Максимальное кол-во датчиков на ДПЛС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.07.2011 18:00:06]
 Доброго времени суток! Может у кого был опыт монтажа большого кол-ва извещателей на одну линию ДПЛС (в часности имеется ввиду продукцию "Болид"), подскажите вот что. Мне тут монтажники нашептали, что если больше 100 датчиков повесить, то мол система будет работать нестабильно. Вот я теперь и задумался, у меня порядка 30 КДЛ и на каждую по 110 извещателей примерно, гдето +-10. Думаю как бы не закасячить в итоге... Если был опыт пусконаладочных работ больших объектов поделитесь плиз...


[23.07.2011 18:12:22]
 А нестабильно это как?
ТЕХХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1)Количество подключаемых адресных устройств - от 1 до 127
2)Напряжение питания - от 10 до 28 В
3)Потребляемый контроллером ток:
при отсутствии адресных устройств - 70 мА
4)Длина двухпроводной линии - до 700 м

Может быть были нарушены пункты 2,3,4?
Sergey_K

[23.07.2011 20:18:42]
 Тут на форуме была тема несколько месяцев назад по поводу адресных расширителей АР2 на ДПЛС - что если при попытке "забить" всю емкость линии под завязку возникают проблемы опроса устройств. Поскольку ДПЛС - это совмещенная линия связи/питания в режиме временного разделения. И насколько помню-примерно те же цифры фигурировали-около 50 АР2 (т.е. сотня адресов ДПЛС) для устойчивой работы.


[24.07.2011 23:18:30]
 вчера с чувако, разговаривал, так он ездил на обучение в масковсити в организацию такир и проходил там курс по болиду, так вот он мне говорит что приходил товарищь с организации орион-проект и советовал на КДЛ больше 100 адресов не забивать, так как система "может быть" неустойчивой.... может кто еще что подскажет ЛЮДИ отзовитесь


[25.07.2011 16:16:07]
 Был опыт проектирования Пожарки "под завязку" кабель 1,0 около 500метров шлейфы в около 100+-10 извещателей в шлейфе. Запустили - не жалуются пока:)

да, и одного пульта на все эти датчики не хватит. Один пульт поддерживает 2048датчиков. Ну это так, мало ли...
chetlan

[25.07.2011 16:25:53]
 Из паспорта на "С2000-КДЛ"
1.2.5 Контроллер обеспечивает питание всех подключенных АУ суммарным токопотреблением не более 100 мА
От этого и пляшите. А вообще многое зависит не только от количества извещателей (каких, кстати? У каждого типа- свой ток потребления), но и длины ДПЛС, используемого кабеля (сечения), наличия ответвлений, закольцована ли ДПЛС и т.д. Из опыта могу сказать, что 107шт. ДИП-34А при кольцовом шлейфе (длина 400м, кабель 1х2х1.0) работало стабильно, а 83 ДИП-34А+ИПР 513-3А при кабеле в 1х2х1,5 глючило. Точнее периодически пропадали ИПР в конце шлейфа. Как выяснилось, причина- падение напряжение в конце линии. Пришлось кольцевать- стало более стабильно.
В общем в вопросе мало информации. Например, тех же С2000-СТ можно поставить не более 40шт. (если тупо посчитать токопотребление). А вообще из неофициальных источников (от работников "Болида" несколько лет назад)стало известно, что надо ориентироваться ни на 100мА, а на 64мА.


[25.07.2011 21:02:34]
 у меня в руководстве КДЛ пункт 1.2.5 гласит

1.2.5 Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory,
Proximity-карт или PIN-кода с выходным интерфейсом Touch Memory (1-Wire, μ-LAN) или
Wiegand – 1.


[25.07.2011 21:03:59]
 чет я пролистал и нашел только это

1.2.3 Потребляемый ток контроллером, Iобщ:
- при питании от источника с выходным напряжением 12 В – не более 200 мА;
- при питании от источника с выходным напряжением 24 В – не более 100 мА;
- при отсутствии подключенных к ДПЛС АУ Iобщ = 70 мА;
- при включении в ДПЛС АУ, Iобщ = 70 мА + IАУ, где IАУ – токопотребление АУ
от ДПЛС;
- при включении в ДПЛС АУ одного типа с токопотреблением I1 количеством N1 и АУ
другого типа с токопотреблением I2 количеством N2, Iобщ = 70мА+N1 ·I1 + N2 ·I2.

значит при 12В максимальный ток потребления датчиками 130мА?


[25.07.2011 21:15:46]
 участвовал в проектировании АПС как раз адресных на "болиде" по гос. программе или еще как то это называется, короче могу скинуть проект который был роздан как типовой и сейчас большая часть среднеобразовательных школ Перми функционируют по данным аналогам этого проекта + разные подсказки есть, например по макс. длине ДПЛС, да и как проект сделан, я не так давно проектирую, поэтому много для себя извлек, например использование блоков автокаде, с блоками приборов понравилось эл. схемы подключения составлять проект еще по ссылке есть я выкладывал


[25.07.2011 21:24:39]
 http://www.cleper.ru/project/
на данный момент проект 5 сверху или пишите waw01@bk.ru я письма сопровождающие прикреплю еще


[25.07.2011 21:44:45]
 а все нашел пункт 1.2.13 :) 100мА