О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Требования к центральным тепловым пунктам

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[11.12.2011 0:23:10]
 Здравствуйте. На днях я в экспертизе защищал пожарный раздел проектной документации объекта: центральный тепловой пункт (ЦТП). Этот объект представляет собой строение из стального каркаса, обшитого сендвич панелями (3х10 м), пристроенное к глухой стене многоквартирного жилого дома. В этом строении 2 помещения: 1-дизель генераторная; 2-тепловой пункт с трубами и насосами, смешивающими теплую и горячую воду.
Эксперт поставил меня в тупик, утверждая, что тепловой пункт - это объект технологического назначения, хотя везде в проекте я писал, что это производственное помещение.
Теперь я совсем запутался какие требования предъявлять по расстояниям между зданиями и ЦТП, предел огнестойкости конструкций, разделяющих дизельгенераторную и ЦТП, а так же по многим другим похожив вопросам.
Кто-нибудь сталкивался с ЦТП, размещенными в отдельном строении? Какими пожарными нормами руководствоваться, если о технологических помещениях (объектах) ни в одних пожарных нормах не расписано?
Спасибо. . .






[11.12.2011 16:28:08]
 см. СП 41-101-96


[11.12.2011 16:36:09]
 Я думаю, пристроить - не проблема, ведь они бывают и встроенные (ИТП). Меня здесь сильно смущает наличие дизеля. Ведь при нем, как правило, около тонны соляры....
beldimon ®

[11.12.2011 19:20:46]
 В СП 41-101-96 ничего конкретного по вопросам пожарной безопасности не сказано!
Категория дизель-генераторной В3.


[11.12.2011 20:04:16]
 см. СП 41-101-96 п. 2.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов должны удовлетворять требованиям СНиП 31-03-2001. При размещении встроенных и пристроенных тепловых пунктов должны соблюдаться также требования СНиП на проектирование зданий, в которых они размещаются или к которым они пристроены.
beldimon ®

[11.12.2011 21:10:57]
 трое пожарников ®, спасибо. Очень полезная цитата!


[12.12.2011 12:26:54]
 Вот мой более опытный и авторитетный коллега считает, что для дизель-генераторных недостаточно норм и следует разрабатывать СТУ.
beldimon ®

[12.12.2011 17:49:36]
 А я считаю, что для дизельгенераторных, которые относятся к производственным посещениям, достаточно посчитать категорию. Пожарных норм, при этом, будет в доволь.
В моем случае категория дизельгенераторной В3.


[12.12.2011 18:54:00]
 А Вам не кажется, что ваш эксперт имел ввиду, что ЦТП нельзя пристраивать к жилым домам по нормам энергетики? (к общественным можно)См. СТО 17330282.27.060.003-2008.
http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58...
5.3. Тепловые пункты допускается размещать в производственных помещениях категорий Г и Д, а также в технических подвалах и подпольях жилых и общественных зданий. При этом оборудование тепловых пунктов должны отделяться от этих помещений ограждениями или перегородками, предотвращающими доступ посторонних лиц к оборудованию теплового пункта.
5.4. Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны быть I, II или IIIа степеней огнестойкости.
5.5. Центральные тепловые пункты (ЦТП) следует, как правило, предусматривать отдельно стоящими. Рекомендуется блокировать их с другими производственными помещениями.
5.6. Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в общественные, административно-бытовые или производственные здания и сооружения при их расположении в отдельном помещении.
beldimon ®

[12.12.2011 19:45:17]
 "5.6. Допускается предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям", а дальше уже расписано про встроенные ЦТП. . .
То есть пристраивать к жилым домам можно, а встраивать можно только в общественные, административно-бытовые или производственные здания и сооружения.
Я это понял именно так.


[12.12.2011 20:02:40]
 
Цитата beldimon 12.12.2011 17:49:36
Пожарных норм, при этом, будет в доволь
--Конец цитаты------

А чем регламентировано размещение дизеля в ЦТП? Где прописано, чем его надо защищать? Или если не написано, то можно размещать и защищать как угодно?

Также можете для себя попробовать найти ответы на следующие вопросы:чем регламентировано наличие и способ противопожарной защиты многосветных пространств и двухуровневых полуавтоматических парковочных систем?

Я думаю, кто занимается СТУ, проведт нужные параллели))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требования к центральным тепловым пунктам      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.