 Здравствуйте!
Наверняка этот вопрос уже поднимался, но после прочтения форума и нормативки теряюсь в дагадках, а именно:
Имею офисное помещение корридорного типа. Длина 32 метра, ширина 11 метров. Пожарный кран находится около входной двери (внутри офисной части) на 1-ом метре длинны.
Как я понял в каждую точку помещения необходимо подать одну струю. Но при таком расположении это будет невозможно ибо длинна рукава 20 метров. Остается 2-а выхода: 1) переносить ПК на 15-й метр длинны офисного помещения, 2)установить еще один ПК c противоположной части офисного помещения.
Ни первый, ни второй вариант делать неохота. Огнетушителями эту проблему не компенсировать. Наращивать пожарный рукав как я понял - нельзя.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста в каком НПА есть четкие требования что каждую точку помещения необходимо орошать? Желательно указать не только НПА но и пункт.
Заранее благодарен.


[24.12.2010 11:45:28]
 СП10.13130.2009. Пункт 4.1.12
Александр

[25.12.2010 10:13:58]
 В пункте 4.1.12 идет речь о двух и более струях. Для одной струи ни слова не сказано.


[25.12.2010 11:05:33]
 табл.1,3, п.4.1.8 СП 10.13130.2009


[27.12.2010 10:26:47]
 один из них (в запасе): п.4.1.8 СП 10.13130.2009 и таблица №1 - то что надо.
А вот каким образом таблицу 3 притянули сюда?
Как писал уже выше:

Имею офисное помещение корридорного типа. Длина 32 метра, ширина 11 метров. Пожарный кран находится около входной двери (внутри офисной части) на 1-ом метре длинны.
Как я понял в каждую точку помещения необходимо подать одну струю. Но при таком расположении это будет невозможно ибо длинна рукава 20 метров. Остается 2-а выхода: 1) переносить ПК на 15-й метр длинны офисного помещения, 2)установить еще один ПК c противоположной части офисного помещения.
Ни первый, ни второй вариант делать неохота. Огнетушителями эту проблему не компенсировать. Наращивать пожарный рукав как я понял - нельзя.
Что делать? Делать то что?


[27.12.2010 11:00:53]
 
Цитата firelove 27.12.2010 10:26:47
один из них (в запасе): п.4.1.8 СП 10.13130.2009 и таблица №1 - то что надо.
А вот каким образом таблицу 3 притянули сюда?
--Конец цитаты------
Ув.firelove ® в Вашем первом посте не указан расход воды на внутреннее пожаротушение, а также не указано, где (в каком здании) расположено Ваше офисное помещение и какой расход воды принят для всего здания. Или Ваше офисное помещение расположено в чистом поле?
Табл.3 СП 10.13130.2009 я привёл для информации, с целью правильного определения Вами расхода воды, а также карты орошения Вашего офисного помещения в зависимости от тех параметров, которые указаны в таблице.


[27.12.2010 12:58:21]
 один из них (в запасе):
Здание: Ф 4.3.
Расход воды: 1х2,5 л/с
Вопрос заключаеться в следующем: что делать с ПК, если при нынешней установке от него нельзы подать ствол в любую точку помещения, что противоречит СП 10.13130.2009 п.4.1.8


[27.12.2010 15:13:20]
 Если я правильно Вас понял, то у Вас одно помещение в котором расположен пожарный кран. Для орошения всей площади помещения установите один пожарный кран в центре помещения. Этого Вам будет достаточно. Из одного пожарного крана будет орошаться вся площадь.


[27.12.2010 16:49:50]
 один из них (в запасе):
Все верно, вот только он (ПК) уже установлен в начале офисного помещения и соответственно до другой стороны никакой рукав недотянется ибо длинна офисного помещения 32 м.
Удлинить рукав нельзя?


[28.12.2010 10:51:55]
 Да, я понял, что Вам:
Цитата firelove 27.12.2010 10:26:47
Ни первый, ни второй вариант делать неохота.
--Конец цитаты------
Ну тогда чем мы можем Вам помочь на данном форуме?


[28.12.2010 16:16:54]
 один из них (в запасе):
Цитата один из них (в запасе) 28.12.2010 10:51:55
Ну тогда чем мы можем Вам помочь на данном форуме?
--Конец цитаты------
Найти варриант наиболее подходящий в данном конкретном случае. Но видимо других варриантов как перенос ПК на серидину нет.

To all: Всем спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарный кран и его размещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.