 Вопрос:
Можно ли считать площадку под НАВЕСОМ для хранения ЛВЖ в таре считать уже НЕ открытой площадкой?

Рассматривается склад растворителя.
Объем хранения на складе: 50 метров кубических растворителя, в емкостях по 1 куб.метру.
Температура вспышки ниже 45 градусов.


СП 4.

Вот здесь нельзя:

6.4.31 На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой
вспышки 45 °С и ниже.


Вот здесь можно:
6.4.33 Общая вместимость одного складского здания или площадки под навесом для нефте-
продуктов в таре не должна превышать 1200 м3 легковоспламеняющихся или 6000 м3 горючих неф-
тепродуктов.
Складские здания и площадки под навесами для хранения нефтепродуктов к таре следует раз-
делять противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки (помещения) вместимостью каждого
не более 200 м3 легковоспламеняющихся и не более 1000 м3 горючих нефтепродуктов.

Вопрос:
Сделали НАВЕС над площадкой и уже это НЕ открытая площадка?
И не надо проектировать ЗДАНИЕ для хранения ЛВЖ?

Спасибо.


[01.04.2011 12:39:13]
 поясните пожалуйста
Интересующий Вас склад расположен на территории нефтебазы или нет (т.е. надо смотреть таблицу пять и если вы попадаете в эту таблицу то у вас склад нефтепродуктов, а если непопадаете то не стоит пользоватся этим разделом тем более для обоснования склада растворителя.


[01.04.2011 18:02:02]
 Ув. Karamba ®

Склад ЛВЖ находится на промышленном объекте.
Но по моему мнению (наверное вызову возражения) это не меняет ситуацию.

Склад, он и есть склад.
Хоть на каком объекте находится.

Вы другого мнения?


[01.04.2011 22:23:43]
 
Цитата Andorra1 01.04.2011 18:02:02
Вы другого мнения?
--Конец цитаты------
да.

Вы смотрите раздел касающийся складов нефтепродуктов (от 2000 м3) по простому говоря это нефтебазы, т.е. если у Вас промышленный объект то пользоватся этим разделом не стоит.
А требования которые Вы привели вполне разумные. Вот представте нужно хранение 600 куб. м. ЛВЖ в соотв. с п.6.4.31 открытая площадка не подходит, но можно навес в соотв. с п. 6.4.33 но разделенный перегородками на три отсека по 200 куб. м. каждый.

Так что если перевести на ваш случай то для 50 куб.м нужен просто навес


[02.04.2011 14:16:48]
 Ув.Karamba ®

[01.04.2011
Цитата:
……Вы смотрите раздел касающийся складов нефтепродуктов (от 2000 м3) по простому говоря это нефтебазы, т.е. если у Вас промышленный объект то пользоватся этим разделом не стоит.
……………….
.................
Вот по этому моменту я и не был согласен был с Вами.

По моему мнению, раздел 6.4 СП 4имеет ОБЩЕЕ требование, как для складов нефтепродуктов на любом предпрпиятии, так и для нефтебаз, складов (резервуаров) нефтехранилищ.

Граница между ними (складами) проводится в в табл. 5.
В табл 5 склады разделены на категории от I до IIIa.

• От нескольких емкостей (склад IIIa – менее 700 м. куб. одного резервуара, и общего количества не более 2000 м. куб.)
• До гигантских нефтехранилищ I и II категории склада с вместимостью более 100 000 м. куб.

Т.е. что я хочу сказать.
Этот раздел без исключения для всех видов складов един.
Что для нефтехранилищ, нефтебаз, до складов ЛВЖ, ГЖ не профильных предприятий.

Не раз встречались заводы, на территории которых были склады ЛВЖ в поражающих объемах и количестве.

С резервуарами по 5 000 м. куб.каждый.
И естественно на территории этого резервуарного парка, по сути СКЛАДА НЕФТЕПРОДУКТОВ (на предприятии металлургии) действуют нормы для склада нефтепродуктов по СП 4 раздел 6.4.

Вы другого мнения?

За ответ по складу под навесом – спасибо.
Я с Вами согласен.
Смущали слова открытый склад, и тот же открытый склад, но под навесом…




[02.04.2011 20:03:07]
 
Цитата Andorra1 02.04.2011 14:16:48
Не раз встречались заводы, на территории которых были склады ЛВЖ в поражающих объемах и количестве.

С резервуарами по 5 000 м. куб.каждый.
--Конец цитаты------

Если у Вас действительно такие объемы то можно на их территории пользоватся разделом 6.4.

Просто мне показалось что Вы не обратили внимание на
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических
установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Открытые площадки для хранения в таре ЛВЖ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.