Помогите решить задачу по дисциплине "Здания и сооружения"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.10.2011 18:32:08]
 Помогите решить задачу. уже все мозги сломала(

Надо отправлять контрольную работу, а я не могу разобраться вообще((((
Определить требуемую степень огнестойкости 1-этажного складского здания для хранения ЛВЖ (толуол), высота здания 3 м и дать заключение о соответствии строительных конструкций.
1. Несущие стены и стены лестничных клеток - красный глиняный кирпич, толщина стены120 мм.
2. Несущие стены и перегородки - пустотелые стекляные блоки толщиной 60 мм.
3. Колонны - стальная колонна с огнезащитой из силикатного кирпича, толщина защиты 125 мм.
4. Межэтажные перекрытия и покрытия - плита перекрытия (покрытия) из тяжелого железобетона на гранитном щебне. размеры плиты 6000*1700*220 мм. рабочая арматура выполнена из стержней диаметром 8 мм. класс арматуры А-III. Защитный слой состоит из бетона толщиной 10 мм. Опирание по двум сторонам. Плита сплошная.Отношение длительно действующей части нагрузки и полной нормативной равно 1.0.
5. Балки (Ригели) перекрытий - железобетонная балка. Бетон легкий. Сечение балки 220*220. Рабочая арматура стержневая. Класс арматуры А-I. Расстояние до оси арматуры 45 мм. Отношение длительно действующей части нагрузки и полной нормативной равно 0.8. Нагрев балки с трех сторон.
6. Косоуры и балки лестничных клеток - стальные с огнезащитой по стеке слоем штукатурки толщиной 16 мм.
absent ®

[24.10.2011 18:38:28]
 Бог     в       помощь!
     

http://pojaru.net.ru/load/metodiches...


[25.10.2011 8:58:09]
 стены из стекла точно несущие? перегородки точно несущие? колонны несущие? балки перекрытий на что опираются? да и зачем нужны все эти данные если надо определить требуемую степень огнестойкости для складского здания неизвестной категории и площади? может вопрос звучит как: угадайте какая степень огнестойкости у существующего здания? может я не прав но при несущих стеклянных стенах V так как единственная степень где где нет показателя R.


[20.11.2011 8:16:58]
 Всем доброго времени суток. Такой вопрос.
Определить степень огнестойкости здания склада.
Данные: Стены наружные, несущие с пределом огнестойкости 15 мин. и пределом распространения огня 0 мин;Перегородки с пределом огнестойкости 45 мин. и нулевым пределом распространения огня; Покрытие с пределом огнестойкости 15 мин. и нулевым пределом распространения огня;Горючие двери.Размер склада 96*48м.
Больше ничего.

Стены наружные могут быть II, III, и IV, дальше загвостка, к чему отнести перегородки и перкрытия.
Ко всему этому необходимо определить соответствие эвакуационных выходов требованиям нормативных документов. В задаче про выходы ничего не сказано. Подскажите хотя бы что нибудь, заранее благодарен...


[20.11.2011 9:03:18]
 Если вы не можете решить эту задачу, зачем вы тогда учитесь, бросайте все и переквалифицуруйтесь в юриста или экономиста. Достали уже эти неучи после учебных заведений которые даже не могут разобраться в степени огнестойкости


[20.11.2011 9:49:08]
 Если вы такой умный господин то возьмите и подскажите ответ на данный вопрос, причем не бось начнете смотреть в фз-123 в таблице 22 да... здесь вполне конкретная ситуация, определить соответствие эвакуационных выходов с учетом всего того что про них ничего не говорится в условии.А степень огнесотйкости определяется по многим характерам и расчитывается в 9 разделе при проектировании, или что то не так.так вот без расчетов и с той информацией которая дана как будет правильнее выбрать и обосновать?


[20.11.2011 11:32:07]
 в этой задаче половина данных определяется по пособию к СНиП II-2-80, а остальные показатели фактических степеней огнестойкости строительных конструкций определяются расчетом (раньше было специальное пособие для учебных заведений)... по наихудшему показателю выводится фактическая степень огнестойкости здания, которая затем сравнивается с требуемой, после чего делается вывод (заключение)...


[21.11.2011 4:49:05]
 ну вот у меня получилось что если рассматривать по площади, то 2 и 4 степень огнестойкости, смотря какое сырье хранится, но если взять еще и пределы огнестойкости стен и т.д. здесь я запутался. Там по таблице получается Несущие элементы здания R 15, покрытия тоже R 15, и получ 4 степень, а перегородки REI 45, а это 2 и 3.вот и че то не могу сообразить. подскажите правильный ответ. Заранее спасибо за помощь.
василек ®

[21.11.2011 6:39:27]
 valywa ®, почитайте: http://pojaru.net.ru/load/metodiches...

Если Вы дружите с головой, тогда все станет понятно.

Не надо путать требуемое степень - то что требуется по нормам и фактическое, то что имеем на самом деле.

В задаче Вы просите определить ФАКТИЧЕСКУЮ СТЕПЕНЬ.

В вопросе фигурирует ТРЕБУЕМАЯ СТЕПЕНЬ. Вы уж определитесь.







[21.11.2011 10:52:37]
 в задаче необходимо определить степень огнестойкости по имеющимся данным,при том что здание склада только проектируется,т.о. если 2 степень то необходимо увеличить огнестойкость несущих конструкций, если 4 то как бы с запасом, но для чего скажем вкладывать лишние средства в это. цель задачи научиться работать с нормативкой, но при всем стремлении моем многое не понятно, поэтому спрашиваю у вас как у людей с опытом уже, объясните пожалуйста.


[21.11.2011 11:16:11]
 Миха12 ®, [20.11.2011 8:16:58]
Посмотрите для начало СП 4.13130.2009, раздел 6. Затем СП 56.13330.2011 с начала до конца.
Требуемая степень огнестойкости здания определяется в соответствии с табл. 21 ТРоПБ. Условно разберите здание на такие составляющие как в таблице, рядом напишите фактический предел огнестойкости каждого элемента. После сравнения, берите элемент с самым низким пределом огнестойкости и определите степень огнестойкости здания. Например несущие колонны имеют предел огнестойкости R15, тогда здание будет иметь степень огнестойкости 4.
Далее в задание на проектирование указывается, что в этом складе и в каком количестве будет хранится. Солома, или чугунные болванки. Смотрите табл. 4 СП 4. Не всегда получится выполнить здание 4 ст. огнестойкости, даже если впишетесь в габариты по табл. 4. Может помешать расстояние до соседей. Далее АУПТ, АУПС, СОУЭ, и т.д.


[07.12.2011 14:59:59]
 Ребят подскажите пожалуйста по какой методике можно решить след задачу.

Задача
резервуара =1000м кубических, коэфицент заполнения=0,85, рабочая температура жидкости = -10
сделать вывод о пожаровзрывоопасности среды внутри резервуара в котором хранится ацетон.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помогите решить задачу по дисциплине "Здания и сооружения"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.