Автоматическое пожаротушение бумагоделательной машины

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.02.2011 14:45:48]
 Доброго времени суток всем. Задача установить систему автоматического пожаротушения на бумагоделательной машине. Тонкость в том что если тушить водой - вода холодная попадет на горячие валы (100 грудсов) и разрушит их - валы очень дорогие. Если использовать пену - не будет ли такого эфффекта? Может кто то может предложить нечто новое?


[02.02.2011 15:28:22]
 А с изготовителем машины Вы уже консультировались?


[03.02.2011 7:41:52]
 Машины 1926 го или 36 года немецкие, но направление верное надо найти производителей машин этих...попробую, спасибо!


[03.02.2011 8:38:24]
 Если настолько критично разрушение машины вас может спасти только локально-объемное тушение газом. Только предупреждаю сразу дорогая эта штука.


[03.02.2011 8:52:32]
 а габариты машины можно озвучить?
занимался пожаротушением линии производства гипсокартонных плит известного завода, так кислоту вводили непосредственно в объем технологического потока (начиная с мельницы кончая дозатором полуфабриката, который уже шел под пресс)
локальное тушение газом не настолько дорого, насколько хлопотно - надо изотермический резервуар ставить.
неужели с 26 года ничего более нового не изобрели? ;)


[03.02.2011 12:24:17]
 Габариты машины 3 метра ширина метров 15 длинна. А пена мне не поможет, а может в воду можно какие то материалы добавлять? Еще вопрос в сушилке машины (как раз где валы эти) температура градусов 100 - если ставить сплинкера не получиться что при температуре 100 градусов уже произойдет возгорание...а сплинкера еще не успеют сработать?


[03.02.2011 12:41:24]
 нужны ВСЕ габариты L*H*B, добавляешь по 1 метру и умножаешь на 6 - столько нужно будет ГОТВ для локального тушения
а в сушилке можно объемным методом тушить газом, это копейки стоит


[03.02.2011 18:26:34]
 Системой пожаротушения защищается сушильная часть (ГОСТ 25166-82 Машины для целлюлозно-бумажной промышленности. Требования безопасности).

Примерные действия технологов при пожаре:
1. Отключение вентиляции под колпаком
2. Перевод машины на вспомогательную скорость
3. Отключение поступления пара в сушильные цилиндры.

При этом полотно мокрое полотно бумаги поступает в сушильную часть и понижает там температуру. Только если это не привело к тушению, нужно включать систему пожаротушения. Как это происходит на конкретной машине - нужно общаться с технологами и пожарной охраной предприятия.
Все системы пожаротушения, которые я видел на бумагоделательных машинах были водяные дренчерные. Кроме дренчерной системы рядом с колпаком стоят крупные стационарные пенные огнетушители.


[03.02.2011 21:26:21]
 А по какой причине вообще надо ее автоматически тушить?


[07.02.2011 9:48:56]
 Georg спасибо за дельный ответ! Автоматически тушить хочет заказчик, вот только надо еще корректно определить от чего нужно чтобы срабатывала автоматическая система...


[07.02.2011 10:05:53]
 Уважаемая Tasamaya! Оптимальное решение по тушению это тушение паром(ново поставляемые машины все оборудованы технологическими установками тушения паром). Но Вы столкнетесь с вопросами согласований и т.д. В 2009-2010 проектировали данную машину просто выпуск машины был по свежее 1956г. Решение принято следующее:
Тушим порошком. по площади верхнюю часть машины и нижнюю одновременно. Тушим только сушильную часть. Пожарообнаружение на тепловых извещателях размещенных на кожухе и ручной пуск по каждому направлению.



[07.02.2011 13:27:36]
 Спасибо за уважаемую:-) Паром...ммм интересно. А порошок попадая на горячие валы не прикипит к ним? как от порошка потом в установке избавиться?


[07.02.2011 13:46:37]
 Читаю про пар ..пишут что эффетивно в герметизированных помещениях без вентиляции...а мне установку надо тушить..которая в большом помещении


[07.02.2011 14:10:13]
 Пар может и хорошо, но во-первых на такие вещи СТУ надо, что повлечет за собой много мани-мани, а во вторых не факт что будет эффективным. Лично я склоняюсь к СО2 в изотермике. Запуск могу посоветовать от датчиков пламени продублированные с температурными датчиками, сейчас они есть до 160°С.


[07.02.2011 14:21:13]
 а что такое СО2 в изотермике, прошу прощения за незнание?


[07.02.2011 14:36:41]
 www.sabservice.kiev.ua/eq_gas_ust_prod.php здесь по изотермике рекламка,
http://os-info.ru/pojarotuschenie/ga... а вот общее по газовому тушению
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматическое пожаротушение бумагоделательной машины      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.