Склад со стеллажами более 5,5м - выбор модулей порошкового тушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2011 19:12:15]
 Доброго времени суток!
Имеется склад спиртовой продукции со стеллажами более 5м.
Выбран метод тушения = порошком.
Встал вопрос по выбору модулей и расчету их установки.

Соответственно требуется удешевить и минимизировать кол-во модулей.
Площадь 1700кв.м, высота до потолка 11м, стеллажи 5.5м, проход между стеллажами порядка 2.5-3м

Я правильно понимаю что необходимо ставить по 3 модуля, на потолке: один направленный вертикально вниз и два под углами на стеллажи (на данный момент выбраны "Тунгус 10СТ" = но по цене оказалось дорого.

Имеется-ли методика для подобных случаев и все таки какие модули использовать.

Буду очень благодарен всем откликнувшимся и поделившимся опытом.


[19.01.2011 2:06:37]
 хммм.... многие смотрят, но никто ничего не предлагает ((


[19.01.2011 6:52:42]
 Потому, что для такого склада требуется СТУ...


[19.01.2011 9:45:39]
 формально СТУ не нужны, стеллажи не выше 5.5м, а именно 5.5м.

плохая затея тушить стеллажи порошком и дорогая.

думаю только потолочными модулями не обойтись, потребуются внутристеллажные.

что-то склады спирта очень популярны стали...


[19.01.2011 10:05:24]
 При порошковом ПТ, сильно влияет затенение, поэтому выбор модулей очень зависит от размеров и геометрии стеллажей.
Скорее всего будет эффективней сделать не модулях с распределительной сетью типа МПП-100.


[19.01.2011 10:26:59]
 стеллажи 5.5 м или высота складирования грузов 5.5 метров?
angelok ®

[16.02.2011 16:19:43]
 Привет.Меня тоже очень интересуют модули тунгус-9.Как их правильно расставлять? В моем случае объект: складское помещение со стеллажами высотой 8 м.Стеллажи 3- уровневые.На стеллажах хранится мебель. Планировала поставить тунгус-9 на потолке согласно паспорту защищаемая площадь при высоте помещения 13м 7,87х7,87 .


[16.02.2011 16:48:05]
 Проектировали как-то тушение складов ЛВЖ применением модулей "Ураган-3" горизонтального действия и модулей МПП-100.07 "Лавина" с трубопроводами для подачи порошка непосредственно в стеллажи.

Правда, проект не был реализован, клиент не потянул сумму.


[16.02.2011 19:28:54]
 Ну ладно Тунгус-10Н...еще куда не шло, вроде как есть рекомендации завода-изготовителя по защите высоких стеллажей(хотя тоже очень уж спорные)...но почему Тунгус-9?
...видимо погоня за установкой "а чтобы было для видимости" ныне имеет решающее значение...
angelok, а Вы заказчику алгоритм работы порошковой установки обрисовали?
ipa

[17.02.2011 8:12:41]
 Тление внутри объема не забывайте (мягкая мебель).
Алекс ®

[17.02.2011 9:55:59]
 Посмотрите по этой ссылке: http://www.eternis.ru/proektirovshik...
Проект реализован 6 лет назад. Работает. Там, правда, стеллажи выше, но тоже мебель...Есть и другие реализованные варианты на МПП "Гарант-12".


[17.02.2011 17:37:37]
 Самое интересное,что сам заказчик сказал делать на модулях тунгус.Алгоритм работы он знает.на некоторых объектах уже стоят эти модули. Мебель только из дерева.никаких диванов.почему тунгус 9,потому что они самые большие какие я нашла потолочного исполнения. Может у кого есть координаты тех.поддержки производителей этих модулей.


[17.02.2011 19:00:10]
 Я тут недавно делал СТУ на высокостеллажный склад (в МО) - посчитали риски - все сошлось. В СТУ прописали, что склад ваще не тушится (заказчик приложил бумагу, что осознает в полной мере, что склад вообще не защищен и пожарные туда заходить не будут - так... снаружи на всякий случай поливать))) Дальше прописали, что потом, типа для повышения безопасности сверху повесим сприклера, но без подведения в стеллажи.
Кстати, на высокостеллажку в каком-то регионе (не помню) экперт попросил через Минрегион прогнать (и я считаю, что он прав) - отсутствие норм!


[17.02.2011 19:31:51]
 Помнится тут, не так давно склад в Перьми сгорел...8 погибших..., вероятно тоже "все сошлось..."
angelok, действительно заказчику виднее, чем ему защищать склад...а Вы, простите, роль статиста выполняете?
ipa

[17.02.2011 20:54:48]
 
Цитата angelok 17.02.2011 17:37:37
Может у кого есть координаты тех.поддержки производителей этих модулей.
--Конец цитаты------
Что бы не делать рекламы-отпишите почту, вышлю.


[18.02.2011 7:57:38]
 доброе утро.согласна ТаранТул.но не хочется тупо соглашаться и делать как говорит заказчик. работа моя вникать.правильно подобрать оборудование один из самых главных факторов.про эти модули читала что для таких стеллажей подходят.
вот мой электронный адрес:rez_shenie@mail.ru
спасибо.


[21.02.2011 13:17:46]
 Уточните пожалуйста: СТУ нужны только в тех случаях, когда высота самих складов выше 5,5 м или высота складирования выше 5,5 м. Т.е. если высота складов 5м, а высота складируемого материала от пола - 6м, нужны ли СТУ?


[21.02.2011 14:15:00]
 СП5 не распространяется на здания складов с высотой складирования грузов более 5.5. метров (п. 1.3)


[21.02.2011 15:58:09]
 В том и вопрос, что значит "высотой складирования": высота на которой груз стоит (т.е. высота стеллажа) или самая высокая его точка?
Если всеже по СП5 проектировать нельзя, то какими нормативными документами пользоваться?


[19.09.2011 17:11:11]
 цитата ТаранТул ® [16.02.2011 19:28:54] Ну ладно Тунгус-10Н...еще куда не шло, вроде как есть рекомендации завода-изготовителя по защите высоких стеллажей(хотя тоже очень уж спорные)...
Подскажите, кто знает, есть ли какая-то положительная динамика в легализации Тунгусов- 10ст для защиты складов с высотным стеллажным хранением без разработки СТУ, типа:
цитата vizitor ® [14.09.2011 20:19:03] А разве согласованные ВНИИПО ТУ ...не являются "защищенными СТУ"?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 