Цветовая маркировка + и - шлейфов ПС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.11.2011 20:03:32]
 Собственно у какого какого цвета +?
При таком раскладе:
Белый Серый Коричневый Розовый Желтый Синий Зеленый Красный?
Или для FRLS:
http://www.elec.ru/doska/1238077617/...
Красный, черный, зеленоватый, синеватый?


[06.11.2011 9:31:50]
 Привязывать назначение жил кабелей к цветам, по-моему, не верно.
Сейчас для расцвечивания изоляции применяют краски, изготовленные в Китае нашими цыганами.
И через год у вас (+) ШС с одной стороны (в пожарном посту) останется коричневым, а с другой стороны (на улице) розовый превратится в чёрный.
Поэтому никакой цветовой идентификации, только маркировка.

Требования к маркировке и различительной окраске:
ОСТ 25 1099, ГОСТ 27570.0, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ Р50462-92, ГОСТ Р 50775-95 и другие.
Правда и в этих НД предусматривается цветовая маркировка.
Так, к примеру, в ГОСТ Р 50571.1-93:
"Защитный и нулевой рабочий проводники должны иметь соответствующую цветовую или иную маркировку зажимов. Эти же проводники в гибких шнурах и кабелях должны иметь цветовую или цифровую маркировку (п.4.1.3 ).
При необходимости различать проводники по функциональному назначению цепей, в которых они использованы, следует применять следующие расцветки изоляции (маркировки):
•черную - для проводников в силовых цепях;
•красную - для проводников в цепях управления и сигнализации переменного тока;
•синюю - для проводников в цепях управления и сигнализации постоянного тока;
•зелено-желтую (двухцветную) - для проводников в цепях заземления;
•голубую - для проводников, соединенных с нулевым проводом и не предназначенных для заземления (или для искробезопасных цепей).
Но всё это скорее для подстраховки и для производителей кабелей.
А цифровая маркировка, по-моему, обязательна.
Причём она должна соответствовать проекту.

... Мечтатель, блин!!!


[06.11.2011 14:38:11]
 К сожалению, только ГОСТ Р 12.4.026 остался добровольно-обязательным.
А там ничего интересного нет(
Цифровую маркировку очень редко встречаю скорее всего потому, что она по-моему не обязательна.
Поэтому обращают внимание на цвет проводника: плюсом следует выбрать тот, что теплее.



[06.11.2011 19:05:45]
 
Цитата SaintLess 06.11.2011 14:38:11
плюсом следует выбрать тот, что теплее.
--Конец цитаты------- откровенное спасибо.
Первый раз такое слышу. Надо взять на вооружение.


[06.11.2011 19:23:06]
 >Надо взять на вооружение.
Это тоже не стандарт, так:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мнемоника


[06.11.2011 21:42:07]
 Если в цветах есть красный - это однозначно +, синий - однозначно -.


[07.11.2011 7:01:53]
 Ув. Викт,
а остальные цвета:
Красный, черный, зеленоватый, синеватый?
а как срастить 4-ку:
Белый, Коричневый, Желтый, Зеленый
с 4-кой
Белый, Красный, Синий, Зеленый ?


[07.11.2011 7:48:41]
 Ребята.
Перестаньте скандалить.
Никакой цветовой идентификации, только маркировка!!!
Это "по правде".
А как происходит "по жизни" - вы сами знаете.
Или при вас никогда монтажники не матерились?
Особенно если монтаж делают одни, а потом обслуживают другие.


[07.11.2011 13:14:17]
 Я конечно понимаю, что такая "жизненная" тема здесь неактульна.
Но именно такие вопросы возникают, когда
"монтаж делают одни, а потом обслуживают другие"
Уважаемый Волжанин, к Вам с таким вопросом не подходили видимо.
Вот Вы, как проектировщик, выбрали кабель СППЗ:
http://www.elec.ru/doska/1238077617/...
Выбрали траекторию прокладки, стартовую и финишную точку.
А как Вы думаете, следует ли указать какой проводник посадить на "2" ДИП-34А, а какой на "5"?
Как-то совсем не айс, если черный будет использоваться как плюс!?



[07.11.2011 14:58:50]
 
Цитата SaintLess 07.11.2011 13:14:17
Вот Вы, как проектировщик, выбрали кабель СППЗ:
--Конец цитаты------ - если говорить о маркировке, то мне, как проектировщику, пофигу, какой кабель, заместо указанного мною в спецификации, выберет наш производственный отдел. Хоть ТПП 100х2х0,5.
Я в проекте указываю цифровую маркировку, начиная от клемм ППКОП, и заканчивая последним ПИ.
И если монтажники не хотят маркировать жилы кабеля, то это их проблемы. Потом при эксплуатации сами будут плеваться.
Цитата SaintLess 07.11.2011 13:14:17
следует ли указать какой проводник посадить на "2" ДИП-34А, а какой на "5"?
--Конец цитаты------
Конечно. У КДЛ
--ДПЛС1 - на проводок, который сажаем на (+), надеваем кембрик с цифрой (16), а на (-) - кембрик с цифрой (17).
-- в ДИП-34А приходящий и уходящий проводок от "5" маркируем также цифрой (16), а приходящий и уходящий проводок от "2" маркируем цифрой (17).
Все всем понятно.
И наплевать, какого цвета или оттенка будет изоляция этих проводков.

Пи.Си. По-моему, мы какую-то фигню обсуждаем ???


[07.11.2011 15:32:18]
 +1
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-