[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2011 21:15:47]
 В атриуме как всегда расположены эскалаторы. Эксперт пишет: "Допускается эвакуация через помещение, в котором расположена лестница 2-го тпа, не являющаяся эвакуационной". У кого какие мысли?


[09.02.2011 21:55:12]
 Ну, первая мысль - вы упустили частицу "не", и получили прямо противоположный смысл.

Вторая мысль. Атриумы в настоящее время проектируются по СТУ. А разве в СТУ не прописано обеспечение эвакуации?

Третья мысль. Поскольку это требование прописано в 123-ФЗ, ст 89. часть 14, то его требуется выполнять. Атриум не должен быть "транзитным" участком на путях эвакуации.


[09.02.2011 22:18:10]
 В СТУ все прописано, но это не прописано как отступление. Естественно люди из магазинов (которые примыкают к атриуму) должны пройти по галерее к лестничной клетке. О транзите никто и не говорит. Правда к эксперту еще не ходил обсуждать - на след. неделе наверно поеду.


[09.02.2011 22:21:07]
 Кстати, кто-нить сталкивался - они постоянно пишут про примыкание наружных стен под углом - типа надо 4 м от окна до окна соблюдать... по-моему, это относится только к противопожарным преградам, коими в моем случае наружные стены не являются?


[09.02.2011 22:40:22]
 Помещения, выходящие на галереи атриума, являются частью этого атриума, даже образуют его. Если бы таких помещений не было, не было бы и самого атриума.
Эвакуация в этом случае идет не "сквозь участок", а "из участка".

Может, эксперт нашел какое-то ещё помещение?

Цитата FiremanDiM 09.02.2011 22:21:07
они постоянно пишут про примыкание наружных стен под углом
--Конец цитаты------
Но мы же не видим вашего объекта.


[09.02.2011 22:58:06]
 Цитата FiremanDiM ® от [09.02.2011 21:15:47]
"Допускается эвакуация через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной"
----------------------------------------------
Конец цитаты.

Я вроде где-то встречал, что эвакуироваться по открытой лестнице можно. Кто нибудь тоже встречал или это у меня глюки?


[10.02.2011 16:05:42]
 Ув.Крюгер, меня тоже интересует вопрос с эвакуацией по открытой лестнице. Можно или нельзя? Просим помощи.


[10.02.2011 16:12:49]
 Можно если лестница 2-го типа соединяет не более 2-х надземных этажей. ст. 89 п. 14 123-ФЗ


[10.02.2011 16:44:13]
 
Цитата один из них (в запасе) 10.02.2011 16:05:42
Ув.Крюгер, меня тоже интересует вопрос с эвакуацией по открытой лестнице
--Конец цитаты------

Конечно можно, разве я отказал в "кредите общения".


[10.02.2011 16:51:20]
 Ага, спасибо ignatik ®.


[10.02.2011 21:21:21]
 
Цитата ignatik 10.02.2011 16:12:49
Можно если лестница 2-го типа соединяет не более 2-х надземных этажей
--Конец цитаты------
... и если есть АУПТ во всем здании)


[10.02.2011 21:24:49]
 А вот траволатор в гипермаркете (большой, типа Ашана) - соединяет 1-й и 2-й этажа - на обоих этажах, скажем, большие торговые залы. Лестничные клетки есть, достаточно.... а вот как насчет эвакуации через помещение с траволатором? В экспертизу (М.О.) объект еще не ушел. Я уверен в том, что криминала нет. О траволаторах в нормах ваще ни слова... Слышал - особо умные эксперты вообще рассматривают это как двухсветное пространство)


[10.02.2011 22:26:31]
 
Цитата FiremanDiM 10.02.2011 21:24:49
Я уверен в том, что криминала нет.
--Конец цитаты------
Думаю, это "непроходное решение". Атриум приписать, конечно, сложно...но с "дыркой" в перекрытии что-то надо делать. А если сумма площадей двух этажей будет большей, чем площадь пожарного отсека?
FiremanDiM ®

[11.02.2011 19:49:13]
 Крюгер ®, как думаешь, отделить траволатор шторами на 1-м или 2-м этаже - проходной вариант? В принципе - если в п/п преградах можно, то тут фактически в перекрытии дыру закрыть....


[11.02.2011 20:56:49]
 
Цитата FiremanDiM 11.02.2011 19:49:13
как думаешь, отделить траволатор шторами на 1-м или 2-м этаже - проходной вариант?
--Конец цитаты------
В этом направлении возможны три решения:
1. На уровне 1 этажа выделить траволатор огнестойкими светопрозрачными перегородками EI 45 с дверями EI 30.
2. Ухитриться сам проем в перекрытии закрыть горизонтальной шторой EI 30.
3. Если здание по всей площади защищего автоматическим пожаротушением, то нормативную площадь пожарного отсека умножить на два, и сравнить с фактической суммарной площадью двух этажей. А вдруг влезет?


[11.02.2011 22:14:38]
 7.1.16 В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной
опасности С0 допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором
расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев:
при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании

Так у меня все тушится!


[11.02.2011 22:17:30]
 ст. 89 ФЗ допускает эвакуацию по лестнице 2-го типа (прямого запрещения эвакуации по траволатору нет - если он стопорится по сигналу от АПС - так это еще безопасней, чем эскалатор, тем более уклон соответствующий...) Хотя нигде и не написано, что ТРАВОЛАТОР следует рассматривать как лестницу 2-го типа


[11.02.2011 23:31:36]
 
Цитата FiremanDiM 11.02.2011 22:17:30
прямого запрещения эвакуации по траволатору нет
--Конец цитаты------
Не стоит заморачиваться в этом направлении, траволатор - подвид эскалатора.

А с учетом тушения вроде все начинает сходиться.
  Ответ пойдет СЮДА