Обработка внутренней металлической лестницы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.05.2011 14:24:36]
 Здравствуйте. Прошу совета.
На нашем предпр. была проверка инспектор требует (пока устно), но на днях выдаст предписание провести огнезащитную обработку металлической лестницы с 1 этажа цеха на 2.
Справедливо ли его требование? Чем производится обработка? необходимо ли обрабатывать ступени ли только косоуры.
Заранее спасибо.


[17.05.2011 13:20:11]
 Какая категория по пожарной опасности здания, тип лестницы, сколько этажей, высота здания, площадь?


[18.05.2011 11:47:49]
 не я инспектор то? завтра все выдам) есть степень огнестойкости здания, в здании лестничные клетки (стены и марши) имеют нормированные показатели по огнестойкости: 4я степень реи45 стен и р15 маршей, 3-я 60 и 45, 4-я 90 и 60, 1-я 120 и 60. эти показатели необходимо довести до соответствия степени огнестойкости здания.


[19.05.2011 9:59:34]
 Ув. Гидрант!
А какая степень огнестойкости здания? К какой надо приводить? Может здание 4 степени и не требуется огнезащита!И ещё интересно, какая категория цеха!


[19.05.2011 10:17:49]
 Дамир ® может и не надо, яж ответил на вопрос в общих чертах.
КРВл ® а по поводу ступеней - они не несущие, к ним другие требования, требования к отделке путей эвакуации.


[22.05.2011 12:10:09]
 Если лестница наружная, 3-го типа, то обработка не нужна.
Требований по пределам огнестойкости к косоурам ни в СНиП 2101-97 ни в ФЗ №123-ФЗ - нет.


[23.05.2011 9:15:21]
 
Цитата Коми 22.05.2011 12:10:09
Требований по пределам огнестойкости к косоурам ни в СНиП 2101-97 ни в ФЗ №123-ФЗ - нет.
--Конец цитаты------
А почему они должны быть?
Цитата Gidrant 19.05.2011 10:17:49
КРВл ® а по поводу ступеней - они не несущие, к ним другие требования, требования к отделке путей эвакуации.
--Конец цитаты------
По нормам требования предъявляются к маршам и площадкам лестниц.
Т.е. ко всем элементам лестниц: косоурам, ступеням, балкам,
площадкам.


[23.05.2011 14:21:03]
 Да ладно Вам вполне возможно, что вообще ничего не надо

СНиП Производственные здания допускает в некоторых случаях эвакуацию по лестницам 2-го типа из негорючих материалов. И уж совсем нездоровый подход считать косоур несущей конструкцией и на основании этого требовать его обработки.


[23.05.2011 16:44:53]
 
Цитата Karamba 23.05.2011 14:21:03
Да ладно Вам вполне возможно, что вообще ничего не надо
--Конец цитаты------
Согласен. Не внимательно прочитал вопрос. Я почему-то подразумевал лестницу типа Л1.
Про эвакуацию по внутренней открытой лестнице сказано в п.9.2.4 СП 1. Ещё посмотрите п.9.2.8 данного СП.

Цитата Karamba 23.05.2011 14:21:03
И уж совсем нездоровый подход считать косоур несущей конструкцией и на основании этого требовать его обработки.
--Конец цитаты------
Ув.Karamba ® косоур - это несущая конструкция, но только не здания, а лестничного марша (см.п.3.1 ГОСТ 30247.1-94).
Поэтому к нему предъявляются требования по огнестойкости указанные в графе 8 табл.21 ФЗ-123.


[23.05.2011 17:16:09]
 Инспектор видимо применил пункт 6.25СНиП 21-01-97, в котором для отделки пола в лестничных клетках требуется не более Г2, РП2, Д2,Т2.
ув. Гидрант,если на объекте лестница 2 типа, то, думаю, что Вы необоснованно написали предписание.


[23.05.2011 17:19:19]
 Ув. Дамир ® при чем тут п.6.25 и огнезащитная обработка?


[24.05.2011 9:04:03]
 Дамир ® да знаю я что писать, просто при недавней проверке столкнулся с похожим вопросом но не таким. а по вопросу есть п.9.2.4 СП 1 по нему не надо делать огнезащиту.
ьььь

[24.05.2011 11:29:02]
 
п.4.4.2 СП1
Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.


[24.05.2011 11:35:47]
 ув.ьььь должны соответствовать по ширине, уклону и другим показателям, но не по огнестойкости.
Просто из негорючих материалов и точка


[24.05.2011 19:36:11]
 
Цитата один из них (в запасе) 24.05.2011 11:35:47
должны соответствовать по ширине, уклону и другим показателям, но не по огнестойкости
--Конец цитаты------
Согласен


[24.05.2011 23:28:47]
 КОМИ!!! Читай внимательно СНиП 21-01-97* таблица 4* столбец "марши и площадки лестниц". так-то косоуры - составная маршей!!!


[24.05.2011 23:31:26]
 
полностью согласен с ГИДРАНТОМ


[26.05.2011 18:33:45]
 У нас практически аналогичная ситуация- инспектор требует обработать несущие металлоконструкции в здании 4-ой степени огнестойкости, ссылаясь на эвакуацию. Пытался объяснить ему, что эта мера влияет только на СО здания. Не убедил. Может кто подскажет нормативные аргументы, кроме 21-01-97


[04.08.2011 18:42:45]
 надо смотреть какие пределы огнестойкости лестницы должны быть в здании вашей степени огнестойкости. если предел огнестойкости лестницы меньше нормативного, то степень огнестойкости здания будет считаться ниже.


[04.08.2011 18:42:53]
 надо смотреть какие пределы огнестойкости лестницы должны быть в здании вашей степени огнестойкости. если предел огнестойкости лестницы меньше нормативного, то степень огнестойкости здания будет считаться ниже.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Обработка внутренней металлической лестницы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.