Производственный корпус +АБК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.03.2011 19:58:05]
 Коллеги, прошу помочь найти ответ на следующий вопрос.
Имеется производственное здание (депо) подлежащее АУПТ.
К данному зданию пристроен двух этажный административно-бытовой корпус.
Для перехода из корпуса в корпус более обычных 10 дверей.
Вопрос в том, нужно ли обеспечить автоматическое ПТ АБК или можно от этого уйти?

За ранее благодарен.


[13.03.2011 22:11:40]
 
Цитата Pioneer 13.03.2011 19:58:05
К данному зданию пристроен двух этажный административно-бытовой корпус.
--Конец цитаты------

Корпус отделен противопож. стеной.

Цитата Pioneer 13.03.2011 19:58:05
более обычных 10 дверей.
--Конец цитаты------
двери противопожарные (и кроме того наверняка еще с десяток мероприятий - надо смотреть архитектуру.


Цитата Pioneer 13.03.2011 19:58:05
Коллеги,
--Конец цитаты------
Это вряд-ли


[13.03.2011 22:59:38]
 Ув. Karamba,
Ниже перечисленных мероприятий достаточно?
- внутренний противопожарный водопровод;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- оповещение о пожаре;
- объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и автотранспорта в случае пожара.

Подскажите по Вашему опыту, в АБК выполнить АУПТ или АПС + поставить двери?


[13.03.2011 23:58:21]
 Двери в любом случае ставить нужно.
Если производственное здание и пристроенное адм. разделены противопожарной стеной то в адм. корпусе делать АУПТ не надо.
А о том хватит или не хватит мероприятий время покажет (я имею в виду тьфу тьфу тьфу, стучу по дереву не пожар а приход инспектора)


[14.03.2011 0:45:06]
 Вопрос непростой, нужно больше деталей.
Если интересно, звоните +7 981 742-27-30, поможем


[14.03.2011 8:18:46]
 Спасибо за ответы!
Для меня вопрос пока открытый, ищу как формально обосновать разделение. Так что если будут идеи, прошу сообщить :)
ьььь

[14.03.2011 8:35:37]
 Формально разделить не получится (см. п.А2 СП5).

А2. Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар-ные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопо-жарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия —не менее REI 45.


Так же необходимо учитывать требования СП4
п.6.1.20 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производ-ственных зданий.
Пристройки I и II степеней огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа.
Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б следует отделять
противопожарными стенами 1-го типа.
Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа.


[14.03.2011 9:46:51]
 1. По какому пункту какой таблицы приложения А производственное здание (депо) подлежит АУПТ?
2. Какова площадь отдельно депо и отдельно АБК?


[14.03.2011 10:32:14]
 Ув. ьььь
получается согласно п.6.1.20 СП4, я могу только добавить двери? (окон нет)

Ув. Нина
1. п.20 табл.А.3, а также п.3.1 перечня ВНПБ 2.02/МПС-02
2. Депо - 2600м2, АБК - 2800м2 (2 этажа по 1400м2)


[14.03.2011 11:23:51]
 Ясно, значит все-таки площадь, подлежащая АУПТ, больше 40%.
Или делить на отсеки стенами 1-го типа.


[14.03.2011 11:30:20]
 Ув. Нина
Подскажите, если в данной противопожарной стене 1-го типа установить в проемы двери EI 60, то мы разделим здания (пожарные отсеки по п.А2 СП5)?


[14.03.2011 11:40:17]
 Про грамотное разделение здания на отсеки не совсем мой вопрос, а если еще точнее - совсем не мой.


[14.03.2011 12:05:54]
 Пионер не мучайтесь сами и не мучайте людей. Просмотрите внимательно раздел 5.4 СП 2 и сами решите все у Вас выполняется или нет. А если сами не сможете обратитесь к специалисту который приедет к Вам и посмотрит все по факту и ответит на Ваши вопросу, потому-что через сообщения такой вопрос не решается


[14.03.2011 12:54:45]
 Лады.
Спасибо всем за внимание!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Производственный корпус +АБК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.