Необходимость создания в серверной газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2011 13:50:09]
 Добрый день. В разговоре с Заказчиком у него возник вопрос: прописано ли в каком-нибудь нормативном документе о необходимости устаноавливать именнно газовое тушение в серверных? Порылся в СП5, ответа не нашел. Может кто подскажет, есть ли такой документ? Или это все таки решает заказчик и проектировщик на свое усмотрение?


[19.08.2011 13:57:11]
 конкретно не написано! огнетушашее средство выбирается подрядчиком и утверждается заказчиком, исходя из того, что надо тушить и там разных материальных затрат. Также долна быть обеспечена полная ликвидация возгорания!

Самый главный вопрос к заказчику: если сработает система и засыпет все порошком, то насколько важная информация для него похер...тся и стоит ли она установки газового пожаротушения

Есть еще документ нормы проектирование серверных, там что про это написано, но он к требованиям пожарных инспекторов отношения не имеет


[19.08.2011 14:41:24]
 Есть рекомендации "СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ВЫБОР ТИПА"


[19.08.2011 15:27:48]
 Спасибо


[19.08.2011 18:31:43]
 Dim, посмотрите ППБ Минсвязи "ППБ-О-112-74", может есть свежие, я не знаю. Там однозначно написано: "п. 140. Для ликвидации загораний в технических помещениях объектов связи и над ними следует применять только углекислотные и бромэтиловые огнетушители, сухой песок или покрывала из плотной ткани.". Эти правила к серверным не относятся, но фактически и там и там электрооборудование и провода в шкафах.
Есть еще СН 512-78, СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

3.37. Автоматические установки объемного газового пожаротушения следует предусматривать:
- в залах для размещения МВК, ЭВМ и ВК ЕС общего назначения и аналогичных систем, в том числе при делении этих залов на функциональные зоны (центральных устройств, внешних запоминающих устройств, устройств ввода - вывода);
- в залах для размещениях трех и более комплексов малых ЭВМ;
- в подпольных пространствах перечисленных выше залов и зон;
- в помещениях связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ;
- в помещениях архивов магнитных и бумажных носителей, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных для МВК, ЭВМ и ВК ЕС, а также в указанных помещениях для трех и более комплексов малых ЭВМ.

Необходимость защиты автоматическими установками газового пожаротушения помещений для размещения малых ЭВМ, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, а также технологического оборудования с применением малых ЭВМ и микро ЭВМ устанавливается заданием на проектирование, ведомственными нормами технологического проектирования и технической документацией на изготовление этого оборудования.

Попробуйте убедить Заказчика.


[22.08.2011 15:10:32]
 
Цитата ailAgree
Добрый день. В разговоре с Заказчиком у него возник вопрос: прописано ли в каком-нибудь нормативном документе о необходимости устаноавливать именнно газовое тушение в серверных? Порылся в СП5, ответа не нашел. Может кто подскажет, есть ли такой документ? Или это все таки решает заказчик и проектировщик на свое усмотрение?
--Конец цитаты------
Газовое пожаротушение применяется в основном из-за щадящего отношения к электрооборудованию. Оборудование серверных зачастую в десятки раз превосходит по цене АУГП. Не говоря уже о стоимости потерянной информации и т.д.


[23.08.2011 5:49:34]
 1. "Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа." ВНИИПО
2. Есть документ с требованиями к серверным, где написано про газ. Поищите в инете.


[26.08.2011 8:47:55]
 см СП5*А:
пункт 35 изложить в следующей редакции:....дополнить сноской « 5) » следующего содержания:
« 5) В случаях, предусмотренных пунктом 8.15.1 настоящего свода правил, для помещений, тре-бующих оснащения автоматическими установками газового пожаротушения допускается не применять такие установки, при условии, что все электронное и электротехническое оборудова-ние защищено автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена автома-тическая пожарная сигнализация.»;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Необходимость создания в серверной газового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.