Алгоритм запуска насосов системы пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.02.2011 16:53:12]
 Уважаемые коллеги!
Установка спринклерного пожаротушения. Какой сигнал должен использоваться для запуска насосов системы пожаротушения. Можно ли в качестве сигнала на пуск пожарного насоса использовать только сигнал понижения давления ниже расчетного. Обязательно ли необходим сигнал "пожар" (например от сигнального клапана, СПЖ или АПС)
Заранее спасибо.
Sergey_K

[04.02.2011 17:36:04]
 Есть спринклеры с электрозапуском, они срабатывают от АПС. А в обычной системе куда вы будете гнать воду, пока не произошла "раскупорка" одного или несколько спринклеров?


[06.02.2011 16:06:51]
 На самом деле возник вопрос: рассматривается 2 варианта запуска пожарных насосов:
1. Запуск насосов производится при одновременном поступлении 2-х сигналов: от спринклерного клапана и от электроконтактного манометра при снижении давления ниже уровня, необходимого для работы диктующего оросителя. В этом случае, даже если давление в напорном коллекторе снизится ниже расчетного, но сигнала от сигнального клапана не поступает, насосы не включаются. И обратно, если поступает сигнал от сигнального клапана, но давление не снижается ниже расчетного (например, жокей-насос справляется) насос опять же не включается.
2. Запуск насосов производится при поступлении сигнала о снижении давления в напорном независимо от того, сработал сигнальный клапан или нет.
Хотелось бы узнать Ваше мнение о достоинствах и недостатках обоих этих вариантов и что об этом говорится в нормативке (при изучении СП я пришел к выводу, что оба этих варианта возможны - четких указаний, кроме того, что основные пожарные насосы не включать, пока давление не снизилось ниже расчетного я не нашел).
Можай

[06.02.2011 16:58:30]
 Уважаемые специалисты!
Заказчик предложил работу по автоматизации насосной спринклерного пожаротушения. Насосная станция имеет комплектацию: три насоса с одинаковыми параметрами (Wilo)Каждый насос имеет производительность на половину от расчетной.
Вопрос? Нет ли здесь нарушения поз.5.10.2 СП5.13130. Ведь резервный насос должен иметь максимальную производительность согласно расчета расхода установки АПТ.
Уважаемые Гринельщики. Дайте свои замечания и предложения по данной комплектации.


[06.02.2011 17:14:58]
 
Цитата Sergey_K 04.02.2011 17:36:04
Есть спринклеры с электрозапуском, они срабатывают от АПС
--Конец цитаты------
Уважаемый Sergey_K превый раз слышу, честно. Где почитать?


[06.02.2011 17:24:39]
 Можай[06.02.2011 16:58:30] См. СП5 пп.5.10.1, 5.10.2
sbal ® [06.02.2011 17:14:58]См. ТУ на спринклеры "Аквамастер"


[06.02.2011 17:48:58]
 DMuzer ® [06.02.2011 16:06:51]
См. СП5 п.5.10.35. Реально это случается редко, и, IMHO,этим можно не заморачиваться. Для того, чтобы давление в системе не опускалось ниже необходимого для обеспечения работоспособности установки ставится жокей-насос.При пуске обычно испльзуются или два сигнализатора давления на узле управления или два датчика падения давления (ЭКМ).
См. СП5 п.12.1.1.


[06.02.2011 18:18:35]
 Можно запускать даже от одного сигнала на ВСе ток если он с замедляющей камерой.


[06.02.2011 18:33:58]
 От СДУ (сигнализатора давления) на узле управления (клапане) запуск происходит по схеме” ИЛИ”. Должно быть 2 шт. СДУ.
Од ЭКМ (датчика давления) на гребенке (линии насос-клапан) запуск насосов происходит от одного ЭКМ по схеме “ИЛИ”.
Должно быть 2 ЭКМ (датчика давления).

Замедляющая камера здесь не причем...


[06.02.2011 18:37:49]
 shyra ® [06.02.2011 18:18:35]См. СП5 п.12.1.1.a).Так было ВСЕГДА.


[06.02.2011 19:13:07]
 Ну на счет 2шт, СДУ нада китайцам посоветовать ,а то они все красиво делают и па надежности намного лучше нашего "ВС" но СДУ один ставят в обвязку. А последние два клапана привезли тож китайские так эти монстры туда в обвязку всунули водяной колокол (торохтит громко).


[06.02.2011 19:13:10]
 Ну на счет 2шт, СДУ нада китайцам посоветовать ,а то они все красиво делают и па надежности намного лучше нашего "ВС" но СДУ один ставят в обвязку. А последние два клапана привезли тож китайские так эти монстры туда в обвязку всунули водяной колокол (торохтит громко).


[06.02.2011 19:43:32]
 Ув. shyra ®

[06.02.2011 19:13:07]
пао цитате:
Ну на счет 2шт, СДУ нада китайцам посоветовать ,а то они все красиво делают и па надежности намного лучше нашего "ВС" но СДУ один ставят в обвязку.
……….
Скорее всего, это Поттеровский реле давления с двумя независимыми реле давления (регулируемые!) под одним корпусом.
Всё нормально.
apt

[07.02.2011 12:14:46]
 DMuzer ®,
устройством, сигнализирующим: "Пожар!!!" является КСК. Если он открылся, значит насос должен запуститься. Сигнализация от СДУ на КСК или от манометра - не важно, это следствие.
Расчетное (дежурное) давление в системе не должно быть связано ни с уровнем давления,"необходимого для работы диктующего оросителя", ни с рабочим напором в системе, ни с чем ни будь еще, кроме высоты здания.
apt

[07.02.2011 12:14:55]
 DMuzer ®,
устройством, сигнализирующим: "Пожар!!!" является КСК. Если он открылся, значит насос должен запуститься. Сигнализация от СДУ на КСК или от манометра - не важно, это следствие.
Расчетное (дежурное) давление в системе не должно быть связано ни с уровнем давления,"необходимого для работы диктующего оросителя", ни с рабочим напором в системе, ни с чем ни будь еще, кроме высоты здания.


[07.02.2011 13:08:38]
 apt, не должен насос пускаться при сработке КСК. Его даже может не быть вовсе. :)))
Схема 2 по DMuzer наиболее надёжная и объяснимая.
  Дискусия закрыта