 Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе:

В СП 4.13130.2009 п.6.5.11 написано: каналы следует проектировать со съемными перекрытиями из материалов группы НГ (плитами и др.)

В РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) п.15.24 написано: кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и других помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами.

Вопрос: перекрытие кабельных каналов выполняется асбестоцементными листами (НГ), сверху наклеивается линолеум(Г1). Такое решение противоречит данным нормам, или нет ???
Перекрытие вместе с линолеуом переходит в группу Г1, или линолеум считается облицовкой и не влияет на перекрытие.
Schreibikus

[16.03.2011 7:15:46]
 В помещениях щитов управления ПУЭ допускает перекрывать кабельные каналы деревянными щитами при условии защиты их снизу железом по асбесту.

п. 2.3.115. Кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и помещениях должны перекрываться съемными несгораемыми плитами. В электромашинных и тому подобных помещениях каналы рекомендуется перекрывать рифленой сталью, а в помещениях щитов управления с паркетными полами - деревянными щитами с паркетом, защищенными снизу асбестом и по асбесту жестью. Перекрытие каналов и двойных полов должно быть рассчитано на передвижение по нему соответствующего оборудования.
sergr ®

[16.03.2011 9:19:51]
 Дело вот в чем: когда деревянные щиты, их обшивают, чтобы повысить огнестойкость.
А у меня асбестоцементные, и пол не паркетные. И получается, что если я использую линолеум(Г1)на верхнюю плоскость щита перекрытия степень огнестойкости перекрытия понижается.
Или я не прав???
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: перекрытие кабельных каналов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.