Клапан воздушный - требования как к ОЗК?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.05.2012 13:37:04]
 Добрый день,коллеги!
Подскажите по такому вопросу. Товарищи из ОВ предусмотрели на воздуховодах “ Клапан воздушный на наружном воздухе ” с эл.приводом. Предьявляются ли к ним такие же требования,как и к ОЗК (ФРЛС,контроль линий и т. д. ).Т.е. требуется ли управление от ПС?


[07.05.2012 16:06:33]
 Требуется сопряжение ПС и ОЗК
Т.е. что бы сигнал об обнаружении пожара передавался на станцию управления этими клапанами.

Ну и естественно что частью АПС они не являются (это инженерное оснащение здания)и требования по кабелям и все остальное из СП5 и 6 к ним не относится

Другое дело если эти клапана являются частью установки газового пожаротушения (их ставят что бы поддерживать необходимую концентрацию углекислоты). Тогда да они часть установки АУГПТ и соответственно АПС


[07.05.2012 16:27:08]
 Спасибо,понял.АПТ у меня нет.


[07.05.2012 20:15:56]
 
Цитата Сержа 07.05.2012 13:37:04
“ Клапан воздушный на наружном воздухе ” с эл.приводом
--Конец цитаты------
Очень похоже на заслонку на наружном воздухе для приточной камеры.
При отключении при пожаре камеры она закрывается, чтобы не допустить размораживания калорифера, как правило, привод пружинный, т.е. закроется сама, как ОЗК. В общем - управление от АПС непосредственно на заслонку не требуется.
Цитата Сержа 07.05.2012 13:37:04
Предьявляются ли к ним такие же требования,как и к ОЗК (ФРЛС,контроль линий и т. д. ).
--Конец цитаты------
Нет


[07.05.2012 20:21:21]
 Нина ®
При отключении при пожаре камеры она закрывается, чтобы не допустить размораживания калорифера, как правило, привод пружинный, т.е. закроется сама, как ОЗК.
__________________________________

Нина ® - Сережа ясно написал, что клапан с электроприводом. А вы почему-то делаете вывод, что он с механическим приводом -
"Как ОЗК".

А, что ОЗК только с механическим (пружина) приводом бывают штоль?

Нет наоборот. В основном клапана (ОЗК) с электроприводом.



[07.05.2012 21:25:07]
 
Цитата qwe 07.05.2012 20:21:21
А, что ОЗК только с механическим (пружина) приводом бывают штоль?

Нет наоборот. В основном клапана (ОЗК) с электроприводом.
--Конец цитаты------
Конечно.
Электроприводы для огнезадерживающих и дымовых клапанов представляют собой приводы с возвратной пружиной.
http://belimo.ru/elektroprivody_dlya...


[07.05.2012 21:26:11]
 Так же как и
Электроприводы воздушных заслонок c возвратной пружиной
http://belimo.ru/privody_obshego_naz...


[07.05.2012 21:42:12]
 Уважаемая Нина как всегда права,заслонка на наружном воздухе.
Смутил именно эл.привод - кто-то его должен же запускать?И если не от АПС,тогда от чего?


[07.05.2012 22:21:53]
 Управляет этой заслонкой схема управления приточной установкой.
Или она вообще - сама по себе?


[07.05.2012 22:50:41]
 Если это не ОЗК - тогда не парьтесь и пусть этим ОВ занимается.

Что касается утверждения Нины - то здесь она не "как всегда права".
Я писал не о устройстве клапана, оно может быть каким угодно и есть сотни видов его устройства, а о принципе действия - электрический или механический.

Т.е. - вы пишите "...привод пружинный, т.е. закроется сама, как ОЗК", а я вас чуть поправил - что "закроется сам от пружины" - это механический клапан - который закрывается при достижении критического порога температуры в воздуховоде, а у ТС - электроклапан. Который закрывается как только пропадает напряжение на контакте (по электрическому сигналу)

Ясно, что это все беллетристика, но все же......
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Клапан воздушный - требования как к ОЗК?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.