Контроль линии управления оповещением

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.02.2012 14:20:35]
 Есть система на болиде с питанием 24В,оповещение запускается с С2000-КПБ (соответственно на выходе тоже 24В) есть прибор управления оповещением, который запускается от подачи 12В.
Как объединить эти системы?
поставить переходник с 24 на 12? но тогда не будет контроля линии от переходника до прибора оповещения
Поставить делитель? не советует, так как будет греться и т.п.
делать отдельное питание для КПБ 12В?


[15.02.2012 18:09:16]
 кпб на отдельное питание


[15.02.2012 19:32:07]
 >поставить переходник с 24 на 12? но тогда не будет контроля линии от переходника до прибора оповещения
Почему?
Delphin

[15.02.2012 20:46:26]
 А схема преобразователя позволит обеспечить контроль? Т.е. я между МПН и КПБ поставлю преобразователь.


[15.02.2012 21:04:38]
 С2000 КПБ управляется по интерфейсу RS-485,соотвественно,на пульт С2000 приходят сообщения о пропаже(появлении)данного адреса в сети,аварии питания у него и т.д.


[15.02.2012 21:20:46]
 >А схема преобразователя позволит обеспечить контроль?
Т.е. Вы сами не уверены? Давайте вместе подумаем:
Как обеспечивается контроль? Протеканием "безопасного тока проверки" - пара миллиампер. Вот поставили Вы между КПБ и ПУО модуль преобразования напряжения:
http://tinko.ru/index.php?id_page=17...
В режиме "Пожар" ток через него проходит? Да.
А дежурном? Те же 1-2 мА должны пройти.
У Вас нет возможности проверить?
Delphin

[15.02.2012 22:32:06]
 Возможности проверить нет.
Вдруг там между входом и выходом преобразователя типа гальваническая развязка или что-то подобное.


[15.02.2012 22:34:54]
 Жаль - тогда может занятся поиском ПУО на 24 вольта, или МПН поставить на питание КПБ, а что за оповещатели?
Delphin

[15.02.2012 22:53:31]
 оповещение - октава 80Ц, у нее вход 12В


[15.02.2012 23:51:14]
 я повторюсь, не парьтесь и поставьте самый дешевый брп на 12 в 7 а/ч, на один кпб его хватит на месяц автономной работы.
а мучаться и придумывать схемы.... можете попробовать простой параметрический стабилизатор - резистор и стабилитрон... может и заработает...


[16.02.2012 0:40:25]
 Как же у Вас так получилось?
Есть одно предложение - воспользоваться "фишкой" Октавы - включением при прекращении подачи 12В. Т.е. сняли 12В - Оповещение включилось - это вроде бы 7 din-переключатель. Питание подавать через МПН - в дежурном режиме. 100% включится - как при пожаре, так и при КЗ и Обрыве.
Или взять УКЛСиП от Гефеста
http://www.gefest-spb.ru/content/ima...
Заместо БРП и реле пожар - КПБ заместо ОУ - октава-80Ц, заместо Фаза 0 - акб Октавы - там оптическая развязка.
Или поставить МПН на питание КПБ, а оповещатели заменить на 12в или перегруппировать КПБ, можно выпаять оптрон и впаять на 24В)
Может еще чего есть незадействованное?
Delphin

[16.02.2012 9:39:12]
 Вобщем попробую поставить делитель, а если будет сильно греться, то отдельный блок питания.


[16.02.2012 16:18:38]
 Делитель не нужен, просто последовательно поставить резистор 2,2к о,5Вт (можете посчитать какой резистор - необходимо ограничить ток на уровне 10-15мА не больше). Контроль сохранится. В схеме ОКТАВЫ уже есть резистор 1к, но его иногда нехватает и оптроны горят. Ставьте резистор.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль линии управления оповещением      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.