ИПД 3.1 М

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2011 21:39:22]
 Добрый день.
Подскажите какое добавочное сопротивление должно быть установлено в извещатель ИПД 3.1 М, для определения двойной сработки, при подключении к Сигналу 20П


[08.12.2011 21:48:19]
 http://aktivsb.ru/images/IZV_POJ/doc...
Для 24 В питания ШС: Rок= (2,4-3,9) кОм, Rогр=(1,5-3) кОм

Испытайте 2,2 кОм
alexb_60 ®

[12.12.2011 17:29:24]
 R огр. = (1,8-2,0)кОм, (количество извещателей в шлейфе от 2 до 32)ш.)
R ок. = 4,7 кОм согласно паспорта на Сигнал-20П
Режим двойной сработки опробовал лично
  Ответ пойдет СЮДА