Культовые сооружения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Казак ®

[15.12.2011 13:44:55]
 Доброго всего Всем!!!
Господа помогите пожалуйста!? У меня несколько вопросов, буду признателен, если кто что подскажет.
Моя контора сейчас проектирует храм.
1.Какая-то нормативная документация по пожарной безопасности для культовых сооружений в нашем государстве имеется кроме НПБ 108-96?

2. Классификация по функциональной пожарной опасности к культовым сооружениям применима или нет?

Заранее благодарен откликнувшимся!!!


[15.12.2011 13:59:48]
 СП 31-103-99 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
http://www.docload.ru/Basesdoc/6/684...
Там частично есть требования которых нет в НПБ.


[15.12.2011 14:07:16]
 Еще СП 5.13130.2009 таб. А.1
Казак ®

[15.12.2011 14:12:05]
 Спасибо Ув.kkn66 ®


[15.12.2011 14:34:20]
 Контора случайно не Кубань Универсал Проект?
Казак ®

[15.12.2011 14:36:20]
 нет от кубани это примерно 2500км на северо-восток )))


[15.12.2011 14:44:39]
 При рассмотрении проектной документации использовались следующие нормативно-правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности:
1.Федеральный закон от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2.СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
3.СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
4.СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
5.ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
6.НПБ 108-96 «Культовые сооружения. Противопожарные требования»;
7.СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Особое внимание на МГН, атриумы, выход на кровлю и ограждение по ФЗ (никак не отвертитесь), размещение спальных помещений.

Особенная трудность с определением функционального назначения, по СНиП 31-06 приложение А Религиозные организации - Ф4.3 (такое-же мнение и у нашей экспертизы). На мой взгляд храм это Ф2.1 или Ф2.2.
Казак ®

[15.12.2011 14:59:53]
 Спасибо огромное ув.Karamba ®!
Я так понял, что мне при разработке раздела МПБ необходимо руководствоваться нпб 108-96, с поправкой на 123-ФЗ и своды правил.
Ну и соответственно постановление №87
ТАК???


[15.12.2011 15:21:03]
 Ув. Казак ®.
В первую очередь уточните про инвалидов, с ними основная головная боль читайте внимательно СНиП 35-01 особенно про отдельные эвакуационные выходы и пути эвакуации не пересекающиеся с остальными посетителями п. 3.41.
2. Правильно определите высоту здания (надеюсь знаете как это делается).
3. Разделите здание на функциональные зоны. Особенное внимание на пищеблок (перегородки, двери, окна, отдельные выходу и т.п.).
4. Если высота более 28 м 2 ЛК незадымляемых одна из них Н1, окна площадью 1,2 кв.м., выход непосредственно наружу или через вестибюль, лифты (в том числе для транспортировки пожарных подразделений).
5. Атриумные пространства, винтовые лестницы и лестницы 2-го типа.
6. Спальные помещения (запрещены по СП 4);
7. Дымоудаление по СП7, внутренний водопровод по НПБ 108 или СП10
8. Оповещение по СП3, сигнализация СП5 с поправкой на НПБ 108 по выводу сигнала
9. Наружное пожаротушение Расход по ФЗ 123 расположение гидрантов по СП8;
10. Огнезащита деревянных конструкций куполов, отделка путей эвакуации;

ну и так до безконечности, удачи Вам. Готовьте морально к СТУ.
P.S. А храм наверно большой, церковь хорошо живет, все в дереве в тканях. Приемная митрополита 160 кв.м, со спальней, гостинной и джакузи?
11.


[15.12.2011 17:39:02]
 В настоящее время для культовых зданий норм недостаточно. При мне СТУ защищали на храм в Москве (реконструкция была).


[16.12.2011 11:34:59]
 
Цитата Karamba 15.12.2011 15:21:03
особенно про отдельные эвакуационные выходы и пути эвакуации не пересекающиеся с остальными посетителями п. 3.41.
--Конец цитаты------
Ув.Karamba ®, нет там такого, не вводите в заблуждение коллег.

Цитата Karamba 15.12.2011 14:44:39
Особенная трудность с определением функционального назначения, по СНиП 31-06 приложение А Религиозные организации - Ф4.3 (такое-же мнение и у нашей экспертизы). На мой взгляд храм это Ф2.1 или Ф2.2.
--Конец цитаты------
Помоему нормотворцы сами никак разобраться не могут к какому функционалу отнести данные учреждения.
То у них класс Ф 4.3 - религиозные организации и учреждения для населения, то Ф 2.1 - учреждения гражданских обрядов.


[01.10.2014 12:49:18]
 Типичное нарушение эксплуатации оборудования. п. 8.1 НПБ 108-96, и можете почитать СП 31-103-99
  Дискусия закрыта