Производство патронов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ищущий ®

[16.05.2011 15:19:18]
 Доброго всем дня. Прошу помощи либо консультации (поиск ничего толком не дал). Имеется цех по снаряжению патронов порохом и капсюлями. Заказчик ставит задачу - восстановление системы пожаротушения (была дренчерная водяная и только над линиями снаряжения). Сталкивался кто-либо с таким производством? Мне до конца неясно, распространяется ли СП5 на такое производство (вроде не хранение ВВ и не его производство, а только снаряжение). Буду благодарен за любую информацию.


[16.05.2011 20:29:40]
 
Цитата Ищущий 16.05.2011 15:19:18
Прошу помощи либо консультации
--Конец цитаты------
Правила устройства предприятий по изготовлению порохов, ракетных твёрдых
топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов, средств
инициирования и военной техники на их основе, изд. 1989 г. МОП СССР, инн
№ 3087
12 Правила эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, ракетных
твёрдых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов,
средств инициирования и изделий военной техники на их основе, изд. 1991 г.
МОП СССР, инв. №3365
13 2-83 Санитарные правила для производств смесевого твердого топлива и
испытательных стендов.
maksway ®

[19.05.2011 16:49:55]
 Для начала произведите категорирование, выйдете на "А" или "Б" категорию. И что подрузумевает восстановление "ПТ"?


[19.05.2011 18:01:33]
 Восстановление подразумевает именно восстановление. Была, видимо, раньше система дренчерного пенного пожаротушения (изначально), Затем, опять же видимо, система стала каким-то загадочным образом дренчерной, но водяной. На чертежах системы пожаротушения (1985 год) защищены только линии снаряжения патронов, а не все помещение. И на чертежах помещение указано категории Б по взрывопожарной опасности. Сейчас заказчик, по его словам, пересчитал категория на В1. Вопрос в принципе такой - по каким нормам теперь проектировать и соответственно монтировать систему? Да кроме всего, сварочные работы в цехе запрещены... Задача стоит смонтировать не останавливая производство...
maksway ®

[19.05.2011 19:00:01]
 
Цитата Body
Сейчас заказчик, по его словам, пересчитал категория на В1.
--Конец цитаты------Проверьте эту информацию документально. Каким образом он ее сделал?

Цитата Body
Восстановление подразумевает именно восстановление.
--Конец цитаты------
Сигнализация 1985 гв восстановлению не подлежит априори.

Цитата Body
Вопрос в принципе такой - по каким нормам теперь проектировать и соответственно монтировать систему?
--Конец цитаты------
По текущим нормам.

Цитата Body
Да кроме всего, сварочные работы в цехе запрещены... Задача стоит смонтировать не останавливая производство...
--Конец цитаты------
Склоняюсь к мысли, что все же надо в начале посмотреть категорию (или произвести категорирование заново), после определить метод тушения - порошок или вода. С водяным ПТ будут сложности и связаны они с не возможность остановить производство. Остается порошок, рассмотрите вариант с Буранами или Опанами (в последнем случаем, как правило, без сварки не обойтись).

Последовательность примерно такая:
1) категорирование
2) проектирование
3) демонтаж старого
4) монтаж нового

действуйте последовательно, не ошибетесь.
Vlad 2011

[20.05.2011 20:21:10]
 Ищущий
Производства по снаряжению патронов однозначно категорируются только по Правилам эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, ракетных
твёрдых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов,средств инициирования и изделий военной техники на их основе, изд. 1991 г.МОП СССР,Правилам устройства предприятий по изготовлению порохов, ракетных твёрдых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов, средств инициирования и военной техники на их основе, изд. 1989 г. МОП СССР, но ни в коем случае ни по НПБ и СП.(Ктегории без цифр) В Вашем случае Категория Б по Правилам. Дренчерными водяными установками защищаются помещения снаряжения патронов , хранения ВВ для снаряжения , готовых патронов и капсюльных втулок ( при условии, если склад отапливаемый). Остальные помещения категорируются по НПБ (СП). В Вашей информации не указаы калибры патронов. Не исключены другие комплектующие патронов.


[20.05.2011 20:38:52]
 В дополнении :Без остановки производства не получиться, т.к согласно требований вышеуказанных Правил для ремонта помещения должны быть освобождены от ВВ и изделий с ВВ.


[20.05.2011 20:39:50]
 В дополнении :Без остановки производства не получиться, т.к согласно требований вышеуказанных Правил для ремонта помещения должны быть освобождены от ВВ и изделий с ВВ.


[28.11.2011 13:10:17]
 Где можно "Правила эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, ракетных твёрдых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов,средств инициирования и изделий военной техники на их основе" увидеть?


"Дренчерными водяными установками защищаются помещения снаряжения патронов , хранения ВВ для снаряжения , готовых патронов и капсюльных втулок ( при условии, если склад отапливаемый)"
с какой интенсивностью?


[28.11.2011 14:05:30]
 
Цитата sol 28.11.2011 13:10:17
Где можно "Правила эксплуатации предприятий по изготовлению порохов, ракетных твёрдых топлив, взрывчатых веществ, пиротехнических средств и составов,средств инициирования и изделий военной техники на их основе" увидеть?
--Конец цитаты------
Из собственного опыта по охране подобных предприятий по линии спец-ОПО.
Раньше этот документ ограниченного пользования хранился в 1-м отделе такого предприятия. Для доступа к его содержанию необходимо было иметь специальный допуск к работе с секретными документами.
Как обстоит ситуация сейчас - судить не берусь.
ipa

[28.11.2011 14:31:49]
 Ув. Ищущий ®
Лучше не ломайте голову "пустяками" и откажитесь от греха подальше.
"""""""""Да кроме всего, сварочные работы в цехе запрещены... """""""""""
В таких цехах, простите, в синтетических трусах, носках и т.д. ходить запрещено, а Вы сварка...
sol ®

[28.11.2011 15:24:14]
 Ищущий ни чего не ищет уже с мая, или все нашел уже


Другой вопрос. По ВСН 21-01-98*, п. 5.8.6, 3) Для тушения взрывчатых веществ, порохов, зарядов из них, зарядов из твердого топлива в открытом виде или в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых не препятствует непосредственному контакту с внешнем источником воспламенения:
интенсивность подачи воды - не менее 4 л/(с•м );
инерционность срабатывания установки - не более 1 с;
продолжительность работы установки - не менее 1 мин.

Есть помещения хранения пороха, если исходить из этого пункта, получаем расход на защиту этого помещения 85 л/с. Насколько реально обеспечить такой расход (включение насосов) с инерционностью 1 с?


[19.12.2011 8:59:53]
 Ставится бак под давлением пусковые устройства поближе к оросителям.
Насос можно включить немного позже. Думаю, что будут проблемы с оросителями, сейчас оросителей на большую производительность нет, ну или я не нашёл. Надо искать старые чертежи и делать на заказ. Можно повесить гирлянду из оросителей общего применения.
Удачи.
  Ответ пойдет СЮДА