Чем тушить склад категории В1?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
waterman ®

[15.06.2011 17:28:05]
 Подскажите, чем и с какой интенсивностью тушить склад в составе производственного комплекса, который по степени опасности развития пожара относится к 6 категории.....но в экспликации стоит категория помещения В1????
Olg@

[17.06.2011 7:56:16]
 Если тушить водой, то можно порекомендовать складские быстродействующие оросители повышенной производительности. С техническими характеристиками и СТУ можно ознакомиться
здесь http://www.sauto.biysk.ru/products.p... , а так же ознакомиться со статьей "Современные концепции защиты складских помещений" - http://www.sauto.biysk.ru/info.php
Что касается интенсивности, то это по СП5 в зависимости от высоты складирования.
СпецПроектПБ ®

[17.06.2011 23:39:52]
 В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука и смол рекомендуется осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной. таблица 5.2 СП 5
Не понятно, почему вас смущает категория В1!
waterman ®

[18.06.2011 17:40:24]
 Смущает то, что если категория В1, то склад автоматически попадает в категорию 4.2 ???, а ее тушить водой просто нельзя. ????


[18.06.2011 18:23:28]
 В1 - показатель объема загрузки, а не типа горючих веществ. Что хранить-то будете? Может тонкораспыленную воду запроектировать.
waterman ®

[19.06.2011 1:32:51]
 есть склад готовой пищевой продукции, есть склад с упаковкой (картон в рулонах), есть склад вспомогательных материалов - азотная кислота в бочках ----все они В1


[09.10.2018 10:40:42]
  1
Добрый день, подскажите, чем вы тушили склад картона (картон в рулонах)?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Чем тушить склад категории В1?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.