Как определить фактический класс пож.опаснсоти конструкции деревянного перекрытия?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[30.09.2011 14:44:27]
 Имеется здание школы 1950 года постройки , 3 этажа : все стены , перегородки включая лестничные клетки – каменные/кирпичные; лестничные марши и площадки – Ж/б.
А вот перекрытия – деревянные (балки, дранка, штукатурка 2 см)
По "Пособию"к СНИП II-2-80, предел огнестойкости такого перекрытия 0,75 часа ( т.е. 45 минут) , что соответствует II степени огнестойкости.
Требуемая степень огнестойкости ( по СниП 31-06-2009) для здания школы с числом учащихся ( фактически 470) не менее II, при требуемом Класс конструктивной пожарной опасности здания , не ниже «СО».
В свою очередь для здания класса «С0» конструкции перекрытия должны иметь класс «К0»
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛАССА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (деревянного перекрытия)????


[30.09.2011 15:55:27]
 см. СП 64.13330.2011 приложение "К"
зачем применять СниП 31-06-2009 для школы 1950 года постройки?


[30.09.2011 16:41:35]
 "трое пожарников",спасибо за ответ!
Все расно есть вопросы:
2. Сп 64... , посмотрел правда бегло, но по-моему там ничего про пож.опасность ничего нет. Там больше про деформации сдвиги, податливость и пр.Могу ошибаться.
1. СНиП 31-06- 09. Согласен, он "слишком новый" для здания 1959 года постройки. Но тогла чем руководствоваться, для определения требуемого СО: СНиП 21.01-97 ? или его "старшим братом" - СНиП 2.01.02-85???


[30.09.2011 16:54:02]
 Мне кажется что для здания 1959 года для определение Степени огнестойкости, этажности и площади необходимо руководствоваться СНиП 2008.02-89* "Общественные здания". Правильна ли моя точка зрения?


[30.09.2011 17:34:52]
 Коллеги, помогите все-таки разобраться в сути:
Стоит задача: «Определить фактическую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания»
1. Определил Требуемую СО ( ТСО школы= III) по СниП 2.08.02-89 (т.к. здание 1950 года)
2. Определил (по пособиям) предел огнестойкости конструкций и фактическую степень огнестойкости получил ФСО= II.
3. Как быть с классом пож. опасности: Если брать более современный «СНиП 31-06-2009» «Общ.здания», то он определяет и требования к КЛАССУ КОНСТРУКТИВНОЙ ОПАСНОСТИ»
Вот здесь у меня начинаются вопросы:
1)Я не могу определить Класс пож.опасности («К») для деревянного оштукатуренного перекрытия.
2)Но правомерно ли его (СНиП 31-06-2009) применять для здания 1950 года?
3)Если брать СНиП 2.08.02-89 «Общ.здания», то в нём нет понятия КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ОПАСНОСТИ зданий
4)Как в таком случае мне отвечать на поставленную задачу «определить КЛАСС КОНСТРУКТИВНОЙ ОПАСНОСТИ» - указать что здание этого возраста не подлежит Такому виду категорирования?
Какие есть мнения ?


[30.09.2011 20:18:08]
 1.Определите группу общественного зданий по капитальности.
2. Прибавьте полученный срок службы здания (кол-во лет) к году постройки здания.
3.Определите когда должно быть капитально отремонтировано здание.
4.Уточните проводился ли капремонт.
5. Если капремонта не было(при условиии что здание должно было подвергнуться ему), то почему?
6.Если капремонта был ,то определяйте по нормам на объект капремонта.
7. Если капремонт по срокам не положен то по нормам 40-х годов.


[30.09.2011 22:44:34]
 Была подобная ситуация и т.ж. нет проектов и тех. решений на здания. Пришли к однозначному решению определять ... по СНиП 2.08.02-89, СНиП 21.01-97, СНиП 2.01.02-85 и кап ремонтов т.ж не было «сто лет» и проверять тоже по ним. Можно поспорить если есть декларация ПБ.