Расчет расхода раствора пенообразователя для ГПСС-2000 на РВС-5000

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
geniusalex ®

[02.12.2011 19:05:11]
 Здравствуйте, проектирую пожаротушение стальных резервуаров РВС-5000, и возник такой вопрос: как рассчитать расход раствора пенообразователя для резервуара РВС-5000 (площадь зеркала 408м2). Интенсивность орошения для применяемого типа пенообразователя = 0,05. Т.е. получается расход раствора пенообразователя 408х0,05=20,4л/с на резервуар. Минимальное количество пеногенераторов не менее двух. Я применяю по заданию заказчика пеногенераторы ГПСС-2000. В предыдущем проекте я указал, общий расход пенообразователя 20,4 л/с на резервуар, на что получил замечание экспертизы что общий расход считается суммированием количества расходов пеногенераторов т.е. 20,4х2=40,8 л/с. В технических характеристиках на данные пеногенераторы написан расход раствора 17-21 л/с. Вот я и пытаюсь понять почему я не могу взять минимально указанные характеристики и сделать расход к примеру 17*2=34 л/с? Так же не могу найти в нормативах подтверждение тому что расходы нужно суммировать. Или зависимость отдачи пены в зависимости от входного давления и процента раствора пенообразователя, что бы хоть как-то высчитать минимально возможные расходы. Если кто то знает ссылку на конкретный норматив или знает как правильно считается, прошу помочь.

Пример расчета: http://gazovikneft.ru/sel/rachet-pen...

alen-1960 ®

[21.09.2017 21:29:03]
 здравствуйте. у меня на балансе висит 12т. пенообразователя.имеется 2 насосные станции ппа два резервуара по 250м .куб каждый.мне нужно пенообразователь как-то частями списывать. на тренировочные пуски тоесть делать ручные срабатывания.трубопровод диаметром 250мм. на выходе где стоят сплинкера диаметр 15мм, давление в сети 5 атм.Подскажите пожалуйста по какой формуле можно списывать пенообразователь?
alen-1960 ®

[19.10.2017 20:39:15]
 здравствуйте. у меня на балансе висит 12т. пенообразователя.имеется 2 насосные станции ппа два резервуара по 250м .куб каждый.мне нужно пенообразователь как-то частями списывать. на тренировочные пуски тоесть делать ручные срабатывания.трубопровод диаметром 250мм. на выходе где стоят сплинкера диаметр 15мм, давление в сети 5 атм.Подскажите пожалуйста по какой формуле можно списывать пенообразователь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет расхода раствора пенообразователя для ГПСС-2000 на РВС-5000      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.