ИПДЛ-52 СМД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.04.2012 12:00:38]
 Можно ли как то подключить к С2000КДЛ датчик ИПДЛ-52 СМД ???


[28.04.2012 12:10:06]
 через АР2.


[28.04.2012 13:05:53]
 А сбрасывать в дежурный режим из Пожара чем?


[28.04.2012 14:12:31]
 ну например сп2 "включать реле при взятии"


[28.04.2012 14:13:55]
 "включать на время"


[28.04.2012 18:20:06]
 Сценарий управления
"выключить" при условии "зона снята"


[28.04.2012 19:41:32]
 Если на одну ар повесят несколько ипдл, то узнать какой сработал можно только визуально и соответственно что бы не было повторных сработок во время поиска, следует ар снять с охраны, вот в этом случае сброс лучше делать во время взятия.


[28.04.2012 19:54:29]
 Я сам писал этот сценарий, и написал его потому, что надо сначала посмотреть, а уже потом снимать с охраны.
У меня на АР не более 4 линейников system sensor
запуск автоматики по двум ПИ.
Сработал - посмотрел - ложняк - снял - поставил.
Сработал - пошел смотреть - в это же время сработал второй, запуск ППА - и снимать не надо, на выход пора.

А по-Вашему ручник надо искать, чтоб тревогу подать.....


[28.04.2012 19:54:29]
 Я сам писал этот сценарий, и написал его потому, что надо сначала посмотреть, а уже потом снимать с охраны.
У меня на АР не более 4 линейников system sensor
запуск автоматики по двум ПИ.
Сработал - посмотрел - ложняк - снял - поставил.
Сработал - пошел смотреть - в это же время сработал второй, запуск ППА - и снимать не надо, на выход пора.

А по-Вашему ручник надо искать, чтоб тревогу подать.....


[30.04.2012 8:02:38]
 Спасибо за ответы. НО я начинающий разбираться с пожаркой, потому недопонял... :( Нужно подключить одним шлейфом 3шт. ИПДЛ-52СМД (не просто ИПДЛ-52). Объясните новичку поподробнее пожалуйсто. (можно и схемку нарисовать)


[30.04.2012 9:47:31]
 
Цитата OPER_124 30.04.2012 8:02:38
Объясните новичку поподробнее пожалуйсто
--Конец цитаты------А что новичку надо, можно поподробнее написать? Например, сработка по 1 или по 2 извещателям, один или 2 яруса, и вообще какая высота, что за объект и т.д. Может туда и линейники нельзя вообще ставить. Кран-балка, например, ходит или птички летают...


[30.04.2012 15:31:12]
 Есть проект (с2000м,с2000КДЛ,с2000АР8,с2000СП1).С этим добром были заложены 3пары ИП212-52,вместо ИП212-52 установили 3шт. ИПДЛ-52 СМД одним шлейфом.Нужно просто добиться чтоб это работало (хоть по 1,хоть по 2 сработка). Установлено по проекту,потому упущу описание как и где стоят. Важно просто это связать пока. Как к АР8 подключить эти ИПДЛ-52 СМД ???


[30.04.2012 17:53:03]
 Плачь, Гиви, плачь:
Ваша ситуация рассмотрена здесь:
http://www.ivs.ru/docs/IPDL_52CMD_20...
и здесь:
http://www.tinko.ru/files/catalog/do...

Я обычно в таких ситуациях даю только ссылку на документацию, но тут сделаю исключение:
АР8 не поддерживает токопотребляющие извещатели, например
ИП-212-46, ИП-212-45
он для теплушек на размыкание, на герконы и прочее почти не потребляющее ток. Т.к. КДЛ может всего 64 мА выдать.

А ИПДЛ Ваш не имеет входа для подключения внешнего источника питания, он питается по шлейфу.

Так что или меняйте линейник и проводите проводку под питание или ставьте рядом с АР8 сигнал-10(20)
Питание там есть, а релейвый выход сигнала, не потребляет ток)) его-то и можно посадить на АР8.


[30.04.2012 18:28:01]
 Так может вместо КДЛ,АР8 поставить сигнал-10 ?
А вот здесь предлогали КДЛ и АР2 и ИПДЛ-52 СМД ???


[30.04.2012 18:35:18]
 Вам так удобно будет?
Схема
http://www.ivs.ru/docs/IPDL_52CMD_20...
стр 17
Там и про сигналы информация.


[01.05.2012 10:04:36]
 Удобен будет простейший вариант. Это наверно С2000М+Сигнал10+ИПДЛ-52СМД ? А вариант С2000М+С2000КДЛ+АР2+ИПДЛ-52СМД работоспособен ???


[01.05.2012 10:41:14]
 OPER_124,
Если Вы уже купили 52СМД, то Вам просто необходим ППК, который поддерживает токопотребляющие извещатели.
Например - Сигнал-10, 20, 20М, 20П, 20ПSMD.
Но учтите, что эти приборы подключаются к сети RS-485 и требуют 12-24В питания.

Если у Вас уже есть какие-нибудь коммуникации:
проложены ДПЛС от КДЛи питание, а возможности проложить 12В и RS-485 нет.
То тут можно использовать Сигнал-10 по другому:
Подключить АР2-8 к релейеным выходам Сигнала.


[02.05.2012 0:06:44]
 Alexandr_M прав, мой вариант Вам не подойдет, так как я упустил момент, что питание по шс идет.

Можно поставить и сигнал 10 и с2000-4, все зависит от количества Ваших ипдл и как они должны подключаться, каждый в свой шлейф или одним шлейфом.
Потом пригласите опытного программиста и он Вам все как нужно запрограммирует.


[02.05.2012 7:05:10]
 А КДЛка с модулем расширения на 4 зоны 4209U работать не будет? Можно было бы тоже поставить по 2 шт. вместо одного 4208.
http://www.tinko.ru/index.php?id_pag...


[02.05.2012 7:48:43]
 это вообще другой прибор от другой системы... и работать он точно не будет.


[02.05.2012 9:10:30]
 Да что вы, kazakru ®, это вовсе не от другой системы, а как бы это сказать, от пртотипа что ли. В паспорте на КДЛ указаны дымовые детекторы и модули от адемки с которыми они работают. 4208 точно есть, а 4209 отличается только 4 шлейфами с питанием по двухпроводке. И все дела.
Так что на счет вашего "и работать он точно не будет" у меня очень большие сомнения.


[02.05.2012 10:07:54]
 Аналогичные проблемы подключения по 4-х проводке имеют и другие линейники, которые имеют 2-х проводное подключение, например "Артон-ДЛ". Для подобных согласований был разработан и сертифицирован в РФ целый набор модулей согласования шлейфов серии МУШ. Для линейеика конкретно МУШ-ДЛ. Технические параметры имеются на сайте производителя: www.arton.com.ua
Может и для Вашего случая, уважаемый OPER_124, такой согласователь шлейфа решит все проблемы? Так как имеет на выходе два сухих контакта, соединенных последовательно: при пожаре можно увеличить сопротивление шлейфа, а при неисправности сделать обрыв в этом шлейфе
Сам МУШ-ДЛ располагается вблизи ППКП, подключается к нему по 4-х проводке, а к извещателю уже идет 2-х проводка. На самом МУШ-е имеется полная индикация - желтый, красный и зеленый индикаторы и кнопка сброса 2-х проводного шлейфа


[02.05.2012 14:12:14]
 Уважаемый абырвалГ, если Вы мне соедините Болид с расширителями от Vista, и ОНО будет работать и отображать сигналы на с2000, я Вам коньяк поставлю. Хоть у них и протокол одинаковый.
Я в далекие года начинал свою карьеру с висты 501 и помню их.

PS.
Погуглив, обнаружил что старые версии кдл действительно поддерживали данные расширители, но (цитата с оф сайта):
Обращаем Ваше внимание, что начиная с версии 1.46 прибора "С2000-КДЛ" подключение адресных расширителей фирмы Ademco не поддерживается!

Так что, конечно извиняюсь, что не был в теме, но тем неменее :)

Но я бы поставил с2000-4 и не парился.


[02.05.2012 15:10:25]
 
Цитата kazakru 02.05.2012 14:12:14
Но я бы поставил с2000-4 и не парился.
--Конец цитаты------Я бы тоже.