 Уважаемые коллеги!
В ходе проверки инспектор госпожнадзора выписал следующее предписание для здания театра 70-х годов постройки:
Дверные проемы в противопожарной стене на уровне трюма и планшета сцены, а также выходы из колосниковых лестниц в трюм и на сцену (при наличии противопожарного занавеса) следует защищать тамбурами-шлюзами (п. 1.53 СНиП 2.08.02-89*).

Прошу Вас ответить на следующие вопросы:
1. Каким нормативным документом регламентируется создание подпора воздуха в тамбур-шлюзе, расположенном именно в этом месте?
2.Чем обосновать необходимость того, что устройство подобного тамбур-шлюза требует в первую очередь разработки рабочего проекта. Т.е. на основании только локальной сметы сделать его нельзя?


[05.04.2011 9:55:12]
 1. п.7.16 СП 7.13130.2009
2. В процессе эксплуатации следует:не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке; п.4.3 СНиП 21-01-97* но мне лень искать такой же пункт в новых нормах. а вообще если без проекта сделаете как положено (не вы а специализированная организация с лицензией) то думаю вопросов у инспектора не появится.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Устройство тамбур-шлюза в театре      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.