Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2012 16:03:04]
 Добрый день. Интересует следующий вопрос- был произведен монтаж спринклерных оросителей Grinnell ty3651.При окончательном выравнивании потолков часть оросителей углубились на 5-10 мм в декоративную чашку. ТН не пропускает данный монтаж, ссылаясь на нормы 4.13. Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4 м., но есть там же положение о том что -Допускается скрытая установка оросителей или в углублении подвесных потолков.
У нас подвесной потолок и как я уже говорил частично ороситель утоплен.
Если следовать нормам то получиться что из потолка будет торчать труба, как быть не пойму?


[03.02.2012 20:26:11]
 Попробуйте воспользоваться
п. 5.1.15 СП5.13130.2009 - "Для помещений группы 1 (приложение Б) в подвесных горизонтальных потолках могут устанавливаться скрытые, углубленные или потайные оросители.@


[04.02.2012 8:40:25]
 >Расстояние от розетки спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть от 0,08 до 0,4
Перекрытие является радиатором и на его прогрев уйдет масса времени. По ГОСТ Р 5332 точечный тепловой надо еще больше относить от поверхности, и в любом случае надо выполнять установку в соответствием с требованиями производителя.
4.2.5.7 Конструкция ИПТТ и ИПДТ должна обеспечивать расположение чувствительной зоны ИП на расстоянии не менее 25 мм от поверхности, на которой его монтируют, с учетом размеров базового основания.
5.1.12 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители — с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей.


[04.02.2012 10:58:52]
 Производитель оросителей определяет как может устанавливаться спринклер. У Викинга однозначный чертёж с допусками "заглубления" и "торчания" из розетки. У Гринеля тоже вроде видел.
Но в вашем случае ещё одна проблема: приведённый вами тип оросителей запрещён производителем к установке в заглублённый цоколь.


[04.02.2012 12:32:34]
 КонстантинФ прав. Нужен TY3251 или 3231
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 