О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожарная сигнализация газовой котельной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.03.2012 9:43:26]
 Надо сделать проект пожарной сигнализации в котельной. Котельная газовая, отдельностоящяя с постоянно присутствующим персоналом. Вопрос: могу ли я ограничиться ручниками на выходах и световым и звуковым сигналом в операторской? Или надо ставить дымовые извещатели? Заранее спасибо


[15.03.2012 15:36:17]
 Всё зависит от категории помещения, ну и от требований РД (СП и ФЗ).


[16.03.2012 8:29:13]
 категория Г.


[16.03.2012 9:12:30]
 Скорее всего необходимо ставить дымовики и ручники взрывозащищенные, а остальное как положено СОУЭ и вывод сигнала на ПЧ


[16.03.2012 9:26:44]
 А зона какая?По ПУЭ.


[16.03.2012 10:31:46]
 Если смотреть ПУЭ, то ни к какой зоне не относится..."Зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным."


[16.03.2012 11:46:29]
 тогда зачем ув.marsel2012 предлагает взрывозащищенное оборудование?
И обычное сойдет.


[16.03.2012 17:24:04]
 Котельная - категория "Г", зачем тогда ее защищать сигнализацией, если даже помещения категории "В4" не защищаются?
Не надо никакой сигнализации...


[16.03.2012 17:38:35]
 Не от этого надо плясать

смотрите прил А СП 5

Защищаются АПС
6 Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов,
горючих пылей и волокон (кроме указанных в п. 11 и помещений, рас-
положенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)ну и т.п.

Заметьте ни слова про ГГ

Для ГГ есть контроль загазованости который в котельной обязателен.

Он сработает на 10 % НКПРП - то уже при нахождении в помещении 10 процентов газа от минимального количества газа при котором возможен взрыв и пожар.
При 50% НКПРП оборудование остановиться и включиться аврийная вентиляция, все это, понятно сопровождадается предупредительными сигналами. И тогда взрыв,пожар - если он все же будет - он произойдет постфактум - все уже будут знать о нем.

Так зачем там АПС? Для галочки?


[16.03.2012 17:55:21]
 Даже если котельная на дизельном топливе, или угле, тоже защищать нет необходимости. Все решает категория помещения


[16.03.2012 19:18:06]
 Если котельная на дизельном топливе - то скорей всего у нее категория будет В - потому как там бак с дизтопливом


[16.03.2012 23:25:28]
 бак кнаружи


[17.03.2012 1:29:44]
 Письма от ВНИИПО:
1) Отнесение помещений котельных к категории Г (для помещений ЗДАНИЙ котельных считать от категории А);
2) Оборудование АУПС и АУПТ помещений категории Г.
http://files.mail.ru/N5VCPC
источник: http://www.aso33.ru


[17.03.2012 2:05:55]
 Да счас

С электроподогревом бак наверное. Или дизель арктический на все котельные завозят.

Вот так сначала проектируют бездумно, а потом с факелами лазят вокруг бака соляру греют, что бы она хоть чуть - чуть по трубам зимой текла


[17.03.2012 2:27:10]
 У нас именно с электроподогревом и именно снаружи. Два утепленных резервуара.
В котельной - АПС нет, за исключением линейного теплового ПИ, растянутого над горелками котлов по требованию страховой компании.
Контроль загазованности есть обязательно.


[17.03.2012 2:56:12]
 nikita0995 ®
линейного теплового ПИ, растянутого над горелками котлов по требованию страховой компании
________________________________________________

я бы не советовал.

во первых ставить тепловые извещатели в котельной - во первых это дублирование потому как там и так должен быть подводящем трубопроводе термодатчик срабатывающий на температуру 80 град по требованию ППБ, а во вторых действовать по указке страховой компании.
Что - то мне подсказывает, что не специалисты они в пожарном деле.

Уже ставить так дымовики.

Если порвется трубопровод и мелкодиспесперсное топливо под давлением начнет гореть то там или пламя (но извещатели дорогие) или дым.


[17.03.2012 2:58:18]
 И че кстати там вам колнтролировать по загазованости?

CО2 - так это не к пожарникам - это к охране труда

Я имел ввиду контроль загазованости по ГГ (горючим газам)


[17.03.2012 3:06:17]
 Именно контроль загазованности по ГГ. Наши котлы газовые. Но при этом могут работать на дизельном топливе, как на резервном горючем. Для этого и резервуары.
Термокабель собственно растянут не только для ПС. Вместе с ним по требованию страховщика на подающих трубопроводах дизельного топлива были установлены отсечные электромагнитные клапаны, которые отсекают подачу ДТ при сработке теплового ПИ.
В пожарном деле страховщики спецы, не сомневайтесь. Они же иностранные, не наши. Каждые 2 года приезжают с инспекцией, вешаемся все)) Их требования порой жестче наших. Оно и понятно - если что-то сгорит, они из своего кармана будут возмещать нам ущерб. Потому у них прямой интерес к тому, чтобы пожарная безопасность у нас соблюдалась на все 200%. Россия к этому наверное тоже придет когда-нибудь...


[17.03.2012 3:11:22]
 Хрен с два она придет

Будем сидеть в луже и фиги американцам крутить.

А страховщиков ваших, вот запомните мои слова, скора агентами госдепа объявят.

Ну, а так в принципе все грамотно тогда сделано и АПС вроде есть и отсечка тоже

Молодцы буржуи


[17.03.2012 3:13:22]
 Но это ведите у вас так грамотно сделано, а. что мне в основном приходилось видеть это мужика в фуфайке греющего костер под баком с дизтопливом.


[19.03.2012 8:16:48]
 Спасибо всем за комментарии:)))
Diamond

[24.04.2012 16:24:47]
 так к какому выводу пришли?
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.