ВПВ в школах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2011 14:19:02]
 Здравствуйте.

Из СП 10:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
...
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;
...

к чему относится фраза "в том числе школ"?

то ли к слову "КРОМЕ", то ли целиком к пункту б?

у кого какие соображения?


[06.10.2011 16:16:28]
 что мыслей ни у кого не появилось?


[06.10.2011 16:59:16]
 А что не ясно: требуется в школах-интернатах (ф1.1.), не требуется в остальных школах, в том числе с актовыми зала, оборудованными стационарной китоаппаратурой (ф4.1.)


[06.10.2011 17:27:39]
 Уважаемый Скиталец..
Да, уж..понакрутили, академики, через запятую. В одном предложении….и “ В” и “КРОМЕ”., и “ В ТОМ ЧИСЛЕ” и “ А ТАКЖЕ” в банях…

А мы ругаем СП 5….)))

Первое мнение: (не верное)

Я так понял, что всё эти уточнения про школы…
• Не требуется ВПВ в школах ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, и что бы не было сомнений по вариантом школ вспоминают в числе школ где не требуется ВПВ школы с актовыми залами с киноаппароторной, следом кстати идет баня. (а также в банях).
• Делается исключение для школы с проживанием (интернат-школа)


Вообще то странно, школы и без противопожарного водопровода…(Раньше в моей школе был ВПВ)…
Боятся, что дети разгромят ПК?
Ну в бане, понятно, шайками потушат…коллективно и мужчины и женщины…а, вот в школах? Без ВПВ…?
Чудно….

Это из эпохи роддомов без горячей воды и туалетом на улице?


Второе мнение: ( верное)

Не стал удалять первое мнение…Проверился по т.1 СП 10…
И нашел там здания школ (общественные здания) с актовыми залами, в том числе и оборудованные киноаппаратурой…

Версия такая:
• Исключение КРОМЕ действует именно на интернаты и школы с актовым залом с наличием киноаппараторной при зале;
• Не требуется в просто школах, а так же в банях…(во! Какое соседство…)


[06.10.2011 17:30:02]
 Что скажет Начальник?


[06.10.2011 18:00:07]
 Я таки думаю, что "в том числе с актовыми зала, оборудованными стационарной киноаппаратурой" добавлено в пункт, т.к. в таблице 1 есть пункт 3
"3 Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой"

и чтобы не возникало желания из-за актового зала с киноаппаратурой делать ВПВ во всей школе и присутствует эта оговорка.

хоть и написано коряво

и в школах я тоже видел ПК...


[06.10.2011 18:29:27]
 Что скажет Начальник?


[06.10.2011 18:32:56]
 Согласен с логикой Скитальца.


[07.10.2011 8:58:43]
 В данном случае лично мне всё понятно. Читать нужно так:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ (за исключением, школ-интернатов), в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях.

А вот кто ответит как поступить мне?
Проектируем 5-ти этажное здание НОД (адм.здание Горьковского отделения ГЖД), в котором размещается конференц-зал, со всякой там аппаратурой по последнему писку моды.

Нужно ли мне выполнять внутреннее пожаротушение этого зала?


[07.10.2011 10:53:37]
 УВ. один из них (в запасе) ®

[07.10.2011 8:58:43]
в котором размещается конференц-зал, со всякой там аппаратурой по последнему писку моды.

..................
Нужно ли мне выполнять внутреннее пожаротушение этого зала?


СП 10…. Изменения №1
Табл.1 п.3. требуется выполнять ВПВ по СНиП 2.08.02


[07.10.2011 11:16:14]
 Сразу видно, ув.Andorra1 ®, что Вы не изучали это нормативный вакуум.
Табл.1 п.3 относит нас к СНиП 2.08.02-89* "общественные здания"

п.3.51* СНиП 2.08.02-89* относит к СНиП 2.04.01-85*.

А табл.1 п.3 СНиП 2.04.01-85* обратно к СНиП 2.08.02-89*.


[07.10.2011 11:40:24]
 п.3.51* СНиП 2.08.02-89* еще имеет ссылку на приложение № 7 "Требования к внутреннему противопожарному водопроводу....".


[07.10.2011 11:48:32]
 Да и не думаю, что кому-то придет в голову устанавливать в современном здании киноаппаратуру (видеопроектор-да,возможно).А ВПВ нужен лишь при наличие киноаппратуры (повышенная пожарная опасность за счет испозования высокотемпературных ламп и пленки)


[07.10.2011 11:52:12]
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Обязательное)
"Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений"
Где Вы, ув.начальник отдела ®, в моём посте увидели:


[07.10.2011 11:53:04]
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Обязательное)
"Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений"
Где Вы, ув.начальник отдела ®, в моём посте увидели: культурно-зрелищные учреждения, библиотеки, архивы и спортивные сооружения?


[07.10.2011 11:57:39]
 
Цитата начальник отдела 07.10.2011 11:48:32
А ВПВ нужен лишь при наличие киноаппратуры (повышенная пожарная опасность за счет испозования высокотемпературных ламп и пленки)
--Конец цитаты------
А вот это уже нигде не оговаривается. Это всего лишь Ваши домыслы.
Т.е. я имею в виду то, что подразумевается под словом "киноаппаратура".


[07.10.2011 12:52:08]
 Я думаю, что понятие "киноаппаратура" можно найти в каких-либо ГОСТах или ОСТах советских времен (а может есть и российские док-ты, не знаю), в крайнем случае в БСЭ. С моей точки зрения "Киноаппаратура"-аппаратура для записи и воспроизведения информации (визуальной,звуковой) на кинопленку (с кинопленки).


[07.10.2011 13:05:09]
 Посмотрел в Большой Советской. Определения не нашёл.
Что ещё можете посоветовать?


[07.10.2011 13:05:20]
 Для один из них (в запасе): Если Вам не нравится прил. 7 СНип 2.08.02 -тогда остается написание СТУ.


[07.10.2011 13:08:48]
 Почему сразу, нравится, не нравится. Оно мне не подходит.


[07.10.2011 13:15:18]
 Не подходит-очень плохо. Но другого ничего нет. А раз ничего другого нет-есть СТУ. Ведь как-то Вы должны обосновать наличие или отсутствие ВПВ в помещении зала с наличием всякой аппаратуры.
  Ответ пойдет СЮДА