п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 Выход ил лестничной клетки "непостредственно" наружу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2011 21:36:32]
 Доброго времени суток!

в п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 сказано что, лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями

а в п. 3.23 СНиП 31-06-2009 сказано что, в зданиях I, II и III климатических районов и IV климатического подрайона при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на первом этаже тамбуры глубиной не менее 1,2 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м. Тамбуры должны иметь естественное освещение

В экспертизе требуют, при выходе из лестницы предусмотреть тамбур и так же предусмотреть ещё одну дверь из этой же лестницы минуя тамбур сразу на улицу.

Уважаемые форумчане, прошу подсказать, есть ли какие-нибудь комментарии или письма разрешающие выполнять эвакуационный выход из лестницы через тамбур.


[15.12.2011 8:50:13]
 Это в какой же экспертизе такие суперспециалисты работают?


[15.12.2011 9:00:26]
 п. 6.9* СНиП 21-01-97*: Допускается оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания


[15.12.2011 9:02:28]
 В Краснодаре



[15.12.2011 9:06:24]
 Вот что значит - заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет (это про экспертизу)


[15.12.2011 9:06:38]
 В СП 1 уже этого положения нет
ьььь

[15.12.2011 10:17:39]
 
Цитата alexander93rus 14.12.2011 21:36:32
В экспертизе требуют, при выходе из лестницы предусмотреть тамбур и так же предусмотреть ещё одну дверь из этой же лестницы минуя тамбур сразу на улицу.
--Конец цитаты------

Без комментариев..... Обещал не использовать на форуме грубых слов (честно был на грани срыва). Сдается мне, что еще год-два "грамотного" нормирования ПБ и тамбуры мы будем категорировать и АУП (АПС) их оборудовать....Делов-то еще одну дверь предусмотреть. Ох уж кто-то нам вредит, да так сильно, уж не евреи ли, онииииии это могут.


[15.12.2011 14:01:46]
 "Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения".
Этим всё сказано.


[15.12.2011 14:17:17]
 Мнение эксперта, что при наличии тамбура, это уже не выход непосредственно наружу.


[15.12.2011 14:43:05]
 завтра поеду в экспертизу разговаривать, просто если мы делаем одну дверь в тамбур, а вторую непосредственно наружу, мы всё равно нарушаем СНиП 31-06-2009

Как мне сказал один ГИБДДшник при споре - это правила дорожного движения, здесь не нужно думать


[15.12.2011 14:52:33]
 Привет Кравчуку.

Постарайтесь объяснить Анатолию Стефановичу, что если нормами допускается делать выход через вестибюль отделенный от других помещений перегородками, то почему нельзя делать выход через глухой тамбур, кроме того наличие еще одной двери в этом тамбуре приведет к ухудшению эвакуации.


[21.12.2011 11:09:58]
 Добрый день.

Тот же вопрос, того же уважаемого человека, в адрес других проектных организаций.
Позвонили проконсультироваться (или написать письмо в ВНИИПО)по записи "НЕПОСРЕДСТВЕННО", ....... эвакуация через тамбур.

alexander93rus -Как вы сняли данный вопрос?


[21.12.2011 17:11:54]
 Написано письмо во ВНИИПО, на следующей неделе должен быть ответ


[22.12.2011 8:50:41]
 Ага, под ёлочку положат.


[28.12.2011 15:28:35]
 сегодня получили письмо с ответом, завтра в экспертизу


[28.12.2011 16:00:25]
 alexander93rus, а что Вам ответили? Может выложите письмо?


[28.12.2011 22:27:17]
 На прошлой неделе разговаривал с Разработчиком СП 1, данный момент уже внесли в грядущий проект изм. СП 1.

*А по поводу письма, если есть такая возможность прошу выложить.


[29.12.2011 10:09:02]
 Ув.Red_line23 ®, дали бы координаты разработчика СП1, а мы бы ему под ёлку от души подарков всяких накидали.


[30.12.2011 12:23:17]
 присылайте мыльники, всем сброшу
Эксперт

[30.12.2011 14:28:35]
 По п. 4.4.6 СП 1 допускается проектировать выход из л.к. непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.
В данном случае скажите этому эксперту из Краснодара, что тот же самый тамбур пускай принимает по аналогии вестибюля и не требует бредовых решений.


[30.12.2011 16:08:16]
 
Цитата Эксперт 30.12.2011 14:28:35
тамбур пускай принимает по аналогии вестибюля
--Конец цитаты------

А пусть банан похож на хер, можно тоже провести аналогию:)
Уважаемый Эксперт почитаьте термины и определения и не вводите людей в смуту!


[30.12.2011 16:09:45]
 alexander93rus скиньте пожалуйста пьсьмо на 01kea01@rambler.ru


[31.12.2011 22:42:33]
 alexander93rus прошу направить пьсьмо на housered18@mail.ru


[03.01.2012 11:32:08]
 alexander93rus скиньте пожалуйста пьсьмо на cfif999@yandex.ru


[03.01.2012 13:48:12]
 по топу - полный бред. даже не смешно. выход через тамбур наружу всегда был непосредственным. эт можно все выходы в незадымляемую лестницу через тамбур с подпором не считать эвакуационными.


[10.01.2012 9:41:14]
 alexander93rus скиньте пожалуйста письмо на vovchikdva@mail.ru


[10.01.2012 10:38:01]
 прошу Вас скинуть копию письмо от ВНИИПО на мой эл. ящик: 2s9@mail.ru


[10.01.2012 10:41:01]
 *Кому-нибудь alexander93rus выслал все таки письмо?
Nadejda_A

[27.06.2016 13:00:52]
 alexander93rus, прошу Вас помочь и выслать копию письма от ВНИИПО на nadejda_a@ngs.ru
У специалистов ПБ возникли такие же замечания к моему разделу АР. Я не могу согласиться, но и ссылаться на недействующие документы не могу, чтобы обосновать правильность решения по эвакуации из лестничной клетки "непосредственно" наружу через тамбур(в моем случае тамбур двойной, так как здание в районе 1 А)