требования к циклону деревообрабатывающего предприятия

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
инженер0101 ®

[26.01.2012 14:27:12]
 Уважаемые форумчане, раньше к циклону с опилками были требования по расстоянию от здания, 12 м. если есть окна в стене со стороны циклона,5- если стена глухая И ВСЕ!
Сейчас к этому циклону предъявили требования п 217, 219 ППБ 01-03. (оборудовать системой пожаротушения и аспирацией)
Что ему ответить?
Циклон стоит на улице в 12 метрах от здания ДОЦ.


[26.01.2012 15:49:07]
 пункты 217 и 219 ППБ предъявляют требования к бункерам сухой стружки и пыли устанавливаемыми под "циклонами" (к примеру http://www.jzto.ru/ru/equipment/chip...)

....Бункер стружки предназначен для накопления межоперационных запасов сыпучих древесно-стружечных материалов (щепы, стружки, опилок) с последующей передачей к устройствам транспортирования или переработки. Загрузка осуществляется через циклон....

Поэтому если у Вас есть указанный бункер, то инспектор прав, а если имеется только "циклон" - то нет.


[26.01.2012 18:01:36]
 У нас циклон, именно циклон, для сбора отходов от деревообрабатывающих станков (пила, рубанок...). Но инспектор не согласен.



[26.01.2012 20:00:01]
 Инспектор прав, АУПТ требуется для циклона. См. табл.4 п.3 НПБ 110-03 или табл.А4 п.3 СП5, в зависмости "возраста" здания.


[27.01.2012 11:34:57]
 01pb, КЕА63, спасибо.
.. и все-таки получается инспектор не прав. Он сослался не на те пункты.
Попробую подойти к инспектору со словарем что такое циклон, и что такое бункер.
А про НПБ пока лучше помолчу...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: требования к циклону деревообрабатывающего предприятия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.