О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ГОСТ Р 53325 п.4.2.1.3 и п.7.2.14

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2011 11:19:20]
 После очередной порции вздохов о трудностях совмещения ПИ и ППКП, прозвучавших на этом форуме, решил выкопать из пыльных архивов свои варианты решения этого вопроса и попробовать вставить их в ГОСТ. Взял сразу два пункта, т.к. вопрос совместимости требует данных и о ПИ и о ППКП, то и обсуждать их имеет смысл совместно. Вот что у меня получилось:

4.2.1.3 Электрические характеристики ПИ должны быть указаны в технической документации (ТД) на ПИ конкретных типов.
Для неадресных пороговых извещателей, питаемых по шлейфу сигнализации, должны быть указаны следующие характеристики:
а) диапазон допустимого напряжения питания ПИ в дежурном режиме;
б) ток, потребляемый ПИ в дежурном режиме и величина его максимально допустимого отклонения;
в) максимально допустимый и минимальный ток, потребляемый ПИ, а также минимально и максимально допустимое напряжение его питания в режиме тревожного извещения. Для ПИ, допускающих подключение выносного оптического индикатора, значения данных параметров приводятся для вариантов как с подключенным, так и с отключенным указанным индикатором;
г) значения коэффициентов А и В, такие, чтобы значение тока, потребляемого ПИ в режиме тревоги удовлетворяло условию Iтрев = А + В • Uпит, где Uпит - напряжение питания ПИ, а также максимально допустимое отклонение от этой зависимости. Для ПИ, допускающих подключение выносного оптического индикатора, значения коэффициентов А и В приводятся для вариантов как с подключенным, так и с отключенным указанным индикатором;

Допускается отсутствие у ПИ характеристик в)-г), при условии, что в ТД на ПИ будут приведены: методика определения его совместимости с ППКП по характеристикам ШПС (п.7.2.14 а)-д)), схемы подключения во всех режимах работы данных ППКП, и методика расчета оконечных и добавочных сопротивлений (если они требуются).

7.2.14 В технической документации на приборы в зависимости от выполняемых ими функций должны быть приведены численные значения следующих характеристик:
- количество, тип, электрические и функциональные параметры контролируемых входов и выходов;
- количество контролируемых ППКП ШПС и их тип (по 7.1.1 - 7.1.3), максимальное количество адресов (для адресных ППКП);
- для входов ШПС, обеспечивающих возможность подключения неадресных ПИ, питаемых по шлейфу, должны должны быть приведены численные значения следующих характеристик:
а) максимальное значение выходного тока, при котором не фиксируется замыкание ШС (Imax)
б) выходной ток, при котором меняется зависимость выходного напряжения от тока (Iгр)
в) значения коэффициентов С1 и Д1, такие, что в диапазоне выходных токов от нуля до Iгр напряжение в ШС будет:
Uшс = С1 + Д1 * I, а так же возможные отклонения по напряжению (+-U) в этом диапазоне
г) значения коэффициентов С2 и Д2, такие, что в диапазоне выходных токов от Iгр до Imax напряжение в ШС будет:
Uшс = С2 + Д2 * I, а так же возможные отклонения по напряжению (+-U) в этом диапазоне
д) пороговое значение тока или напряжения в ШПС, при котором ППКП переходит из состояния обрыв в состояние норма, пороговое значение перехода норма-внимание, пороговое значение перехода внимание-пожар, возможное отклонение порогового значение (абсолютная величина и/или проценты). Для ППКП с настраиваемыми порогами указываются диапазоны настройки каждого из пороговых значений.
Допускается отсутствие у ППКП показателей а)-д), при условии, что в ТД на ППКП будет приведена методика определения совместимости ППКП с ПИ по характеристикам ПИ (п.4.2.1.3 а)-г), приведена схема подключения, и методика расчета добавочных сопротивлений (если они требуются). Так же допускается отсутствие у ППКП этих показателей, при условии, что в ТД на ППКП будет приведена конкретная марка (марки) совместимых ПИ и схемы их подключения.
- максимальное сопротивление проводного шлейфа сигнализации без учета сопротивления выносного элемента, и минимальное сопротивление утечки между проводами шлейфа сигнализации и между каждым проводом и "Землей", при которых ППКП сохраняет работоспособность;
- значение времени сброса напряжения в неадресном ШПС при реализации функции перезапроса состояния ПИ;
- характеристики линий связи, при которых регистрируется их неисправность;
- номинальное напряжение питания (диапазон напряжений) по основному и резервному вводу электроснабжения;
- мощность (ток), потребляемая в дежурном режиме и в режиме «Пожар» от основного и от резервного источника питания (при отсутствии основного);
- время технической готовности к работе;
- время наработки на отказ;
- вероятность безотказной работы за 1000 ч;
- рабочие условия применения по климатическим воздействиям;
- рабочие условия применения по механическим воздействиям;
- помехозащищенность;
- габаритные размеры и массу;
- степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254.



[17.03.2011 13:40:50]
 Alex116 ®
аллаверды за работу ветке про базы :)
все-таки ВАХ в форме многочлена?


[17.03.2011 16:46:45]
 Нина ®
Спасибо :)
По понятным причинам я продвигаю свою версию. Цифры легко умножаются, делятся, сравниваются, допуски учитываются. А графики и т.п. отрывочные данные сложно анализировать, сложно формализировать, полнота данных для анализа не очевидна. Испытания на соответствие реального изделия заявленным цифровым параметрам с учетом допусков легко проводятся на всяких имитаторах при максимальной нагрузке, при минимальной, при всяких комбинациях и т.п. Пока жду что мне возразят. Потом буду всех жалобщиков на то, что двойная сработка это не реально, что пороговые системы ни когда не смогут нормально работать, буду посылать сюда. :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ГОСТ Р 53325 п.4.2.1.3 и п.7.2.14      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.