О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Контроль качества огнезащитного состава для древесины

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Контактный ®

[18.12.2010 0:01:15]
 Доброго времени суток добрым форумчанам (не добрым - тоже)...
Вопрос из двух частей наверное получится...
Какими нормативными документами регламентируется необходимость проведения "контроля качества огнезащитного состава", а именно - когда он проводится, кем он проводится, для чего проводится. Обязана ли его проводить организация выполняющая работы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций или для неё достаточно "Паспорта качества" и сертификата ПБ прилагаемых к партии на ОЗС???
Про "контроль качества результатов огнезащитной обработки" деревянных конструкций даже и стыдно спрашивать уже - где сказано что только в аккредитованных ИПЛ???
А то на с тут в Краснодарском крае уже просто за.....ли своими придирками по огнезащите "деревяшек" - вот вези в ИПЛ и всё. В предписаниях пишут клиентам что не предоставлены протоколы аккредитованных ИПЛ, судят за это, а они на нас потом набрасываются...
Как разрулить ситуацию? Ваше мнение???


[19.12.2010 13:19:43]
 Организация, которая занимается огнезащитной обработкой, должна проводить входной контроль применяемых материалов и вести соответствующий журнал.
На практике это сводится к проверке наличия упомянутых сертификатов и паспортов и проверке того факта, что в мешке (канистре, бочке) именно то, что написано в документах.
Когда проводится - до начала работ.
Кем проводится - производителем работ, иногда с привлечением представителя заказчика.
Для чего - для собственного спокойствия (больше бумаг, чище попа).

А насчет ИПЛ - в разных регионах все по-разному.
Про наш местный говорят: они бы может и хотели всех проверять, да штата не хватает.
Заказчикам, желающим провериться в ИПЛ, мы говорим "плиииз" за отдельную плату.
serotonin ®

[20.12.2010 13:15:03]
 Все правильно.
Здача в ИПЛ стоит денег, а ГПН перестраховывается, требуя заключение от ИПЛ.
Но нигде не написанно, чтобы здавать в лабораторию выполненные работы.
А вот лицензия, сертификаты на материал у производителя работ должны быть.
ьььь

[21.12.2010 3:00:05]
 НПБ 232-96
3.3. С целью определения качества выполненной огнезащитной обработки металлоконструкций, кабелей, деревянных конструкций, защищенных огнезащитными средствами, не относящимися к пропиточным составам, и других материалов проводится визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий для выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, а также замер толщины нанесенного слоя. Внешний вид и толщина слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должны соответствовать требованиям НД на данное покрытие.
Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций пропиточными составами проверяется визуально для выявления необработанных мест, повреждений поверхностного слоя древесины и по горючести стружки согласно пункту 6 раздела 4 Руководства "Способы и средства огнезащиты древесины". - М.: ВНИИПО, 1994.




Способы и средства огнезащиты древесины (руководство).
ВНИИПО,Москва,1994
4.6. Качество огнезащитной обработки конструкций и изделий из древесины составами, образующими на поверхности слой покрытия (лаки, краски, обмазки и т.п.), проверяется визуально. При осмотре определяется отсутствие необработанных мест, толщина нанесенного слоя, соответствие поверхности требованиям НТД.
Качество поверхностной обработки пропиточными составами следует оценивать по горючести стружки. Для этого с 1000м2 огнезащищенной поверхности древесины в нескольких местах (4-5) острым ножом снимается стружка толщиной не более 1 мм. Запрещается проводить качественную оценку огнезащитной обработки по сырой стружке.
При поджигании стружки хорошо пропитанной древесины (с обработанной стороны) пламенем спички она не должна гореть.
Проверку огнезащитной эффективности обработанных изделий и конструкций следует осуществлять ежегодно в весенний период времени для того, чтобы в случае потери огнезащищенности провести повторную обработку древесины.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Контроль качества огнезащитного состава для древесины      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.