Количество ПК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.05.2011 19:07:02]
 Подскажите, коллеги, как определить количество струй внутреннего потивопожарного водопровода для спорткомплекса? Приложение 8 к СНиПу 2.08.02-89* ничего не дало, а фраза "клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая." немного озадачила - 4 струи на каждую точку - это по-моему перебор.


[01.05.2011 20:25:39]
 Ещё такой вопрос. Пытаясь определить число стволов по таблице 1 СП 10.13130.2009 я наткнулся на формулировку "согласно {1}". Что это значит?


[01.05.2011 20:40:36]
 >наткнулся на формулировку "согласно {1}". Что это значит?

Открываете библиографию этого свода правил и смотрите пункт 1.


[02.05.2011 9:24:24]
 То есть меня отсылают к тому же непонятному документу. Спасибо


[03.05.2011 11:12:09]
 Расход воды и количество пожарных кранов на внутреннее пожаротушение следует принимать по табл. 1* СНиП 2.04.01-85* п. 4 как для общественного здания или по СП 10.13130.2009, там тоже самое. А вот если в соответствии с СП 5.13130.2009 табл.А3 п. 34.2 необходимо предусмотреть автоматическое пожаротушение, тогда вступает в силу приложение 8 СНиП 2.08.02-89* п.22.


[03.05.2011 11:48:10]
 Автоматическое пожаротушение в здании присутствует, и выполняется в соответствии с приложением 8. Данные по противопожарному водопроводу, если я правильно Вас понял, надо искать не в этом приложении? Спасибо!


[03.05.2011 12:34:41]
 Для устройства первичного пожаротушения от пожарных кранов с установкой их на спринклерную АУП потребуется разработка СТУ.
СП 5 п.5.2.23


[03.05.2011 12:43:58]
 Ув.Andorra1 ®. При установке только внутренних ПК разработка СТУ не требуется. Ссылка СП 5 п.5.2.23.


[03.05.2011 12:51:45]
 ув. absent ®

[03.05.2011 12:43:58]

Допускается УСТАНОВКА (и только!) пожарных кранов на спринклерных установках.

А вот УСТРАИВАТЬ из них устройства первичного пожаротушения – допускается (требуется) по специальным техническим условиям))))))
Ссылка СП 5 п.5.2.23.


[03.05.2011 13:01:42]
 Andorra1 ®, при всем уважении..., уж простите, а открывать клапаны пожарных кранов можно только сотрудникам пожарной охраны? Я Вас тоже не пойму...стало очень любопытно...


[03.05.2011 13:02:53]
 А я про это и написал.


[03.05.2011 13:09:28]
 Товарищи, что-то я малость запутался. Значит пожарные краны можно устанавливать без СТУ, а средства первичного пожаротушения - только по СТУ. Иными словами ПК таким средством не является?


[03.05.2011 13:17:04]
 тоже не пойму...стало очень любопытно...
…………
И мне тоже.
Как раз работаю над этим пунктом по СТУи наткнулся.
Сколько раз читал, и вот сейчас почитал ВНИМАТЕЛЬНЕЕ…
Получается:
• Краны установить на птающие и распределительные трубопроводы МОЖНО (первая часть абзаца)…
• А вот устроить из них УСТРОУСТВО ПЕРВИЧНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ без СТУ нельзя (заключительная часть абзаца).

Пытался понять логику.
Понял так: установка ПК (а у меня их будет штук 8-10) в помещении высокостеллажного склада (это мой случай) скажется на интенсивность орошения спринклеров, на давление у диктующего спринклера.

Мне по любому надо делать СТУ для высокостеллажного склада (вот и вычитал этот пункт).
Но пункт то УНИВЕРСАЛЬНЫЙ…
Ставишь ПК на спринклерное пожаротушение…заказывай СТУ…

Какие будут мнения?


[03.05.2011 13:44:18]
 Пункт дословно:
5.2.23 В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65
и более ДОПУСКАЕТСЯ установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а УСТРОЙСТВ первичного пожаротушения — по специальным техническим условиям.


[03.05.2011 17:07:36]
 Ув. Andorra1 ®, пока не могу согласиться с Вашими изысканиями...Думаю Вы и сами понимаете о чем речь идет... о внутриквартирных устройствах пожаротушения с расходом 1.5 л/с...либо устройствах пожаротушения тонкораспыленной водой (0.5 - 1.5 л/с)...


[03.05.2011 17:20:09]
 Ув. ТаранТул ®

Квартира здесь не проглядывается.
Это не Америка.

СП 5 раздел 5.2 СПРИНКЛЕРНЫЕ установки. Общая часть, так сказать…

И тонкораспыленная установка – тоже….

Рассматриваем: П.5.2.32.
Тонкораспыленная вода подальше в другом разделе, в п.5.4…
Увы))))))


[03.05.2011 17:43:45]
 я читаю так:
...допускается установка пожарных кранов по СП10.... и допускается установка устройств первичного пожаротушения по СТУ...



[03.05.2011 17:46:06]
 кто что понимает под словом "устройство первичного пожаротушения" - это к разработчикам СТУ...


[03.05.2011 18:26:25]
 Угу)))))))))
Счас у меня был разработчик СТУ.
Показал ему ЭТОТ пункт.
У него глаза были с 5 копеек (советских).
Я попросил его в своих СТУ осветить этот темный пункт…
Но как раз устанавливает ПК на спринклерную систему…


[13.01.2015 9:35:48]
 Тоже до сих пор интересует вопрос ТС.
Какой же расход принять на внутреннее пожаротушение из ПК?
По приложению 7* СНиП 2.04.01-85*:
"3. Расходы воды внутреннего пожаротушения из пожарных кранов следует принимать в зданиях:
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости - 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая".
Что-то не совсем понятно?
Может кто-нибудь пояснить?
  Ответ пойдет СЮДА