Поликарбонат на пожароопасных объектах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.03.2012 12:05:39]
 Можно ли применять поликарбонат для остекления вместо стекла, и как легко сбрасываемую конструкцию, на пожароопасных объектах с категории А Б В Г Д, если да то чем это подтверждается?


[15.03.2012 18:30:54]
 Можно ли применять поликарбонат Виталий К ®
Применять можно всё что угодно, докажате расчётом. что система сработает.Без расчёта заменять стекло на поликарбонат нельзя.


[16.03.2012 17:31:13]
 Меня интересует поликарбонат как материал


[16.03.2012 17:43:08]
 Светопрозрачные заполнения оконных проемов в наружных стенах ни как не нормируется.
Если же желаете использовать сотовый поликарбонат как легкосбрасываемую конструкцию, то действительно нужно подтвердить это решение расчетно.
Вопрос: А если площадь проема=площади стены..?


[16.03.2012 18:23:44]
 Группа горючести по ГОСТ 30244-94 Г1
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 В2
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044-89 Д3
Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 Т3
Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 РП1

В результате испытаний установлено, что сотовые поликарбонатные плиты не способны к самостоятельному горению. Поликарбонатные плиты по горючести отнесены к группе Г1 (не поддерживают горение, самозатухающие).

Выделение вредных веществ из образца поликарбоната в модельную среду (воздух) при горении не превышает допустимого значения. Суммарный показатель токсичности — 0,374; коэффициент насыщенности — 1.



По результатам определения физико-механических, пожарно-технических характеристик сотовых поликарбонатных плит установлено, что исходя из оценки свойств сотовых поликарбонатных плит, можно рекомендовать их применение в оконных ограждениях промышленных зданий (категория пожарной опасности — Г, класс взрывопожарной опасности по ПУЭ — П1).


[19.03.2012 8:18:38]
 Ув.гешан ®, откуда дровишки?


[19.03.2012 8:22:56]
 Отсюда?
http://stroyprofile.com/archive/2898


[19.03.2012 9:31:15]
 Ув.гешан ®, а как же с этим быть?
"Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 – Г3, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются (часть 6 ст.13 ФЗ-123)".
Так что группа Г4 получается.


[19.03.2012 13:41:56]
 5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м на 1 м объема помещения категории А и не менее 0,03 м - помещения категории Б.
Примечания
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м каждая.
3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа .СП 56


[19.03.2012 14:07:48]
 Всё бы ничего, вот только п.5.10 СП 56.13330.2011 (п.5.9 СНиП 31-01-2001) не вошли ни в один перечень.
Рулит только п.6.2.6 СП 4.13130.2009, а там про поликарбонат нет ни слова.


[19.03.2012 22:06:42]
 а там про поликарбонат нет ни слова.(FoBo$ ® )
Чтобы доказать возможность применения, нужны эксперименты или расчёты. Ни того ни другого нет, значит нельзя применять поликарбонат.


[20.03.2012 9:24:08]
 Так расчёт в любом случае нужно выполнять, независомо от того какое покрытие применено:
Цитата гешан 19.03.2012 13:41:56
с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя
--Конец цитаты------
Получается, если мы выполним расчёт и он будет удовлетворять, то поликарбонат мы можем применять?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 