 Здравствуйте!

Посоветуйте, какие извещатели пламени поставить в произв. помещения чтобы не срабатывали от сварки, от люминесцентных ламп и от солнечных лучей,скажем извещатели повышенной помехозащищенности!поделитесь опытом,кто что ставил! появились спектроны 401 но ни разу в работе не видела их,а вот спектроны 201 ложных сработок много дают.пульсары также.....


[10.05.2011 13:19:42]
 ИПЭС-УК/ИФ


[10.05.2011 15:44:51]
 Извещатель пожарный пламени "Пульсар 3-015НК" Кабель ОВ2/L25.
(IP55/IP66) ТУ 4371-015-26289848-08 код ОКП 43 7114.
"КП ПРИБОР" г. Екатеринбург.


[11.05.2011 23:05:32]
 Ставил всякие, все срабатывают. Решается организационными методами. Ставил считыватель Тач мемори, на время работ датчики пламени отключают (это прописывается в наряде), после работ включают.


[12.05.2011 0:11:34]
 А нам от солнца помогали самодельные козырьки.


[12.05.2011 0:14:39]
 Очень прав Elremont ® насчет орг.методов.
Если только АУПС - то страха нет, а вот если АУПТ - то, скорее всего, обязательно нарвётесь на неприятности с ложняками. Не завтра, так послезавтра обязательно.


[12.05.2011 0:17:52]
 Посмотрите как изменились требования к извещателям пламени в СП5 по сравнению с НПБ88.
Это неспроста. Производители подстраховались по-полной.
Что бы не придумал - всё равно проектировщик будет виноват.


[18.08.2011 10:49:44]
 Тоже нужен совет по датчикам пламени.Первый раз столкнулась с датчиками пламени-ставлю Пульсары.Подключаю к Сигналу-10,какое количество в шлейф можно ставить-не нашла информацию в паспорте.


[18.08.2011 12:49:22]
 А где устанавливаете?
angelok ®

[18.08.2011 14:46:30]
 Я их ставлю на стены, на колонны.Друг на друга. Планирую по крайней мере.Может кто-то уже ставил многодиапазонный извещатель Набат-1!Хвалят его очень. С производителем списалась,сказали что должны работать без ложных сработок. Если сварка, то есть нюансы при установке извещателя.Но стоит 8 тыс. Сейчас и Спектроны -УФ есть!Их цена 5 тыс. Кто-то может ставил уже? Как ведут себя!!!
У меня производств. помещения высотой 12м, там и сварочный цех есть,и слесарный и токарный.Ходит периодически кран-балка.И остекления на стенах есть.Каждый 6 м ферма на потолке.Что посоветуете? Поделитесь опытом?


[18.08.2011 15:32:45]
 в паркинге
dxaero ®

[18.11.2011 13:19:23]
 Я тоже столкнулся с подобной проблемой. Здание Углеприема, обогатительная фабрика. Очень много тех.оборудования. Помехи будут всякие разные, свет, сварка и т.д.
Нашел новые извещатели пожарные пламени оптикоэлектронные ИП 330-2 «Бекас-7», ИП 330-2ИБ «Бекас-7ИБ». В тех.характеристиках написано, что устойчив к помехам до 20000лк... Даже не знаю что делать...
Написал письмо производителю, жду ответ.


[18.11.2011 13:38:17]
 устойчивость к помехам в 20000лк, не большая помехозащищенность, от прямого солнечного света защищены спектроны 401,так же спектрон 401 защищен от зеркальных бликов т.к. обнаруживают пламя не по пульсации а по постоянной составляющей излучения пламени в ультрафиолетовом диапазоне, а от сварки конечно никто не защищен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 