и можем рассмотреть один участок с пожарной нагрузкой и при этом площаль этого участка, образуемая данным стеллажом, будет не более 10 м2, т. е. тем самым мы обеспечим категорию В4.
Цитата IPB08 ® [14.05.2012 15:09:21]
А если будет 3 отдельных стеллажа, то получается категория В3.
Странно как-то все это)))
san

[31.05.2012 12:04:00]
 Уважаемый IPB08 ®

Цитата: "А если будет 3 отдельных стеллажа, то получается категория В3."
Странно как-то все это)))

Еще раз повторяю см. пост san

[30.05.2012 16:43:19]

Делить вашу нагрузку со стеллажами нужно на 10 м2 т. к. для В1-В3 есть ограничение по размещению нагрузки СП 12 п. Б.2
"где S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 м2)."

И ничего странного. Есть определенные условности. Нагрузки до 1800 Мдж, расположенные на расстояниях более допустимых для каждого вида отнесли к В-4.

Если при этом получили менее 180 Мдж то В4 если нет то соответственно В1-В3.


[31.05.2012 13:41:06]
 IPB08,
пожарную нагрузку каждого щита нужно делить на 10 кв.м.
После этого получаем, что на каждом участке имеем удельную ПН менее 180 МДж/м.кв.
Т.к. расстояние между щитами 1,5 м, то получаем категорию В3.


[31.05.2012 13:44:38]
 Ув. san, присвоили бы Вы категорию В4 в примере [31.05.2012 9:15:06]?
san

[31.05.2012 13:56:16]
 Категория не присваивается а рассчитывается, что Вами и сделано в вашем примере. По моему достаточно слов и пояснений.


[31.05.2012 14:18:52]
 Ув. stinger ®, а если бы щиты были в виде буквы "П" или "Н", сколько бы участков рассматривали?


[31.05.2012 19:18:27]
 один, т.к. пожарная нагрузка распределена в этом случае непрерывно.


[31.05.2012 20:11:46]
 Цитата stinger ® [31.05.2012 19:18:27]
один, т.к. пожарная нагрузка распределена в этом случае непрерывно.


И если бы при этом площадь этого участка была не более 10 м2 и удельная пожарная нагрузка не более 180 мДж/м2, то получилась бы категория В4. Так? А если бы эти щиты размещались с разрывом, т. е. между ними был бы проход, то это уже категория В3.
Ничего противоречивого, странного не замечаете?



[31.05.2012 21:16:03]
 Противоречие в том, что когда один участок делим на два, т.е. рассредотачиваем пожарную нагрузку, категория увеличивается с В4 на В3.
Т.е. фактически, когда щиты располагаем на некотором расстоянии, тем самым несколько снижая пожарную опасность, категория пожарной опасности при этом увеличивается.
Парадокс получается из-за этих 10 м.кв.
Походу, когда суммарная площадь пожарной нагрузки менее 10 м.кв., то нужно ее суммировать по всем мелким участкам. Когда площадь ПН более 10 м.кв., нужно выделять отдельные участки.
В этом случае, парадокс о котором Вы говорите, должен исчезнуть.


[31.05.2012 21:16:05]
 Противоречие в том, что когда один участок делим на два, т.е. рассредотачиваем пожарную нагрузку, категория увеличивается с В4 на В3.
Т.е. фактически, когда щиты располагаем на некотором расстоянии, тем самым несколько снижая пожарную опасность, категория пожарной опасности при этом увеличивается.
Парадокс получается из-за этих 10 м.кв.
Походу, когда суммарная площадь пожарной нагрузки менее 10 м.кв., то нужно ее суммировать по всем мелким участкам. Когда площадь ПН более 10 м.кв., нужно выделять отдельные участки.
В этом случае, парадокс, о котором Вы говорите, должен исчезнуть.


[31.05.2012 21:59:43]
 IPB08
Между делом из практики расчетов-сомнительная пожнагрузка у вас в РУ. Два семиметровых щита, а ПВХ нет ничего... А аппараты в щите? А кабели в самом РУ? А расстояние от верха пожнагрузки до перекрытия проверяли?
Нет, разумеется такое тоже бывает, просто в классическом среднестатистическом РУ с двумя щитами таких габаритов (кстати, глубина в 40 см тоже как-то не очень соответствует силовому оборудованию) раза в полтора-два больше...


[31.05.2012 22:03:44]
 ...минимум


[01.06.2012 8:13:39]
 Ув. stinger ®, вот, вот, вот! Об этом я уже втираю пол ветки.


[01.06.2012 8:14:49]
 Исходя из этого в РУ и получается категория В4.


[01.06.2012 8:22:16]
 Ув. Volk_ ®, по поводу щитов, то ширина их самих 0,6 м., а вот проекция пожарной нагрузки на пол 0,4 м. По поводу пожарной нагрузки, то если мы её увеличим даже в 4 раза, то все равно удельная пожарная нагрузка будет не более 180 мДж.


[01.06.2012 9:52:26]
 IPB08
Я бы не был столь уверенным. Увеличьте нагрузку шитов, добавьте почему то никак не учитываемаю вами серьезную нагрузку кабелей ( даже по 10 кабелей на панель 70 мл/м- это ещё очень скромно, и общей длиной в помещении 10 м каждый) и вы легко в сумме на В3 выходите. А проверив на высоту размещения каб потока с очень
Большой вероятностью выходите на В2. Это реальная практика


[01.06.2012 9:59:42]
 Кабели проложены под двойным полом. За то, что вникаете и участвуете в обсуждении большое Вам спасибо.


[01.06.2012 10:57:16]
 Некоторые в электропомещениях РУ вообще умудряются определять категорию Д, ссылаясь на то, что там ничего не обращается и в СП 12 не определено что такое временная пожарная нагрузка)


[11.02.2013 12:14:24]
 Много противоречивой информации, попытаюсь выделить алгоритм
1. Находим максимальную непрерывную площадь размещения пожарной нагрузки - она должна быть не более 10 м2, в противном случае категории В1-В3
2. Находим какую нибудь проекцию пожарной нагрузки и плюсуем к ней все проекции пожарных нагрузок, которые расположены на расстоянии менее максимальных по табл. Б2. Плюсуем до набора 10м2 и проверяем как все это дело горит. Если менее 180МДж/м2, то проверяем таким же образом все другие участки. Если все участки проходят - присваиваем В4.

Нагрузки плюсуются или ограничиваются прямоугольничком площадью 10м2., то есть площадь между участками пожарной нагрузки плюсуется или нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выбор участка размещения пожарной нагрузки при расчете катергории В1-В4.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.