Кол-во адресных извещателей для запуска АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2010 5:24:40]
 Ребята!!! Для формирования сигнала на запуск МУП тонкораспыленной водой хотел взять адресную систему пожарной сигнализации. Вроде один извещатель в одном помещении (а их около 30+подвесные потолки, но по СП5 п.14.3 их получается больше и на много. Может отказаться от адресной? Кто что подскажет? Спасибо.


[07.12.2010 6:31:24]
 Ставьте 2 адресных или 3 аналоговых (желательно не ДИП45) и будете спать спокойно. сигнал на запуск от 2-х извещателей. все как в п. 14.

30 помещений это не так уж много


[07.12.2010 17:11:24]
 Опять джина из бутылки выпускаем...


[07.12.2010 17:49:33]
 Это как это?...))
Что за джин?


[07.12.2010 18:35:18]
 Avante аналоговые с пороговыми не путаем, и адерсные с адресно-аналоговыми? ;)


[07.12.2010 20:26:36]
 А чем ДИП-45 не подходят? Вроде нормальный извещатель, лет 5 их ставлю, вроде все довольны. Так ещё конкуренты говорят, зачем такие дорогие ставите, ведь есть попроще...


[07.12.2010 20:53:48]
 Хочешь оторвать уважаемого Andorra1 от погони за длинным рублем - напиши пост про кол-во извещателей...


[07.12.2010 23:31:51]
 biven23 ®, а 45-е по чувствительности ни какие, как и 41М, на испытаниях по тлению фитиля рекорд по времени срабатывания: 6 мин. 03 сек! Когда Профи с высокой чувств. срабатывает через 1 мин.57сек., а Профи с низкой через 3 мин. 24 сек.
http://hranitel-dv.ru/files/news/82....


[09.12.2010 23:50:34]
 Приветствую! Есть выстраданное соображение: для пожаротушения не менее 2х, а для запуска автоматики все три.. И нет разници - адресные или адресно-аналоговые. Для спокойного сна (по опыту) двух не достаточно: бывали празднички на выезде. Если рассматривать СП - та же песня.


[10.12.2010 1:52:51]
 Соглашаемся с Avante, и думаем устанавливать 2 адресных в каждое защищаемое помещение. 1-дымовой+1-тепловой (для избежания запуска от ложных сработок), модули будут запускаться только при сработке этих двух ИП.
эльград

[10.12.2010 8:36:23]
 эльгранд, вы в своём уме? Кто-нибудь, откройте ему глаза, Andorra1, где вы?


[10.12.2010 8:45:05]
 Эльгранд, дорогой, это получается что если у вас пожар, допустим, без дымовыделения система не сработает? Грамотное решение, ничего не скажешь.


[10.12.2010 8:46:16]
 Ребята мы всех выслушаем! Если что-то не так? Так и скажите, ну причем тут наше зрение? В СП-5 п.14.3
...не менее:
двух пожарных извещателей удовлетворяющим требованию 13.3.3 (а,б,в)
Drakon

[10.12.2010 8:57:37]
 можно свои пять копеек?
тип пожарных извещателей подбирается не по цвету и вкусовым характеристикам, а по первичным факторам возгорания. Если первичный фактор возгорания - дым, то зачем Вам тепловой пожарный извещатель или вы будите ждать пока все не сгорит, чтобы потом от тепла запустить систему пожаротушения?
то, что не менее 2 - полностью верно, но и тип пожарной нагрузки не забывайте.


[10.12.2010 9:08:45]
 :) можно, можно и 10 копеек... т.е. устанавливать по 2 дымовых. А если запыление? Тогда произойдет самопроизвольный запуск? И потом...ведь ведь бывает, что сначала выделяется тепло а потом дым.
Drakon

[10.12.2010 9:20:39]
 На большинстве извещателях предусмотрены мероприятия против запыления. В помещениях с сильной запыленностью предусматривают извещатели, как пример, FTX-P1. В помещениях, где первичным фактором возгорания является тепловыделение, предусматривают тепловые извещатели и тд. Все зависит от первичных фатокров возгорания.


[10.12.2010 9:22:55]
 Т.е. дымовой+тепловой будет не правильно? Или не так надежно?
Drakon

[10.12.2010 9:23:30]
 Ну а если Вы хотите надежную систему, по крайней мере так считать, чтобы сработало и на тепло и на дым, то примените комбинированные пожарные извещатели, но опять же, не менее двух. Хоть я в этом и не вижу смысла, тем более у Вас административные помещения или нет?
Drakon

[10.12.2010 9:27:49]
 в таком случае у Вас сигнал пойдет от одного извещателя, а когда сигнал от второго пойдет, известно только случаю, отсюда инерционность:
- задержка эвакуации;
- задержка систем противопожарной безопасности.


[11.12.2010 6:49:58]
 Мда... В таком случае действительно лучше ставить по два дымовых. И... если сделать оповещение от одного, а запуск модулей от двух извещателей? Объект - детский сад для детей-инвалидов 42000 х 12000, два этажа.


[11.12.2010 10:41:49]
 бедные дети...


[11.12.2010 10:59:02]
 Bdfy
откуда вы взяли эту, с позволения сказать, "картинку" http://hranitel-dv.ru/files/news/82....


[11.12.2010 11:04:01]
 извините, что побеспокоил - сам нашел. очередные "левые сравнительные испытания" систем сенсора...


[11.12.2010 15:58:40]
 Эльгранд
какие адресные извещатели вы хотите применить?


[13.12.2010 1:49:03]
 ДИП-34А производства "Болид"


[13.12.2010 17:57:54]
 с каких пор они стали адресными?
ipa

[13.12.2010 18:13:57]
 Ув.yohan muleg
Цитата yohan muleg 13.12.2010 17:57:54
с каких пор они стали адресными?
--Конец цитаты------
надо хоть иногда отдыхать
http://www.bolid.ru/production/devic...


[13.12.2010 18:16:33]
 отдыхать надо тем кто считает, что адресные и адресно-аналоговые извещатели это одно и тоже...


[13.12.2010 18:18:10]
 и не ограничиваться только первой строчкой в представленном перечне продукции указанного выше производителя, а иногда смотреть весь перечень, хотя бы вторую строчку...
ipa

[13.12.2010 18:36:15]
 Ув.yohan muleg
Цитата ipa 13.12.2010 18:13:57
надо хоть иногда отдыхать
--Конец цитаты------
Согласен на все сто.....
Я еще и предложение не начал с заглавной и точку не поставил в конце.


[13.12.2010 18:42:49]
 я безмерно рад


[13.12.2010 19:36:56]
 Сержа ®

[07.12.2010 20:53:48]
Уважаемый Сержа...)))))
Вы правы.
Но дело не длинном рубле..
Я тут провалился в высостеллажный склад по самые уши...
Борюсь с ТУ Аква-Минерале (Гефест)..
И стенками 1-го типа, вернее с водяными завесами в них...
(ну не ХОТЯТ их ставить и всё тут...)
Но ТАКУЮ тему, конечно не пропустил...
Да люди здесь, знатные подтягиваются, чего общение стоит одно общение с многоуважаемый yohan muleg ®!!!(действительно приятное -временами))))
...........




[14.12.2010 1:48:30]
 Я знаю, что ДИП-34 адресно-аналоговые, но я называю их адресными - так короче произносить и писать. Надо отвыкать от этой дурной привычки, что бы не вносить смуту.


[14.12.2010 8:01:27]
 У 45-тых (да и у всех новых рубежевских) проблема в креплении самого извещателя к поджопнику. Выпирающие пластины бывают недостаточной высоты, либо тупо окисляются.Также раньше были честные контакты с креплением провода под винт. Теперь некая прижимная гадость... В совокупности два этих нововведения дают перепад сопротивлений и, как в следствии, переходное сопротивление может попасть в диапазон ПКОП как "Пожар".
Насчёт количества...
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:
- трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
-четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;
-двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя;
-двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
Если докажите последний пункт насчёт достоверности сигнала для адресных извещателей, то можете и два установить :)
ЗЫ мы не стали доказывать и воткнули по три извещателя. Тока был наивный вопрос заказчика: "А зачем нам небо в алмазах?"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кол-во адресных извещателей для запуска АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.