О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Время реагирования на срабатывание или неисправность пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Gosha35

[04.02.2011 11:00:30]
 Доброго времени суток. Подскажите есть ли такой нормативный документ в котором говориться, что обслуживающая организация должна реагировать на срабатывание или неисправность пожарной сигнализации в течение 6 часов в городской черте.




[Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться=Админ]


[11.02.2011 5:41:42]
 Здравствуйте, Gosha35. Регламента как такового нет, все обязанности обслуживающей организации по времени прибытия на объект должны прописываться в договоре
ФПБ

[11.02.2011 9:02:40]
 Кое-что есть про эти 6 часов.
Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. Утверждаю. Начальник ВНИИПО МВД России Н.П. Копылов 31 декабря 1998 г.
38.4. Предприятие, осуществляющее ТО и ремонт АСПТ, должно иметь лицензию ГПС МВД на “Монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты”.
Допускается проведение ТО и Р специалистами объекта, имеющими соответствующую квалификацию. При этом порядок проведения работ по ТО и Р должен соответствовать настоящим методическим рекомендациям.
Восстановление работоспособности АСПТ или АСПС после ее срабатывания или отказа не должно превышать:
для Москвы, С.-Петербурга, административных центров автономных образований в составе Российской Федерации - 6 ч;
для остальных городов и населенных пунктов - 18 ч.

  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-