вопрос по зарядной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2011 8:24:47]
 Форумчане подскажите, расчет категории для залядной щелочных аккумуляторов и кислотных одинаков или в чем то есть разница? в обоих случаях выделяется водород?


[15.08.2011 0:37:41]
 При зарядке щелочных аккумуляторов водород не выделяется.


[15.08.2011 21:16:45]
 Водород выделяется. Вот информация от производителя:http://www.akb-center.ru/stdpage.php...


[16.08.2011 0:44:56]
 Ну если только в никель-железных. Но я о таких даже не слышал, и тем более не видел.


[16.08.2011 8:17:51]
 честно говоря то же склоняюсь, что должен выделятся если в приведенном примере Галаром в результате разряда щелочь выделяет водород, то независимо от того никель-железные или другого типа щелочные аккумуляторы водород должен выделятся, кто сведующии в данных делах, помогите заполнить пробел в образовании.


[16.08.2011 10:33:58]
 Суммарные токообразующие реакции описываются уравнениями:
2NiOOH + Fe + 2H2O = Fe(OH)2 + 2Ni(OH)2
Электрохимические реакции при разряде и заряде никель-железного аккумулятора могут быть выражены уравнением
2Ni(OOH) + 2KOH + Fe = 2Ni(OH)2 + 2KOH + Fe(OH)2

Кроме того, на положительном электроде при заряде идет побочный процесс выделения кислорода: 4OH- → 2H2O + O2 + 4
А на отрицательном электроде: Ni(OH)2 → NiOOH + H+ + 5
Но, положительным качеством щелочного аккумулятора является то, что все компоненты, образующиеся в процессе заряда и разряда, практически нерастворимы в электролите и не вступают в какие-либо химические реакции.
Кроме того, саморазряд (не заряд-разряд!!!) железного электрода протекает по реакциям:
Fe + 2H2O → Fe(OH)2 + H2 и 2Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)2
Вот вам и кислород и водород.


[16.08.2011 11:16:42]
 Обычно щелочные аккумуляторы герметичные. Реакция образования водорода опасна для герметичного аккумулятора, так как она может привести к накоплению водорода из-за низкой скорости реакции его поглощения. Для того чтобы в стандартной ситуации, условий для протекания реакции выделения водорода не возникало, в герметичном аккумуляторе емкость отрицательного электрода объемно заметно превосходит емкость положительного. Поэтому емкость герметичного никель-кадмиевого аккумулятора определяется емкостью его положительного оксидно-никелевого электрода.


[16.08.2011 11:24:11]
 
Цитата Сергей Иваныч 16.08.2011 11:16:42
в герметичном аккумуляторе емкость отрицательного электрода объемно заметно превосходит емкость положительного
--Конец цитаты------- ровно на одну пластину.


[16.08.2011 11:38:43]
 Но ведь человек просил нас не умничать, а ответить на его вопросы.
Цитата waw01 14.08.2011 8:24:47
в обоих случаях выделяется водород?
--Конец цитаты------- в обоих. Но его количество значительно меньше.
Цитата waw01 14.08.2011 8:24:47
расчет категории для залядной щелочных аккумуляторов и кислотных одинаков
--Конец цитаты------- одинаков.

Цитата waw01 14.08.2011 8:24:47
в чем то есть разница?
--Конец цитаты------- разница в количестве взрывоопасной смеси.
Если с зарядной для кислотных аккумуляторов вы наверняка попадете в категорию А, то с щелочными можно и уйти от 5кПа.


[16.08.2011 11:46:59]
 Рекомендую спросить документацию на те типы аккумуляторов, которые будут заряжаться в данной зарядной. Мне как-то предъявляли технический паспорт на аккумуляторы, в которых было прописано, что данные щелочные аккумуляторы при эксплуатации являются взрывопожаробезопасными. Водород при зарядке может и выделяется, но так как аккумуляторы герметичные, водород наружу не выходит, остается внутри банки и со временем поглощается.


[26.08.2011 15:08:00]
 Есть нормативка:
УКАЗАНИЯ
ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ СТАЦИОНАРНЫХ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
(с изменениями 2001 г.)

М788-1070



[26.12.2011 16:20:32]
 УКАЗАНИЯ ПО КАТЕГОРИРОВАНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ
ПОМЕЩЕНИЙ СТАЦИОНАРНЫХ КИСЛОТНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
(с изменениями 2001 г.) М788-1070


http://89.108.116.127/showthread.php... ссылка, откуда скачал.
В описании расчёта только стационарные аккумуляторы.

Столкнулся с проблемой определения категории помещения зарядки стартерных автомобильных аккумуляторов (гараж).
Имеется пост на зарядку одновременно 2-х аккумуляторов 6СТ-132 или 6СТ-190. Что посоветуете ещё почитать.


[26.12.2011 19:39:31]
 В конце процесса зарядки начинается электролиз воды, сопровождающийся бурным выделением на аноде водорода, на катоде кислорода (кипение электролита).Надо вовремя отключать зарядку.


[27.12.2011 9:42:45]
 Необходимо провести простой расчёт категории помещения без разработки мероприятий.
Просчитал по указаной выше методе как для кислотного аккум. дельта Р менее 5 кПа.
Вентиляцию не учитывал.ток заряда 10% от тока аккум. время - 1 час.

Напрягает то, что не учитывается площадь пластин в аккумуляторной банке. чем меньше площадь пластин при том же токе заряда, тем больше электролиз (количество водорода).
Стационарные аккумы имеют большую площадь. Стартерные авто аккумы меньшую площадь. ток заряда тот же (10 %), Количество водорода? Если не так, поправьте, может быть заблужаюсь.


[27.12.2011 10:32:23]
 Пробовал пересчитывать методикой изложеной в Пособии НПБ 105 (пример 6) с учётом 4-х кратного тока зарядки и Методикой в М788-1070.
Пособие к НПБ 105 предусматривает стационарные кислотные аккумуляторы. Обычный аккум 6СТ-190 с 4-х кратным током зарядки в моём помещении объёмом свободным 47 м3 давление взрыва составляет 29,6 кПа.
Метода в М778-1070 тот же аккум. даёт давление взрыва 0,1124 кПа. Если принять ток заряда как в пособии к НПБ 105 4-х кратный, то давление взрыва составляет 0,4499 кПа.

Очень большая разница между полученными результатами.


[27.12.2011 11:17:45]
 в приложении №4 М778-1070 есть упоминание о стартерных аккумуляторах. Может быть правильнее применять в стартерным аккумуляторам М778-1070?
НО
применяя М778-1070 в помещениях не получается давление взрыва равное методике в Пособии к НПБ 105!

А это плохо или хорошо?

в М778-1070 в общей части в абзаце №2 есть комментарии про ...
а в абзаце №3 приятная фраза, что М778-1070 будет способствовать принятию обоснованных решений по категорированию в отличии от НПБ 105.

Кто нибудь уже применял М778-1070 в расчёте категорий аккумуляторных?
Реакция экспертизы на неприменение методики альтернативной...?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вопрос по зарядной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.