Расчет НКПР,ВКПР

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.08.2011 14:11:14]
 Смотрю определение НКПР и ВКПР-соотв. максимальная и минимальная концентрация ....выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.

Смотрю теперь представленный расчет категории помещения-
определена средняя концентрация паров Сср в помещении-0,099 проц.об
При этом Снкпр =0,61 проц.об

Затем в расчете ведется определение избыточного давления взрыва.

Не могу понять, для чего считать давление, если уже получили среднюю концентрацию ниже 0,5Снкпр, взрыва быть как бы быть уже не может..


[18.08.2011 16:21:31]
 Никаких мыслей совсем?
В том же пособии по НПБ105 для дизельного топлива в расчете в конце концов получают z=0 и давление =0
При этом концентрация средняя 0,14
Зачем тогда считать?


[19.08.2011 14:07:21]
 По моему ерунда какая-то. Не может быть Снкпр>Cср. На то она и средняя, что бы быть между.


[22.08.2011 20:51:16]
 
Цитата горец 18.08.2011 14:11:14
Затем в расчете ведется определение избыточного давления взрыва.
--Конец цитаты------
Уважаемый горец, представте, что пары какого-то горючего вещества в локальном объёме помещения имеют концентрацию превышающую НКПР при этом средняя меньше НКПР. Смесь взорвалась в локальном объёме. Будут ли разрущения и травмы людей? На этот вопрос может ответить только давление взрыва.


[22.08.2011 21:53:19]
 гешан ®
спасибо-была подобная идея ,средняя концентрация ниже НКПР не отменяет возможности образования локальных зон с концентрацией выше НКПР.
Тогда вопрос риторический- зачем считают ср.концентрацию, получается информации 0? Или как вариант- возможность распространения взрыва уже на весь объем помещения, т.е в таком случае его не произойдет?


[23.08.2011 8:43:33]
 
Цитата горец 22.08.2011 21:53:19
Тогда вопрос риторический- зачем считают ср.концентрацию
--Конец цитаты------
А кто вас обязывает определять среднюю концентрацию? Для определения категории помещения по СП 12. этого не требуеся.


[23.08.2011 10:46:52]
 гешан ®
Видел в нормативных документах Газпрома по категорированию типовых объектов


[30.08.2011 16:52:58]
 
Цитата горец 23.08.2011 10:46:52
Видел в нормативных документах Газпрома по категорированию типовых объектов
--Конец цитаты------
Наплюйте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет НКПР,ВКПР      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.