 Уважаемые коллеги, подскажите новичку, можно ли 4 реле этого устройства включать независимо друг от друга, по необходимому мне алгоритму, или они срабатывают только одновременно (все 4)?
Я ранее считал что да, можно, но сумятицу внес монтажник, утверждающий, что нельзя и описание самого прибора, в котором только косвенно до этого можно дойти, когда , например в С2000-СП2 четко задается отдельный адрес для каждого реле.
Раздельная их работа мне нужна для управления опр. комбинациями клапанов дымоудаления и двигателей.


[07.09.2011 10:56:51]
 Можно
chetlan

[07.09.2011 11:00:01]
 Можно. На каждое реле можно прописать любую тактику работы, независимую от других реле.


[07.09.2011 11:20:39]
 Вот спасибо! И в pprog.exe тоже вроде можно. Спасибо, сообщу сотоварищам!

Вот бы еще это прописано было четко, ведь даже по фразе (в этикетке) "2.3.2 Состояние реле 1 – реле 4 блока контролируется по световым индикаторам "1" – "4"."
можно подумать, что имеется ввиду состояния "катушка реле работает" или "катушка реле вышла из строя".

И вот тут тоже, понять 4 сразу или для каждого невозможно:
1.4.5 Состояния реле отображаются с помощью световых индикаторов "1" – "4". Когда реле выключено (нормально-замкнутые контакты "NC" и "COM" замкнуты, а нормально-разомкнутые контакты "NO" и "COM" разомкнуты), соответствующий индикатор выключен. Когда реле включено (нормально-замкнутые контакты "NC" и "COM" разомкнуты, а нормально-разомкнутые контакты "NO" и "COM" замкнуты), соответствующий индикатор включен.


[07.09.2011 17:24:19]
 RaDDiveR ®

1.4.5 Состояния реле отображаются с помощью световых индикаторов "1" — "4". Когда реле выключено (нормально замкнутые контакты "NC" и "COM" замкнуты, а нормально разомкнутые контакты – "NO" и "COM" разомкнуты), соответствующий индикатор выключен.
Когда реле включено (нормально замкнутые контакты "NC" и "COM" разомкнуты, а нормально разомкнутые контакты "NO" и "COM" замкнуты), соответствующий индикатор включен.

Читайте внимательно и не пропускайте слова - соответствующий.
И ещё слово "РЕЛЕ" действительно может обозначать как множественное так и единичное значение.

1.4.6 таблица однозначно определяет разделение на отдельные реле, если бы они работали все вместе думаю не было бы написано следующее ...
Параметр каждого реле "начальное состояние реле" определяет состояние реле сразу после включения питания блока, до того как от сетевого контроллера поступит команда управления
данным реле.



[07.09.2011 18:41:04]
 RaDDiveR
а вас не смущает отсутствие контроля цепей в данном блоке? или вы думаете вам как новичку все можно?


[07.09.2011 19:16:14]
 ставьте кпб и не парьтесь.
да кстати и клапана нужны на 24 в, а на 220 ну никак нельзя :)


[07.09.2011 19:23:36]
 "да кстати и клапана нужны на 24 в, а на 220 ну никак нельзя :)"
ну почему же прям так категорично нельзя?


[07.09.2011 20:43:11]
 Кхе кхе, простите, а у С2000 СП1 сертификат-то действующий, а?


[07.09.2011 20:45:11]
 Ты смотри, и вправду, сертификат действующий. Надо же. Только вчера был старый у них на сайте


[07.09.2011 20:50:22]
 сертификата на сайте вообще нет. насколько я знаю, они прошли очередную сертификацию и ждут получение нового.


[07.09.2011 21:09:46]
 Ув.zerber ® , прошу прощения, я этот сертификат увидел: http://bolid.ru/production/devices/?..., почему-то показалось, что это пожарный сертификат. Наверное потому, что так хотелось его увидеть :)


[07.09.2011 21:13:51]
 если этот (новый) появился, то и пожарный скоро появится. я новое РЭ по нему смотрел. производитель ограничил его применение в пожарке. в видимо в свете пересмотренной редакции 25го ГОСТа. Болид конечно косячит, но руку на пульсе держит. в этом плане молодцы.


[07.09.2011 21:32:18]
 А я вот не стал ставить на объект Болид только потому, что ни на С2000-4 ни на СП2000-СП1изм.1 не было действующего сертификата. Болид в пролете.


[07.09.2011 21:57:16]
 ну тут уж вы слишком категоричны. Болид не та контора которая допустит длительное существование несертифицированных приборов. разве что тех, которые снимают с производства. но об этом надо интересоваться у самого производителя. да и проект/монтаж одним днем не делается.


[08.09.2011 1:02:16]
 Ув. zerber , а как Вы будете клапан на 220 контролировать?
В нашем городе мы долго боролись с гпн, но так и не смогли их убедить применять клапана дымоудаления на 220 в...


[08.09.2011 17:42:52]
 КПБ конечно правильнее, применять, но общий ток по всем выходам не более 2,5А


[08.09.2011 18:08:20]
 kazakru
есть такое понятие - кругозор. и благодаря этому понятию я знаю о существовании не только Болида. соответственно и клапанами 220 я буду управлять и контролировать техническими средствами способными это осуществлять.


[08.09.2011 18:33:36]
 zerber, это вместо того что бы другим подсказать :)

tehnik , на каждый выход до 2-х ампер
у нас прекрасно управляются одним кпб 6 МИСов по 1,5 А 24 в


[08.09.2011 19:25:17]
 kazakru
может еще и вашу работу за вас сделать?

и кстати ваши МИСы прекрасно управляются, только потому что кпб поочередно подает на каждый выход 2 А. хотя может быть у вас какой-то особый кпб, который вместо суммарных 2 А (по паспорту), вдруг выдает 12!!!


[08.09.2011 19:34:58]
 
Цитата zerber 08.09.2011 18:08:20
и клапанами 220 я буду управлять и контролировать техническими средствами способными это осуществлять.
--Конец цитаты------
Ув. zerber, скажите, как Вы будете конролировать кабель 220в на обрыв и КЗ?


[08.09.2011 19:49:53]
 Andorra1
аналогично. цитирую - техническими средствами способными это осуществлять.


[08.09.2011 19:55:54]
 
Цитата Andorra1 08.09.2011 19:34:58
как Вы будете конролировать кабель 220в на обрыв и КЗ?
--Конец цитаты------

Для клапанов на 220В УК-ВК ставим внутри клапана, управление от выходов Сигнал-10 (с контролем целостности цепи)


[08.09.2011 22:04:18]
 с точки зрения норм это неправильное решение... покрайней мере у нас это не пропускают, включая использование любого прибора из болида кроме кпб...
zerber, ай-я-яй плохой Вы :)
а вообще я слышал аметист вроде как умеет котролировать 220, но не нашел у них на сайте такого решения, да и не хочется разных производителей на одном объекте, тут и так приходится бупо на сирены ставить... а если еще и на клапана другое подыскивать... проще заказать клапана на 24 в.
КПБ:
1.2.6 Количество выходов
− 6
– коммутируемое напряжение
− от 10,2 до 28,4 В (от источника питания блока)
– коммутируемый ток выхода, не более − 2 А
ткните пальцем где написано, что он выдает суммарных 2 А (по паспорту)


[08.09.2011 22:39:38]
 kazakru
если для вас фраза из паспорта "– коммутируемый ток выхода, не более − 2 А" означает, что все выходы одновременно выдают 12 А, то я вам сочувствую. ошибки у них нет. выходы действительно могут коммутировать по 2 А каждый, но только поочередно. надеюсь будет интересна вот эта ссылочка http://www.bolid.ru/support/tech/faq... (это вам в качестве расширения кругозора, чтобы вы не верили всему, что написано в паспорте)

клапана на 24 В конечно проще заказать... а когда воду проектировать будете и вам понадобятся шкафы управления насосами 220 или 380 В вы тоже насосы на 24 В будете заказывать?


[09.09.2011 10:41:37]
 Монтировали АПС иСОУЭ на Болиде в административном здании, тип СОУЭ - 2, 1 КПБ контролировали ВЫХОДы, 2 КПБ - сирены, когда делали пуско-наладку, по ПОЖАРу сиренки еле слышно звинели (общая нагрузка по 6 выходам была 1.8А), написал в Болид, сказали что не правильно подключил и не может такого быть, поэтому поставил СП-1 (сделал без контроля), тупо 12 В с БП через реле на все сирены, заорали (а не зазвенели) как положено.


[09.09.2011 19:27:49]
 zerber, спорить конечно не буду, соглашусь, но останусь при своем мнении - Вы злой человек :)
biven23, ставили много раз на кпб сирены и нормально они орали, пока гпн не запретил для этого использовать кпб, так как у них в сертификате не прописано, что он является прибором управления пожарным оповещением... теперь ставим бупо...
ipa

[09.09.2011 20:04:12]
 
Цитата kazakru 08.09.2011 18:33:36
это вместо того что бы другим подсказать :)
--Конец цитаты------
Посмотрите НИТАвский Дозор
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000-СП1 исп.1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.