Шлейф АПС без права снятия с охраны

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.01.2011 15:22:26]
 В настройках ППК Сигнал-20М есть параметр "без права снятия с охраны". В руководстве на Сигнал-20М говорится, что этот параметр обычно устанавливается для пожарных ШС во избежание случайного снятия. Есть какой-то официальный документ, в котором говорится, что пожарные ШС должны быть без права снятия с охраны, или этот параметр устанавливается на усмотрение проектировщика?


[23.01.2011 20:19:20]
 Такого документа я не видел, но везде при пусконаладке я ставлю пожарные ШС без права снятия. Объясняется это все просто, в случае возникновения пожара экспертиза будет проверять, а сработала ли ПС? оповестила ли она дежурный персонал? если персонала небыло на месте то запустила ли она пожарную автоматику? И как раз тут на плечи ПС возлагается очень ответственная задача и на тех кто разрабатывал данное проектное решение. Согласны вы взять на себя отвественность?...Так, что лучше поставьте "+" для каждого шлейфа ПС.

P/S при настройке адресной системы ПС решил не ставить в КДЛ "+" без права снятия с охраны, и ПС можно сказать вообще не плавала, не мог взять на охрану извещатели, поставил "+" и все стало отлично.


[24.01.2011 6:19:26]
 Уважаемый Земляк,а не перекладываете ли Вы на плечи проектировщиков
ответственность за содержания и тех.обслуживания ПС?
пс.Хотя сам так же программирую


[24.01.2011 6:47:43]
 Уважаемый Ваня-Ек6... А на случай ремонтных работ на объекте что делать?.. По хорошему нужно шлейф вырубать, тем более если сигнал на ПЧ выходит... Пожарным по барабану, они хоть сколько ездить будут... за ваши деньги всё, что угодно...


[24.01.2011 11:40:02]
 Уважаемый, Сережа, я проектирую и поизвожу пусконаладку, просто в проекте я всегда указываю таблицу конфигурирования ППКОП. На случий ремонтных работ нужно перевести ПС с автоматического управления инженерным оборудованием на ручное. в ночное время, когда не производятся работы, переводит на автомат


[24.01.2011 11:59:32]
 Уважаемый Ваня-Екб.
Цитата Ваня-Екб 24.01.2011 11:40:02
На случий ремонтных работ нужно перевести ПС с автоматического управления инженерным оборудованием на ручное. в ночное время, когда не производятся работы, переводит на автомат
--Конец цитаты------ Каким образом Вы осуществляете перевод с автоматического управления инженерным оборудованием на ручной и обратно?


[24.01.2011 15:08:33]
 Есть программа Uprog.exe отключите при помощи ей исполнительное реле. А в чем заключаются у вас монтажные работы?
чётаяничегонепонял

[24.01.2011 16:28:17]
 Ваня-Екб ну-ка, ну-ка по-медленнее я записываю. А если серьёзно, ВАНЯ объясните мне малограмотному ваши манипуляции с UPROG при ремонте одного шлейфа например в такой системе: Пульт С2000М, Сигнал-20М 2-шт.


[24.01.2011 16:58:31]
 Во первых я не понимаю, для чего вы ставите пульт "С 2000М" когда у вас система состоит из полностью автономных ППКОП "Сигнал 20М"???. Конечно если есть "С 2000 СП1" или "С 2000 КПБ" то уже другое дело. Насколько я понимаю вы используете реле ППКОП "Сигнал 20М" для конфигурировани ППКОП вам необходимо поключить систему к ПК и запустить программу UPROG.exe (можите свободно скачать на сайте производителя www.bolid.ru) давльше выбираете ППКОП и у вас появиться таблица, аналогична таблице 5.2 (Конфигурация ШС при заводской поставке, стр 27 руководства Сигнал 20М) там вы увидети что ШС завязаны с реле (стоят "+" напротив каждого ШС для конкретного реле) убираете эти "+" и данный шлейф уже не завязан с реле, это вариант номер 1, вариан №2 проще, просто выкручиваете первый извещатель из шлейфа, шлейф переходит в режим "авария",т.к. сопротивление цепи более 6,6 кОм и дальше можите не волноваться за то, что сработает пожарная сигнализация по этому шлейфу. Только не забудте после окончания работ включить извещатель обратно в шлейф!!!


[24.01.2011 17:02:55]
 отошли от темы Perry_1


[24.01.2011 20:24:24]
 Perry_1 ®

[20.01.2011 15:22:26]
В настройках ППК Сигнал-20М есть параметр "без права снятия с охраны". В руководстве на Сигнал-20М говорится, что этот параметр обычно устанавливается для пожарных ШС во избежание случайного снятия. Есть какой-то официальный документ, в котором говорится, что пожарные ШС должны быть без права снятия с охраны, или этот параметр устанавливается на усмотрение проектировщика?

Мне неизвестно о существовании такого документа, но функция "снятия с охраны" или отключения ШС, адресного датчика и т.д., есть наверное в большинстве ППКП. Но как правило в настройках существуют различные уровни доступа к различным функциям. На мой взгляд лучше всего с их помощью выполнять защиту от случайного отключения ШС, ИП и т.д.

Например в вашей системе дежурному разрешить доступ только к функциям "взятия ШС" либо раздела (если в режиме "Внимание" или "Пожар" выполнить "взятие" - шлейф будет сброшен и соответственно режим пожарной тревоги во всей системе). А вот уже отключение (снятие с охраны) разрешать сервисному инженеру, старшему смены. ответственному за ПБ на объекте и т.д. Можно предусмотреть это в задании на программирование ПКУ "С2000-М" при проектировании, либо в ПЗ.
теперьмневсёясно

[25.01.2011 9:20:01]
 Ваня-Екб из ваших рассказов про "плюсики" и "Uprog" понял что до Pprog вы ещё недоросли.


[25.01.2011 9:57:38]
 Что-то не понятно, а если ложная сработка (по разного рода причинам), то что все сидим и слушаем как динамики полчаса (образно) орут об эвакуации, а если это гостиница, ходить и всем объяснять потерпите чуть-чуть, мне потом такой счёт выкатят, что я всю жизнь раплачиваться буду. Дежурный персонал должен уметь обращаться с установкой, и если во время пожара установка была отключена собственником - это уже его проблемы, а не обслуживающей организации, должны быть назначены ответственные лица за эксплуатацию установки и с них тогда и будет спрос, а ставить "без права снятия" до первого ложняка и первого гемороя для тебя и начальства, а потом поедешь бесплатно на объект убирать плюсики... Уже сталкивались... правда без плюсиков.


[25.01.2011 9:58:05]
 ИНтересно конечно как вы собираетесь конфигурировать "Сигнал 20М" при помощи PPROG, научите?


[25.01.2011 11:01:12]
 biven23 у меня к вам возникает сразу такой вопрос, а как вы узнаете что сработка ложная?
ipa

[25.01.2011 11:47:56]
 
Цитата timur593 24.01.2011 20:24:24
Мне неизвестно о существовании такого документа, но функция "снятия с охраны" или отключения ШС, адресного датчика и т.д., есть наверное в большинстве ППКП. Но как правило в настройках существуют различные уровни доступа к различным функциям. На мой взгляд лучше всего с их помощью выполнять защиту от случайного отключения ШС, ИП и т.д.
--Конец цитаты------

+100%, или ключ ТМ.
Цитата Ваня-Екб 23.01.2011 20:19:20
везде при пусконаладке я ставлю пожарные ШС без права снятия
--Конец цитаты------

Ув.Ваня-Екб
Может я что то не понял, но как "случайно" снять ШС с охраны приналичии 2000/2000м?


[25.01.2011 12:25:38]
 не вижу смысла снимать пожарные ШС с охраны, контроль должен быть круглосуточный, если у вас при ложной сработки запускается система оповещения и другие инженерные системы, то извините у вас не правильный алгоритм работы пожарной автоматики. Можите мне объяснить для чего вам снимать ШС с охраны? для какой цели?
ipa

[25.01.2011 12:39:25]
 
Цитата Ваня-Екб 25.01.2011 12:25:38
если у вас при ложной сработки запускается система оповещения и другие инженерные системы, то извините у вас не правильный алгоритм работы пожарной автоматики.
--Конец цитаты------

Ув.Ваня-Екб
Можно поподобнее как Вы запускаете "...система оповещения и другие инженерные системы..." Каков Ваш правильный алгоритм?

[


[25.01.2011 13:40:32]
 Можно, давайте только создадим эту тему, а не будем "засорять" тему Perry_1
ipa

[25.01.2011 14:45:00]
 Зачем, это проистекает из темы Perry_1


[25.01.2011 15:01:42]
 Я создал тему: "Кто как запускает систему оповещения при пожаре?", кому интересно переходите к ней.


[25.01.2011 21:00:47]
 Интересно Ваня-Екб ®, какая разница для системы "ложная" сработка или "пожар", система и в том и в другом случае должна отработать свой алгоритм, и как реализовать "правильный" алгоритм работы, который позволит различить системе ложная у тебя тревога или реальная и поподробнее(варианты с запуском по схеме И-И и 3 извещателя не принимаются, и в таких системах ложняков куча, начиная от типов извещателей, отсутствия ТО и кучу всего другого)???


[25.01.2011 21:13:22]
 И ещё, иногда возникает необходимость провести косметический ремонт в некоторых помещениях, неужеле для снятия с охраны ШС необходимо подключаться и с помощью ПО снимать шлейф с охраны? Зачем? Никто и так не будет снимать ШС с охраны, они будут круглосуточно стоять, это в интересах собственника, не надо переживать за беспечность некоторых заказчиков, это их проблемы а не Ваши. Главное чтобы система работала и отрабатывала все заложенные функции.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 