Установка гидрантов на тупиковой линии водопровода

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2012 10:47:35]
 Нормами, а именно СП 8.13130.2009 и СНиП 2.04.02-84 определено, что
"Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м".
Вопрос:
Если длина тупиковой линии более 200 метров, но пожарный гидрант установлен на расстоянии 150 метров от места врезки тупикового водопровода в кольцевую сеть и при этом в месте установки пожарного гидранта обеспечивается требуемый расход и напор воды, будет ли считаться данное решение нарушением норм?
Кто что об этом думает?


[12.03.2012 11:54:20]
 имхо, длина водовода определяется расстоянием до последнего водоразборного устройства, соответственно размещать ПГ (НЕ последнее водоразборное устройство) на водоводах длиной более 200 м будет нарушением....как-то так...


[12.03.2012 12:26:42]
 А смысл?
Я думаю нам должно быть по ..., что там будет твориться после гидранта, в далее расположенных горшках. Самое главное, что в гидранте у нас все в порядке, и напор и расход. Противопожарные нужды у нас обеспечены. Разве не так?.
Нам ещё лучше, что после гидранта имеется расход, т.е. линия водопровода, на котором установлен гидрант проточная и следовательно минимизируется возможность засорения трубы, а также замерзания воды.


[12.03.2012 12:50:46]
 И ещё может кто знает, есть где-нибудь в нормах ограничение по максимальному напору в системе наружного (НЕ ОБЪЕДИНЁННОГО) противопожарного водопровода?


[12.03.2012 12:55:38]
 А то у нас тут кое-кто, не знаю зачем, запроектировал водопровод со свободным напором 160 метров, хотя в округе здания максимальной высотой всего 18 метров.


[12.03.2012 14:18:14]
 посмотрел несколько паспортов на ПГ...рабочее давление не более 100 метров...


[12.03.2012 14:48:48]
 
Цитата ТаранТул 12.03.2012 14:18:14
рабочее давление не более 100 метров...
--Конец цитаты------
Имеете в виду, что гидрант не рассчитан на давление в водопроводной сети со свободным напором более 100 метров?


[12.03.2012 14:53:28]
 что-то типа того


[12.03.2012 15:20:56]
 Посмотрел каталог по гидрантам, там давление (PN) до 16 атм. (160 метров).
Значит всё правильно запроектировано, вот только как пожарные будут справляться с таким напором, мне что-то непонятно.


[12.03.2012 15:22:05]
 Может быть нужно ставить какие-нибудь мембраны, снижающие давление?


[12.03.2012 15:41:54]
 ув. FoBo$ ® , не подскажите марку гидранта?

у меня тоже вопрос: зачем? нет пожарных автомобилей?


[13.03.2012 9:37:31]
 Насчёт марки я могу ошибаться, но в каталоге ООО "Сантех-Сервис" он числиться как: "Гидрант "ГОСТ" AVK Пожарный подземный DN 125, PN 16
производства AVK.
В общем есть сайт: www.santeh-servis.ru на котором можно это найти.


[13.03.2012 9:41:34]
 
Цитата ТаранТул 12.03.2012 15:41:54
у меня тоже вопрос: зачем? нет пожарных автомобилей?
--Конец цитаты------
Пожарные автомобили есть, но как узнал заказчик не хочет выполнять дорогу шириной 6 метров к этим гидрантам для пож.техники, а планирует выполнить тропинку шириной 1,5 метра.
Заказчик - французы.


[13.03.2012 10:34:50]
 как то информация на Сантех-Сервисе противоречит друг другу...в описании PN10, в PDFе - PN16 ...
в любом случае при таком давлении удержать ствол сможет только Чак Норрис...


[13.03.2012 11:55:02]
 
Цитата ТаранТул 13.03.2012 10:34:50
в любом случае при таком давлении удержать ствол сможет только Чак Норрис...
--Конец цитаты------
Вот. И у меня сомнения, может какие-то мембраны нужно ставить, как на внутреннем противопожарном водопроводе?
Nadin

[04.04.2016 10:59:56]
 Здравствуйте!подскажите сколько гидрантов можно установить на тупиковой сети до 200м, в нормах нет, или главное чтобы расчетный расход подавали?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Установка гидрантов на тупиковой линии водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.