Система пожаротушения в электрощитовых

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2012 13:36:14]
 Прошу Вас разъяснить.Какая система пожаротушения должна применяться в электрощитовых общественногоздания (торгово-офисный центр). В 2008 г никаких требований к пожаротушению небыло.В настоящее время инспектора пожарной инспекции требуют установки или газового или порошкового оборудования.Здание введено в эксплуатацию в 2010г, проект прошел экспертизу в 2008г.Имеет ли основание выполнять требования инспекторов.


[06.03.2012 13:40:19]
 пошлите его за телятами убирать. там этот инспектор больше пользы принесет


[06.03.2012 13:49:55]
 извините, а каковы объемно-планировочные решения (двойной пол и т.д) ?


[06.03.2012 14:44:54]
 А какая категория электрощитовых?
сергей

[06.03.2012 14:45:58]
 фаль-пол,плитка,площадь 35м2


[06.03.2012 14:53:49]
 скорее всего требуется защищать пространство фальшпола, если пож.нагрузка 7л на метр


[07.03.2012 10:07:26]
 
Цитата Сергей 06.03.2012 13:36:14
в электрощитовых общественногоздания (торгово-офисный центр).
--Конец цитаты------- если ваш торгово-офисный центр весь подлежит защите АУПТ, то см. п.А.5 прил.А к СП5 - и здесь ваш инспектор прав.
Цитата Сергей 06.03.2012 13:36:14
В 2008 г никаких требований к пожаротушению небыло
--Конец цитаты------- пункт, аналогичный П.А.5, был и раньше (см. НПБ 110).
Цитата сергей 06.03.2012 14:45:58
фаль-пол,плитка,площадь 35м2
--Конец цитаты------ - про защиту пространства под двойным полом (с кабелями) - см. табл. А.2 прил А к СП5 и примечаниями.


[07.03.2012 10:12:51]
 
Цитата John 06.03.2012 14:44:54
А какая категория электрощитовых?
--Конец цитаты------ - электрощитовая (тем более в общественном здании) не является производственным помещением, следовательно не подлежит категорированию по ПиВПО.
Вот с классом ПОЗ в этом помещении - вопрос более сложный.
Это вам к электрикам.
См. статью 18 ТРоТПБ - у противопожарников и электриков на этот вопрос разные взгляды (см. архив обсуждений на этом сайте).


[07.03.2012 12:11:49]
 John ® "А какая категория электрощитовых?"
Как правило, если площадь помещения менее 10кв.м., то В4, если более, то В3.


[07.03.2012 15:17:53]
 
Цитата fillow 07.03.2012 12:11:49
если площадь помещения менее 10кв.м., то В4, если более, то В3.
--Конец цитаты------- т.е. вы всё-таки считаете электрощитовые производственными помещениями?
Обосновать можете?
Не обиды ради, а пользы для.
Насколько помню, в предыдущих дискуссиях на эту тему вы не участвовали, может быть у вас есть убедительные доводы этому.
Было бы очень интересно...


[07.03.2012 22:39:19]
 Волжанин®
Посмотрите СП4-ваши выводы по теме не соответствуют букве данного документа, имхо конечно
Только не надо искать дословного совпадения-это не устав...


[09.03.2012 10:21:27]
 Нормали планировочных элементов НП 3.1.1-72 "Торговые здания. Универсамы", НП 3.1.2-75 "Торговые здания. Универмаги" делят помещения на следующие типы: торговые помещения; помещения приемки и хранения товаров и помещения для подготовки товаров к продаже; подсобные помещения; административные и бытовые помещения; технические помещения. Электрощитовая отнесена в них к техническим помещениям.


[09.03.2012 18:58:21]
 Волжанин ®
"т.е. вы всё-таки считаете электрощитовые производственными помещениями?"

да

"Обосновать можете?"

ПУЭ-7 изд. гл.1.1.3


[09.03.2012 19:59:55]
 Georg ®[09.03.2012 10:21:27]
посмотрите те же СП, там что производственные что технические


[09.03.2012 20:13:32]
 электрощитовая - АУПС надо ставить?
Положим, электрощитовая – Ф5, не Д и не В4, по А.4 СП-5 - требуется.
Если, электрощитовая – не Ф5, все равно, АУПС - требуется.
по «М» СП-5 – ИП дымовой
Если в здании требуется АУПТ, по А.5 СП-5– в эл.щитовой требуется АУПТ.
Как правило, методом исключения – АУПТ порошок.

Пожар в электрощитовой (доступ ограничен), где источник?
В электрощите – большое переходное сопротивление в месте неплотного контакта.
(исключение – пьяный электрик заснул с непотушенной сигаретой на коробке с лампами или диэлектрическом коврике).
Не всякий автоматический выключатель, тем более плавкая вставка вырубаются при большом переходном сопротивлении (в отличии от КЗ и перегрузок).
Изоляция внутри почти герметичного шкафа тлеет, дымит, ИП запускает МПП.
Огнетушащий порошок в итоге – на полу, изоляция продолжает дымить, гореть, выходит за пределы ШС.
См. п. 7.1.30 ПУЭ.
Трезвый электрик с ключами вовремя находится, с помощью ОУ-5 и рубильника ликвидирует загорание.
Если какой-нибудь «бомпет» (термостикер) засунуть в эл.шкаф, он ликвидирует горение, но не устранит причину загорания и его рецидив.

Вопрос: смысл АУПТ в эл. щитовой?


[09.03.2012 20:21:20]
 >посмотрите те же СП, там что производственные что технические

естественно: "Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5)" Нормали - это то, что забыли перенести из советской системы нормирования. Если их учитывать, то спорить тут не о чем.


[10.03.2012 7:11:19]
 трое пожарников ®
Вопрос: смысл АУПТ в эл. щитовой?
_________________________________________________

вот поэтому имеет смысл тушить газом


[10.03.2012 7:15:06]
 но вообще-то я уже отписался самый первый, что уже в печенках сидят требования инспекции о каких-то дополнительных мероприятиях на введенных объектах.

было-бы это мое, я бы этому инспектору врезал по башке и ТР ПБ и 87 постановлением, что-бы, она, башка эта, у него погудела как следует
Сергей

[11.03.2012 9:33:12]
 Спасибо всем.Но ответа так и не получил- нужно или нет


[11.03.2012 10:22:54]
 
Цитата Сергей 11.03.2012 9:33:12
ответа так и не получил- нужно или нет
--Конец цитаты------- ну как же не получили?

1.Если здание в целом подлежит защите АУПТ, то и эл.щитовую защищать АУПТ (по п.А.5 Прил.А). Выбор типа АУПТ за вами (порошок или газ).

2.Если здание в целом защищается АУПС, то эл.щитовую тоже защищаете АУПС (по п.А.4 прил А).

3. Защита пространства под двойными полами - АУПС или АУПТ в зависимости от количества кабелей (объём в литрах - см. п.11 табл.А.2).

Единственное, что должно смущать - у вас здание многофункциональное (торгово-офисный центр). Для такого здания нет конкретных норм проектирования - можете нарваться на СТУ.
Если с этим решите, то проблем нет.
сергей

[11.03.2012 15:41:48]
 На СТУ уже нарвались,но там конкректно по электрощитовым не прописано


[11.03.2012 16:49:33]
 для Волжанин ®
Выше я указал ссылаясь на ПУЭ-7 изд. гл.1.1.3, что электрощитовые относятся к производственным помещениям. Хочу добавить еще:

"Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбе-режения (Источник: журнал «Новости ЭлектроТехники» - http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=11)
«Категорирование электротехнических помещений по «НПБ 105-03» является обяза-тельной процедурой и определяет требования к строительной части. Необходимость размеще-ния в электротехнических помещениях устройств автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по «НПБ 110-03». Глава 7.4 «ПУЭ» (п. 7.4.1) «распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений». Из опреде-ления следует, что требования главы 7.4 «ПУЭ» на электропомещения не распространяются – понятие «электропомещение» определено п.1.1.5 «ПУЭ». Если бы глава 7.4 «ПУЭ» распростра-нялась на электропомещения, то формулировка пункта 7.4.1 была бы другой, а именно «распро-страняется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помеще-ний, в том числе в электропомещениях».
Обращаем внимание, что, в соответствии с принципом классификации пожароопасных зон по «ПУЭ», признаком, по которому помещения относятся к пожароопасным, является об-ращение горючих веществ при технологическом процессе, а не их присутствие. По этой причи-не, например, помещения гардеробных и костюмерных в театрах (в которых переносятся, пере-мещаются горючие вещества) относятся к классу «П-IIа», а остальные – нет. По этому признаку можно было бы классифицировать только помещения, содержащие маслонаполненное обору-дование, а не электрощитовые до 1 кВ.
Электропомещения – это специальные помещения, доступные только для квалифици-рованного персонала, где требования пожарной безопасности обеспечиваются выполнением требований «НПБ» и специальных требований не главы 7.4, а других глав «ПУЭ». Например, значительная часть положений глав четвертого раздела «ПУЭ» посвящена именно обеспечению пожаробезопасности и, разумеется, специальным требованиям к любому электрооборудованию. Поэтому классифицировать электропомещения по главе 7.4 «ПУЭ» не требуется, а обозначе-ния, которые проставляют на дверях электропомещений разные ведомства, не несут за собой последствий в части требований к электрооборудованию."


[11.03.2012 21:10:41]
 А требуется ли расчет категории для серверной?
В административно-бытовой встройке производственного здания в помещении бывшей курилки (S=7,5 м2) планируют сделать серверную (1 шкаф). Необходим ли расчет категории. Будет ли эта серверная относиться к производственным помещениям, так как адм.-быт. встройка находится в производственном здании.


[11.03.2012 23:39:39]
 Уважаемый fillow ®
Спасибо за ссылку на статью.
Не далее как мы уже это обсуждали.
Тов. А. Шалыгин, наверное, очень уважаемый и авторитетный специалист в своей области.
Поэтому его разъяснения относительно классификации ПОЗ в эл.помещениях вполне убедительны (для меня).
Хотя даже такой уважаемый специалист не совсем точен. По ПУЭ классифицируются ПОЗ в помещениях, а не сами помещения. ПОЗ в помещении не всегда занимает весь объём помещения.

А вот его посыл-
Цитата fillow 11.03.2012 16:49:33
Категорирование электротехнических помещений по «НПБ 105-03» является обязательной процедурой
--Конец цитаты------ - вызывает сомнения.
Тем более, что никаких пояснений (доказательств) этому он не приводит.
Одно предложение, и голословное.
Так что вопрос в категорированием эл.щитовой открыт...


[11.03.2012 23:42:01]
 И ещё.
Ваша ссылка на ПУЭ-7 изд. гл.1.1.3 от [09.03.2012 18:58:21] не совсем корректна.
В этом пункте говорится о электроустановках, а не о эл.помещениях.
1.1.3. "Электроустановка - совокупность машин...вместе с...помещениями, в которых они установлены..."

Читая по словам получаем, что электрощитовое помещение - это есть электроустановка.
А ведь установки не категорируются. Категорируются только помещения класса ФПО Ф.5.
Так что вы невольно ещё раз подтвердили, что эл.помещения не подлежат категорированию по ПиВПО.


[12.03.2012 0:17:02]
 СП4
Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5) категории ....


[12.03.2012 9:35:43]
 
Цитата сергей 12.03.2012 0:17:02
СП4
Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5) категории ....
--Конец цитаты------- это не соответствует статье 27 ТРоТПБ.
Что делать? Кого слушать? Кто главнее и умнее- Закон или СП?

Кстати, СП4 со своими "...техническими помещениями..." не соответствует даже профильному СП12 (п.1.1).
А как учит нас уважаемый КРЮГЕР, слушать надо именно профильный нормативный документ.
А СП4 даже "боком не лежало" к вопросу категорирования по ПиВПО.
Так что ваша ссылка (причём настойчиво 3 раза) не совсем правильная. Даже если не придираться к словам, как вы просите.


[12.03.2012 18:45:43]
 >"Электроустановка - совокупность машин...вместе с...помещениями, в которых они установлены..." Читая по словам получаем, что электрощитовое помещение - это есть электроустановка.

Любое помещение при наличии в нем электрооборудования является частью электроустановки.


[12.03.2012 18:52:59]
 Кстати, если говорить о определениях, то с учетом того, что такой документ как ПУЭ законом о техническом регулировании не предусмотрен, то пользоваться нужно: ГОСТ 19431-84 ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ Термины и определения

24. Энергоустановка - комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии

25. Электроустановка - энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии


[12.03.2012 23:27:30]
 Волжанин ®[12.03.2012 9:35:43]
ну да- все нормы ФЗ и СП четко увязаны между собой, а потому если таких ссылок нет-то и быть их не должно-это не косяки, а так и задумывалось
все параллельно и перпендикулярно, дословно

и поэтому откуда это пошло -цитата из Сп4- в принципе уже не интересно



  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система пожаротушения в электрощитовых      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.