Цех сварки металлоконструкций. нужна ли пожарка?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[29.09.2011 13:10:23]
 По идее нет, ибо сам цех категории Д, но сварка- пожароопасное производство.
чаян

[29.09.2011 13:36:18]
 "сам цех категории Д, но сварка"-???
сварка-это "Г"


[29.09.2011 13:44:21]
 Скорее всего нет
Фея ®

[29.09.2011 13:46:12]
 т.е. пожарка нужна?
т.к. исключения по пункту А.4 СП5 составляют категории В4 и Д по пожарной опасности, про Г ничего не сказано. верно?
Однако в таблицах А1, а2 и а3 о сварочном производстве и категории Г ничего нет.


[29.09.2011 14:12:34]
 
Цитата чаян 29.09.2011 13:36:18
"сам цех категории Д, но сварка"-???
сварка-это "Г"
--Конец цитаты------
Внимательно читайте какие помещения относятся к атегории Г.Слова "сварка" там нет.Если в помещении имеется пожарная нагрузка( баллоны с пропаном, кабели, трансформатор, деревянные подставки и т. д. категории Г не будет.


[29.09.2011 14:17:35]
 Я и говорю,что не нужно.
Фея ®

[29.09.2011 14:52:19]
 Сварка будет производиться электродами


[29.09.2011 15:39:08]
 Прежде всего нужно категорировать помещение по СП 12.13130.2009.
Если НИКАКИХ горючих веществ и материалов в помещении нет, тогда категория будет не А, Б, и В1-В4.
Сварка металла подразумевает наличие в помещении негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. Изложенное соответствует категории Г (умеренная пожароопасность) согласно табл. 1 в СП 12.13130.2009.
Итак - можно предположить, что помещение относится к категории Г.
Помещение категории Г необходимо защищать соответствующими установками АУПС только в случае нахождения этого помещения в зданиях и сооружениях, подлежащих защите АУПС и АУПТ, предусмотренных таблицей А.1 СП 5.13130.2009.
Если категория В4 - то тоже не надо.
Если В3 и выше, то надо.
Категория также не может быть Д (холодные негорючие вещества и материалы).
См. также Ответ ФГУ ВНИИПО МЧС России от 08.06.2011 № 12-4-02-2982ф.
Вот ссылка: http://narod.yandex.ru/disk/17857562...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Цех сварки металлоконструкций. нужна ли пожарка?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.