Определение взрывоопасной смеси

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.08.2011 11:06:19]
 Здравствуйте, колеги!

Встретил два определения взрывоопасной смеси:

1. Согласно п. 7.3.16 ПУЭ: Взрывоопасная смесь — смесь с воздухом горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пыли или волокон с нижним концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м3 при переходе их во взвешенное состояние, которая при определенной концентрации способна взорваться при возникновении источника инициирования взрыва.
К взрывоопасным относится также смесь горючих газов и паров ЛВЖ с кислородом или другим окислителем (например, хлором).
Концентрация в воздухе горючих газов и паров ЛВЖ принята в процентах к объему воздуха, концентрация пыли и волокон — в граммах на кубический метр к объему воздуха.

2. Согласно п. 9 СТО Газпром РД 1.2-138-2005


[18.08.2011 11:07:55]
 ПРОДОЛЖЕНИЕ:

2. Согласно п. 9 СТО Газпром РД 1.2-138-2005


[18.08.2011 11:08:41]
 2. Согласно п. 9 СТО Газпром РД 1.2-138-2005 "МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ СИСТЕМ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ"
Взрывоопасная смесь - Смесь горючих газов, паров, пыли, аэрозолей или волокон с воздухом при нормальных атмосферных условиях (давлении 760 мм рт.ст. и температуре 20 °С), у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Взрывоопасность веществ, выделяющихся при технологических процессах, следует принимать по заданию на проектирование.

В соответствии с определением в ПУЭ получается, что если в помещение поступает пусть даже 1 гр пыли (например сахарной), то теоретически он может образовать взрывоопаную смесь объемом 0,057 м3 (при НКПР сахарной пыли 17,5 г/м3), а следовательно в соответствии с п. 7.3.39 ПУЭ в 5-ти метровой зоне от технологического аппарата должна быть установлена взрывоопасная зона. И как следствие, в соответствии с п. 6.20 СП 7.13130.2009 в таком помещении должна быть запрещена рециркуляция из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования.

Прав ли я в своих рассуждениях? Предлагаю обсудить.

На мой взгляд второе определение методически более правильно. Руководствуясь им можно доказать, что взрывоопасные смеси в 5-ти метровой зоне вокруг оборудования не образуются, а также, например, то что смеси пыли с воздухом, вытягиваемые местными отсосами, не являются взрывоопасными. Но документ предназначен для специалистов организаций ОАО "Газпром" и других смежных отраслей. Может это определение есть в ГОСТах?


[18.08.2011 19:00:36]
 александр52 ®[18.08.2011 11:08:41]
..и развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа

Вы изначально пытаетесь объять необъятное

"В настоящее время нормативная и аналитическая оценка класса взрывоопасной и пожароопасной зоны производится по гл. 7.3 и 7.4 ПУЭ-86 с использованием указаний СН 463-74 (см. п. 7.3.39) по величине относительного объема взрывоопасной смеси (менее или равное 5%, более 5%), а также времени испарения ЛВЖ (менее или равное 1ч, более 1ч) в количестве, достаточном для образования взрывоопасной смеси в 5%-ном объеме помещения( "объемный" подход-сергей)
С принятием НПБ 105-95 и отменой СН 463-74 для оценки класса взрыво- и пожароопасной зоны и ее размеров в соответствии с(проектом редакции 7 издания??-сергей) гл.7.3 и 7.4 ПУЭ принят исходный критерий - расчетное избыточное давление взрыва смеси DР, менее или равное 5 кПа или более 5 кПа( "энергетический" подход-сергей)"


[18.08.2011 20:44:18]
 Циата александр52 ®[18.08.2011 11:08:41]Может это определение есть в ГОСТах?

ГОСТ Р 51330.9-99
взрывоопасная газовая смесь: смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси.

ФЗ-123 ст2.
4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться;


[19.08.2011 9:30:09]
 
Цитата сергей 18.08.2011 19:00:36
в соответствии с(проектом редакции 7 издания??-сергей) гл.7.3 и 7.4 ПУЭ принят исходный критерий - расчетное избыточное давление взрыва смеси DР
--Конец цитаты------

Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания. Глава 7.3.


[19.08.2011 9:30:42]
 Глава 7.3. "Электроустановки во взрывоопасных зонах" в настоящее время действует из 6 издания. Вот и получается, что в соответствии с определением взрывоопасной смеси (п. 7.3.16 ПУЭ), любое количество взрывоопасных паров, газов или пыли может привести к взрыву (не обязательно с давлением более 5 кПа). А отсюда следуют, на мой взгляд, завышенные требования к вентиляции.

Не помагают и определения, приведенные ув. IPВ08. Отсутствует определенность по величине избыточного давления


[22.08.2011 21:49:20]
 3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов;
4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 